Es sind 2 Kabel a c.a 15-25m mit 6 mm2 was bei 36a Belastbarkeit passen sollte. (mehradriges sogenanntes Solar Kabel )
-
Zitat von bigbenn30
Es sind 2 Kabel a c.a 15-25m mit 6 mm2 was bei 36a Belastbarkeit passen sollte. (mehradriges sogenanntes Solar Kabel )
Bei insgesamt 50m Kabel mit 6mm² und 36A komme ich auf einen Spannungsabfall von 8,25V.Das geht natürlich nicht, denn die Modulspannung kann nicht unter die Akkuspannung sinken. Ganz im Gegenteil braucht ein Mppt-Regler mindestens 1V über Akkuspannung als Eingangspannung um vernünftig arbeiten zu können.
Was passiert also in der Praxis?
Die Module werden weit über ihrem optimalen Arbeitspunkt (Mpp) betrieben, da der hohe Spannungsabfall eine höhere Leistung nicht möglich macht.
Du solltest nicht wesentlich über 1V Spannungsabfall kommen, damit die Module auch im Hochsommer ihre optimale Leistung bringen können. Mit etwas 'Augen zu', sind ggf. noch 2V hinnehmbar.Bei 50m Kabel und 36A also 50mm² Kabel, um bei 1V Spannungsabfall zu landen. Mit 25mm² liegst du bei 2V. Drunter solltest du keinesfalls gehen.
Bei 30m Kabel kannst du guten Gewissens 25mm² und mit etwas Verlust 16mm² vewenden.(Oder 3x2x6mm²)
-
Leider ist ein Dickeres Kabel nicht Möglich. Da ich zur Miete Wohne.
Löcher Darf ich keine bohren. -
Zitat von bigbenn30
Leider ist ein Dickeres Kabel nicht Möglich. Da ich zur Miete Wohne.
Löcher Darf ich keine bohren.
Und jetzt?
Das ist natürlich dumm.Schalte zumindest jeweils zwei Module in Reihe. Das erhöht die Spannung, halbiert den Strom. Die Leerlaufspannung sollte auch noch unter der maximal erlaubten Leerlaufspannung am Tracer liegen.
Die Verluste werden sich drastisch reduzieren. Dennoch wäre ein höherer Kabelquerschnitt dringend zu empfehlen. :wink:
-
hatte ich vorher. Leider war da auch max 18a drin. an die angegebenen komme ich leider nicht annähernd ran.
-
Zitat von bigbenn30
Leider ist ein Dickeres Kabel nicht Möglich. Da ich zur Miete Wohne.
Löcher Darf ich keine bohren.najo .. ganz ehrlich das kannst du dann vergessen .. dann mußt du stücklen wo nur geht... sprich dort wo nicht dicker geht, z.B. Wand u dünn lassen und alles anderen durch dick ersetzen.. der Spanungsabfall ist zu hoch auf die Länge.. da muß dicker her .. oder wie Gerold sagt Spanung erhöhen
-
Zitat von bigbenn30
hatte ich vorher. Leider war da auch max 18a drin. an die angegebenen komme ich leider nicht annähernd ran.
Wenn du alles 100%ig machen wolltest, brauchst du einen MPPT-Regler für die Module an der Fassade, einen weiteren Mppt-Regler für die vier Module auf der einen und einen weiteren Mppt-Regler für die zwei Module auf der anderen Dachseite.Die zweitbeste Lösung ist es, alle Module parallel zu schalten und mit 50mm²[1] an den Laderegler zu gehen.
Dritte Möglichkeit, je zwei Module mit gleicher Ausrichtung in Reihe und mit 25mm²[2] zum Laderegler.
[1] Bei halbem Querschnitt auch noch okay, im Hochsommer aber leichte Verluste.
[2] 16mm² wäre auch noch akzeptabel. -
ja, mann, warum stellst Du dann Deine Batts, LR und USV nicht in das Gartenhaus und dann mit 230V-Ac weiter ???
Oder hab ich was nicht mitbekommen ?
Griese,
Philip -