Servus,
anbei mein Versuch einen Übersichtsschaltplan - wie von EON in der Einspeisezusage verlangt - zu zeichnen.
Könntet Ihr schauen ob's so passen könnte?
Danke
|
|
Übersichtsschaltplan - passt der?Moderator: Mod-Team
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
Übersichtsschaltplan - passt der?
Servus,
anbei mein Versuch einen Übersichtsschaltplan - wie von EON in der Einspeisezusage verlangt - zu zeichnen. Könntet Ihr schauen ob's so passen könnte? Danke Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein 24 Aleo S03 (West) 8 Sanyo HIT250 (Ost), 3 SolarMax 2000S
20 m² Solarthermie
Re: Übersichtsschaltplan - passt der?
Wenn du Volleinspeisung machen willst, dann passt es.
http://www.neubauer-sonnenstrom.de/PV/
http://www.sonnenertrag.eu/de/berlin/wernerbad/16877/16534.html 7,616 kWp, 06/2011, 32 x Sunpower SPR-238, WR Sunpower SPR-8001-F2 3,0 kWp, 05/2013, 12 x Yingli YL250P-29b, WR SMA SB-2100TL, 70% hart
Re: Übersichtsschaltplan - passt der?
@donnermeister
Du meinst EON "schluckt" den? ich weiß z.B. nicht, ob ich die "Schalter" jew. "richtig herum" gezeichnet habe (falls es da eine Vorgabe gibt); den "Lasttrennschalter" hab ich einfach in die WR hinein gezeichnet (weil er dort integriert ist) - passt das so? Gruß 24 Aleo S03 (West) 8 Sanyo HIT250 (Ost), 3 SolarMax 2000S
20 m² Solarthermie
Re: Übersichtsschaltplan - passt der?
Na es nennt sich doch Übersichtsschaltplan und nicht normgerechte technische Dokumentation. Ob nun alle Symbole DIN/VDE/EU/CE-, was weis ich, konform sind habe ich nicht geprüft.
Warum Volleinspeisung und nicht EV? http://www.neubauer-sonnenstrom.de/PV/
http://www.sonnenertrag.eu/de/berlin/wernerbad/16877/16534.html 7,616 kWp, 06/2011, 32 x Sunpower SPR-238, WR Sunpower SPR-8001-F2 3,0 kWp, 05/2013, 12 x Yingli YL250P-29b, WR SMA SB-2100TL, 70% hart
Re: Übersichtsschaltplan - passt der?
ich hab das auch so in der Art mit der Hand auf Karopapier skizziert
nachdem ich diesbezüglich nichts mehr von den Kameraden gehört habe, gehe ich davon aus daß das o.k. ist
Re: Übersichtsschaltplan - passt der?
schau mal hier bei EON Bayern findest du einen Musterschaltplan:
http://www.eon-bayern.com/pages/eby_de/ ... /index.htm
Re: Übersichtsschaltplan - passt der?
Danke für die Tipps
@scottl: danke für die Nachhilfe - hätte ich auch selber finden können @donnermeister1: z.Z. kein EV wg. Aufwand & Zählermiete bei geringem Eigenverbrauch(santeil). 24 Aleo S03 (West) 8 Sanyo HIT250 (Ost), 3 SolarMax 2000S
20 m² Solarthermie
Re: Übersichtsschaltplan - passt der?
Servus nocheinmal,
beim EON-Muster ist v.a. noch N und PE mit drauf. Und die L1, L2, L3 immer separat. Vlt.pinsel ich N und PE noch rein - schau mer mal 24 Aleo S03 (West) 8 Sanyo HIT250 (Ost), 3 SolarMax 2000S
20 m² Solarthermie
Re: Übersichtsschaltplan - passt der?
Schaltplan wäre für mich bei Volleinspeisung ausreichend.
Sofern Du 3x Sputnik s2000 einsetzen möchtest, bitte prüfen, ob diese Blindleistungsfähig sind und entsprechende Konformitätserklärungen zur AR4105 vorhanden sind.
Re: Übersichtsschaltplan - passt der?
@das_evu:
der neue von den 3 ist blindleistungsfähig. 24 Aleo S03 (West) 8 Sanyo HIT250 (Ost), 3 SolarMax 2000S