Hausanschluß, Einspeisezähler, TAB, Anschlussbedingungen, Netzbetreiber, etc.
Moderator: Mod-Team
von hotze » 31.01.2012, 17:20
Hallo, kann mir jemand ein geeignetes Relais für das SMA Grid Gate bei einer 60kWp Anlage nennen? Dass zwei Koppelschalter notwendig sind, liegt wohl an der Sicherheit? Oder gibt es Kombiteile? Wie bindet man einen Rundsteuerempfänger am Besten mit ein? Hat jemand schon Erfahrung mit dem Grid Gate gesammelt? Gruß Hotze
-

hotze
- Neu hier

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 09.02.2008, 15:43
- Wohnort: München
- PV-Anlage [kWp]: 99
- Info: Solarteur
-
von Trashman » 31.01.2012, 20:38
RSE ist extra, geht zB mit dem Solarlog. Nur der 0% Kontakt geht aufs Schütz. 100A-Schütze sind teuer, so 150 Euro/Stück. Evtl geht es auch mit kleineren, dann brauchst du aber pro WR 2 Stück
-
Trashman
- Forumsinventar

-
- Beiträge: 1910
- Registriert: 19.04.2006, 18:23
- PV-Anlage [kWp]: 146
- Info: Betreiber
von hotze » 14.02.2012, 11:00
also mit den Relais ist wohl doch nicht so einfach! Ich habe gehört, dass folgende Anforderungen gestellt werden: - Auslösezeit des Relais kleiner 0,1s, damit die Abschaltung (bei 2 Relais) innerhalb 0,2s erfolgt - der Schütz muss eine Konformitätserklärung besitzen!???
Wie sieht es weiter mit dem Stromverbrauch aus? Vor Allem wenn bei jedem WR 2 Relais installiert werden?
-

hotze
- Neu hier

-
- - Threadstarter -
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 09.02.2008, 15:43
- Wohnort: München
- PV-Anlage [kWp]: 99
- Info: Solarteur
-
von Trashman » 14.02.2012, 15:39
Bei 2 hintereinandergeschalteten Schützen addiert sich die Abschaltzeit sicher nicht. Und für was (nach welcher Norm) benötigt das Schütz eine Konformitätserklärung? Eine CE-Konformitätserklärung gibt es für alles, beim Rest kommt es darauf an.
-
Trashman
- Forumsinventar

-
- Beiträge: 1910
- Registriert: 19.04.2006, 18:23
- PV-Anlage [kWp]: 146
- Info: Betreiber
von solachab » 14.02.2012, 15:45
die beiden Schütze/Schalter werden ja parallel ausgelöst wg der Redundanz
ich habe das mit Motorbetriebene Lasttrennschalter bewerkstelligt -
let the sun shine
-

solachab
- Vielschreiber

-
- Beiträge: 171
- Registriert: 26.09.2011, 10:57
- Wohnort: 97...
- PV-Anlage [kWp]: 210
- Info: Betreiber
von elbfischer » 14.02.2012, 16:16
Also mich würde das auch mal interessieren,
wie kann man berechnen welche Schaltleistung man braucht? Und wie genau werden diese beiden in Serie-geschalteten Schütze verschaltet? In dieser Reihenfolge?
HAK - SLS - ZÄHLER - SMA GridGate - Schütz(zwei in Serie) - Sicherung - Wechselrichter
Dürfen die Schütz auch gleichzeitig für die ab 30 kva geforderte Leistungsreduzierung genutzt werden? Dann funktioniert natürlich nur 0 oder 100 Prozent.
Gruß
-
elbfischer
- Stammmitglied

-
- Beiträge: 64
- Registriert: 18.07.2009, 14:25
von elbfischer » 14.02.2012, 16:55
Also nochmal kurz zu meiner Frage, ich habe 6 Wechselrichter SMA 7000HV-11(jeweils 1-phasig) mit einem maximalen Ausgangsstrom von 31A. Daher sollte doch zwei 63A Schütze z.B. GEWISS GW96733 in Serie die Anforderungen erfüllen. Der Elektriker meinte man bräuchte Schütze die jeweils min. 150 - 200 Euro das Stück kosten - da sich die 63A Schaltleistung nicht auf Wechselrichter beziehen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
-
elbfischer
- Stammmitglied

-
- Beiträge: 64
- Registriert: 18.07.2009, 14:25
von Trashman » 14.02.2012, 16:59
Schütze dürfen je nach VNB für die Leistungsreduzierung verwendet werden. Deine Schaltreihenfolge ist grundsätzlich richtig, allerdings gibt es ab 63A keine billigen Schütze mehr sondern m.W. nur noch motorbetriebene Lasttrennschalter. Daher ist es (zumindest bei unserem VNB) auch möglich für einzelne Wechselrichter(gruppen) separate Schütze zu nehmen, also z.B. 2 15kW-WR an Schütz 1 und 2 (in Reihe) und 2 15kW-WR an Schütz 3und 4 (in Reihe). Die Frage ist halt ob man 0815-Schütze verwendet oder Leistungsschütze. Bei mir hat der Elektriker 0815 verbaut, "die werden ja eh nie geschaltet werden".
-
Trashman
- Forumsinventar

-
- Beiträge: 1910
- Registriert: 19.04.2006, 18:23
- PV-Anlage [kWp]: 146
- Info: Betreiber
von solachab » 14.02.2012, 17:15
Reden wir jetzt vom externen NA Schutz - oder von Leistungsregulierung - das wird m.e. vermischt. Das SMA Grid Gate ist m.e. das Messrelais als Basis für den ext. NA Schutz - hat ja damit noch nichts mit der Leistungsregulierung zu tun. Oder mache ich da einen Denkfehler?
let the sun shine
-

solachab
- Vielschreiber

-
- Beiträge: 171
- Registriert: 26.09.2011, 10:57
- Wohnort: 97...
- PV-Anlage [kWp]: 210
- Info: Betreiber
von elbfischer » 14.02.2012, 17:28
Schon von beidem - da ich mich gefragt habe: ob das für die Leistungsregulierung benötigte Schütz eins der beiden für den NA Schutz verwendeten Schütze sein darf.
Also unterem Strich nur 2 Schütze für NA-Schutz und Leistungsregulierung zusammen. Wichtig wäre für mich nur noch ob die 63A Schütze für meine 39,9 kva Anlage mit 62A maximaler Leistung ausreichen oder ob man da noch "Luft" einkalkulieren muss?
Gruß
-
elbfischer
- Stammmitglied

-
- Beiträge: 64
- Registriert: 18.07.2009, 14:25
Zurück zu Verteilnetzbetreiber (VNB)
Ähnliche Beiträge
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
|