Keine wiederkehrende Prüfung - Regulierung Schadensfall?

Alles über PV- und Solarversicherungen
Sponsor: http://www.rosa-photovoltaik.de

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Keine wiederkehrende Prüfung - Regulierung Schadensfall?

Beitragvon mwanton » 23.08.2012, 09:52

Eine Frage an die Versicherungsexperten hier:

Nach z.B. BGV-A3 sind für ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel wiederkehrende Prüfungen mit einer Prüffrist von 4 Jahren durch eine Elektrofachkraft durchzuführen.

Stellt es aus Sicht der Versicherung eine "Obliegenheitsverletzung" dar wenn diese wiederkehrende Prüfung vom Anlagenbetreiber nicht nachgewiesen werden kann?
Würde eine nicht durchgeführte bzw nicht nachweisbare wiederkehrende Prüfung im Schadensfall dazu führen (können), dass die Versicherung den Schaden nicht oder nicht in voller Höhe ausgleicht?
Gruß mwanton
mwanton
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1458
Registriert: 29.04.2007, 21:20
Wohnort: Hamburg
PV-Anlage [kWp]: 630
Info: Betreiber

Re: Keine wiederkehrende Prüfung - Regulierung Schadensfall?

Beitragvon Ralf Hofmann » 23.08.2012, 10:35

Hi,

mwanton hat geschrieben:Stellt es aus Sicht der Versicherung eine "Obliegenheitsverletzung" dar wenn diese wiederkehrende Prüfung vom Anlagenbetreiber nicht nachgewiesen werden kann?
Würde eine nicht durchgeführte bzw nicht nachweisbare wiederkehrende Prüfung im Schadensfall dazu führen (können), dass die Versicherung den Schaden nicht oder nicht in voller Höhe ausgleicht?


wenn der Schaden bei einer wiederkehrenden Prüfung aufgefallen und so vermieden worden wäre, sicherlich.
MfG
Ralf Hofmann

_________________________________________________________________________

30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Benutzeravatar
Ralf Hofmann
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3680
Registriert: 27.10.2011, 16:02
Wohnort: 35745 Herborn in Hessen
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Info: Betreiber

Re: Keine wiederkehrende Prüfung - Regulierung Schadensfall?

Beitragvon Kleriger » 23.08.2012, 11:12

Muss die Prüfung durch einen Betrieb durchgeführt werden, oder kann ich das als Anlagenbetreiber (Elektrofachkraft) auch selbst tun?
Kleriger
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 1
Registriert: 20.08.2012, 09:29
PV-Anlage [kWp]: 8,09
Info: Betreiber

Re: Keine wiederkehrende Prüfung - Regulierung Schadensfall?

Beitragvon JuergenII » 23.08.2012, 17:45

Mal eine Frage mwanton:

Ist die Anlage bei einer Firma oder hast Du die auf einem von Dir bewohnten privaten Hausdach?

Juergen
JuergenII
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 65
Registriert: 02.05.2010, 16:46
Info: Interessent

Re: Keine wiederkehrende Prüfung - Regulierung Schadensfall?

Beitragvon Sonnnenklar » 23.08.2012, 20:39

mwanton hat geschrieben:Eine Frage an die Versicherungsexperten hier:

Nach z.B. BGV-A3 sind für ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel wiederkehrende Prüfungen mit einer Prüffrist von 4 Jahren durch eine Elektrofachkraft durchzuführen.

Stellt es aus Sicht der Versicherung eine "Obliegenheitsverletzung" dar wenn diese wiederkehrende Prüfung vom Anlagenbetreiber nicht nachgewiesen werden kann?
Würde eine nicht durchgeführte bzw nicht nachweisbare wiederkehrende Prüfung im Schadensfall dazu führen (können), dass die Versicherung den Schaden nicht oder nicht in voller Höhe ausgleicht?

gemäß ABE 2008 gilt:

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten.
b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirksam.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei.
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
Wer in meinen Beiträgen etwas findet das ihn stört, der darf es behalten.
Sonnnenklar
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 82
Registriert: 24.07.2010, 10:43
Info: Interessent

Re: Keine wiederkehrende Prüfung - Regulierung Schadensfall?

Beitragvon rr-srb » 23.08.2012, 21:05

Hi
-wenn Privat auf Hauf -nicht erforderlich(aber vieleicht wünschenswert-sicherheit)
-Gewerblich Pflicht

Gruß
rr-srb
rr-srb
Öfters hier
Öfters hier
 
Beiträge: 22
Registriert: 19.06.2012, 21:30
PV-Anlage [kWp]: 3,36
Info: Betreiber

Re: Keine wiederkehrende Prüfung - Regulierung Schadensfall?

Beitragvon jodl » 23.08.2012, 21:09

rr-srb hat geschrieben:Hi
-wenn Privat auf Hauf -nicht erforderlich(aber vieleicht wünschenswert-sicherheit)
-Gewerblich Pflicht

Gruß
rr-srb


worauf kannst du diese Aussage stützen, hast du Quellen dafür oder ist das nur deine Meinung?
jodl
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4942
Registriert: 02.07.2007, 16:58
PV-Anlage [kWp]: 107,7
Info: Betreiber

Re: Keine wiederkehrende Prüfung - Regulierung Schadensfall?

Beitragvon rr-srb » 23.08.2012, 21:18

Hi

-bin E-Monteur und mach das jeden Tag
-schon mal gehört das alle 4 Jahre eine Prüfung in Vermietete Wohnungen durchgeführt wird?
-gibt es ,ist aber sehr selten weil nicht Plicht

Gruß
rr-srb
rr-srb
Öfters hier
Öfters hier
 
Beiträge: 22
Registriert: 19.06.2012, 21:30
PV-Anlage [kWp]: 3,36
Info: Betreiber

Re: Keine wiederkehrende Prüfung - Regulierung Schadensfall?

Beitragvon Sonnnenklar » 23.08.2012, 21:20

jodl hat geschrieben:
rr-srb hat geschrieben:Hi
-wenn Privat auf Hauf -nicht erforderlich(aber vieleicht wünschenswert-sicherheit)
-Gewerblich Pflicht

Gruß
rr-srb


worauf kannst du diese Aussage stützen, hast du Quellen dafür oder ist das nur deine Meinung?

hier zum nachlesen:
http://www.bauordnungen.de/BGV-A3.pdf

§ 3
Grundsätze

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den elektrotechnischen Regeln entsprechend errichtet, geändert und instandgehalten werden. Der Unternehmer hat ferner dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den elektrotechnischen Regeln entsprechend betrieben werden.

(2) Ist bei einer elektrischen Anlage oder einem elektrischen Betriebsmittel ein Mangel festgestellt worden, d.h. entsprechen sie nicht oder nicht mehr den elektrotechnischen Regeln, so hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass der Mangel unverzüglich behoben wird und, falls bis dahin eine dringende Gefahr besteht, dafür zu sorgen, dass die elektrische Anlage oder das elektrische Betriebsmittel im mangelhaften Zustand nicht verwendet werden.
Wer in meinen Beiträgen etwas findet das ihn stört, der darf es behalten.
Sonnnenklar
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 82
Registriert: 24.07.2010, 10:43
Info: Interessent

Re: Keine wiederkehrende Prüfung - Regulierung Schadensfall?

Beitragvon jodl » 23.08.2012, 21:24

Sonnnenklar hat geschrieben:
jodl hat geschrieben:
rr-srb hat geschrieben:Hi
-wenn Privat auf Hauf -nicht erforderlich(aber vieleicht wünschenswert-sicherheit)
-Gewerblich Pflicht

Gruß
rr-srb


worauf kannst du diese Aussage stützen, hast du Quellen dafür oder ist das nur deine Meinung?

hier zum nachlesen:
http://www.bauordnungen.de/BGV-A3.pdf

§ 3
Grundsätze

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den elektrotechnischen Regeln entsprechend errichtet, geändert und instandgehalten werden. Der Unternehmer hat ferner dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den elektrotechnischen Regeln entsprechend betrieben werden.

(2) Ist bei einer elektrischen Anlage oder einem elektrischen Betriebsmittel ein Mangel festgestellt worden, d.h. entsprechen sie nicht oder nicht mehr den elektrotechnischen Regeln, so hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass der Mangel unverzüglich behoben wird und, falls bis dahin eine dringende Gefahr besteht, dafür zu sorgen, dass die elektrische Anlage oder das elektrische Betriebsmittel im mangelhaften Zustand nicht verwendet werden.