Servus !
Auf gar keinen Fall die Floatspannung auf 3,7V Zelle erhöhen
3,4 Volt passt schon. Vielleicht die Absorption time etwas erhöhen, damit die Zellen auch Zeit zum ausgleichen haben.
Ich würde 15 min einstellen.
Wenn du die Floatspannung erhöhst, danken sie es dir mit erhöhter Zellalterung
Was mich aber misstrauisch stimmt, sind die Verhältnissmässig grossen Abweichungen der einzelnen Zellen bei der
geringen Last.
Wie lange hast du die Inizialisierungsladung gemacht ? Was war der Endstrom ?
Kapazitätstest währe angesagt. Also mit definierter Last, zb C10, 100AH entladen dabei Zellspannungen alle 10 min notieren.
Ich fürchte, da kommt nichts schönes zu Tage, spätestens bei 3,0V einer Zelle Entladung stoppen.
Grüsse Geri