Zitat von Elektron2000
In den WR ist grundsätzlich schon eine Fehlerstrom Erkennung integriert "SMA!"
Nicht nur bei SMA, auch bei anderen Herstellern.
Zitat
Und dann sollte man einen 100mA nehmen, den man parallel zum RCD der Verbraucher anschließt.
Ich weiß zwar was du sagen willst aber die Aussage ist nicht ganz richtig und da hier auch viele elektrotechnische Laien mitlesen sollte man schon auf die korrekten Begriffe achten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung
Der optionale RCD für den Wechselrichter wird hier nicht parallel zum RCD für die Verbraucher geschaltet. Vielmehr wird die Zuleitung vor den beiden RCD`s verzweigt und hinter den RCD`s getrennt weitergeführt.