Leistungsverlauf auffällig

Was alles passiert beim Betrieb von Solaranlagen

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Re: Leistungsverlauf auffällig

Beitragvon user4711 » 17.03.2012, 00:54

Kannst du mal den Spannungsverlauf einstellen.

Mir scheint ein Module zu fehlen, ggf auch defekt

Es kann schon bei der Installation vorkommen, dass ein Module zwar am Dach ist, aber nicht im String ;-)
-> Spannung nach Installation überprüfen. So ein Modul zu finden und dann anschließen kostet Zeit und wenns der Kunde nicht bemerkt, dann ist es doch ok für den Kunden oder :-(((

Diese Solarlogger sind so was von überflüssig ;-)))

Viele Grüße
user4711
user4711
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1494
Registriert: 31.12.2009, 11:54
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Info: Betreiber

Re: Leistungsverlauf auffällig

Beitragvon Zyklentyp » 17.03.2012, 02:15

Leistungs- und Stromverhältnis sind ungefähr gleich (rund 1,05).
Deshalb wird es kaum Spannungsunterschiede geben, also kein fehlendes Modul.
Die Strings mal zu tauschen kann nicht schaden. Ich glaube aber, daß man den Meßwerten beim SB5000 trauen kann.
Ich würde eher auf ein schlechtes Modul tippen, vielleicht auch nur etwas verdreckt.
Aber wenn es schon von Anfang an so war :juggle:

mfg
Zyklentyp
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 71
Registriert: 17.12.2011, 15:23
Info: Betreiber

Re: Leistungsverlauf auffällig

Beitragvon SolarEdgeSteff » 17.03.2012, 18:46

von-alex hat geschrieben:
FeinerFug hat geschrieben:Vielleicht hat Dein Solatuer ja die Module sortiert, die guten in den einen String, die schlechten in den anderen?

Gruß,
Andi



Haha :-)


Hi, so abwegig ist das mit dem Sortieren gar nicht.
Die Modul-Chargen sind ja meist in 5Wp-Schritten käuflich.
Gegen wir von 200Wp pro bestelltem Modul aus. 40 Stück. =8,00 KWp bestellt.
So kann es sein, dass du aber auch Module mit 201-202-203-204 Wp bekommst.
Wenn dein Solateur diese netterweise für dich sortiert hat, und hast in einem String 20 Module nur 200er
und in dem anderen, günstgerweise 20 Module nur 204er, hast du schon eine Differenz von 2%

Dann kommt dazu,was eggis geschrieben hat:
sagen wir nochmal 1-3% über´s ganze Jahr(im Sommer mehr, als im Winter).

Sind wir schon bei 4% und dann noch 1% Abweischung WR sind ´s schon 5% :wink:

Das mit den WR hat retrerni und zyklentyp ja auch schon vorgeschlagen.
Strings tauschen und sehen, ob die Differenz dann andersrum erkennbar ist.
Sonnige Grüße aus dem Hunsrück
Stefan

________________________________________________
36x MageSolar 230 Wp --- WR: Solaredge SE8K ---> 8,28 KWp
Ausrichtung OSO (- 60°) DN 34°
seit 08.11.2011

L:29 D:4 Tr:1 Groß-Meisterlusche
Benutzeravatar
SolarEdgeSteff
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1197
Registriert: 14.01.2012, 17:55
PV-Anlage [kWp]: 8,28
Info: Betreiber

Re: Leistungsverlauf auffällig

Beitragvon von-alex » 17.03.2012, 19:39

Hallo steff,

Ich werde morgen die Strings tauschen und sehen ob die Differenz andersrum ist. Wenn sie andersrum ist liegt es am String Oder?

Ist es nicht normal das 50-90W unterschied zwischen den Strings liegen??

Gruß
Alex
Benutzeravatar
von-alex
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 70
Registriert: 25.06.2011, 19:08
PV-Anlage [kWp]: 7,56
Info: Betreiber

Re: Leistungsverlauf auffällig

Beitragvon SolarEdgeSteff » 17.03.2012, 20:39

Wie schon geschrieben: wenn sortierte Module, je nach Anzahl rechnerisch möglich.

15 Module mit je 4 Wp mehr Leistung = 60 Wp. Könnte theoretisch ja auch mehr als 4 Wp/Modul sein.

Ich weiß jetzt ja auch nicht, wie viele Module du in 1 String hast.
Sonnige Grüße aus dem Hunsrück
Stefan

________________________________________________
36x MageSolar 230 Wp --- WR: Solaredge SE8K ---> 8,28 KWp
Ausrichtung OSO (- 60°) DN 34°
seit 08.11.2011

L:29 D:4 Tr:1 Groß-Meisterlusche
Benutzeravatar
SolarEdgeSteff
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1197
Registriert: 14.01.2012, 17:55
PV-Anlage [kWp]: 8,28
Info: Betreiber

Re: Leistungsverlauf auffällig

Beitragvon von-alex » 17.03.2012, 20:47

SolarEdgeSteff hat geschrieben:Wie schon geschrieben: wenn sortierte Module, je nach Anzahl rechnerisch möglich.

15 Module mit je 4 Wp mehr Leistung = 60 Wp. Könnte theoretisch ja auch mehr als 4 Wp/Modul sein.

Ich weiß jetzt ja auch nicht, wie viele Module du in 1 String hast.



Ich habe je String 12 Module Yingli YL230PT-29b poly

Mir geht es darum ob es um ein Modul Fehler geht oder um eine Normale Abweichung :juggle:
Benutzeravatar
von-alex
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 70
Registriert: 25.06.2011, 19:08
PV-Anlage [kWp]: 7,56
Info: Betreiber

Re: Leistungsverlauf auffällig

Beitragvon PV Engineer » 21.03.2012, 09:30

Hallo von alex,

hast Du die Strings einmal tauschen können? Welche Veränderungen gab es?

Grüßle

PV Engineer
PV Engineer
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 46
Registriert: 08.03.2012, 20:53
Info: Berater

Re: Leistungsverlauf auffällig

Beitragvon SolarEdgeSteff » 22.03.2012, 01:55

Hi von Alex

Jepp, würde mich auch interessieren, was dabei raus kam.
Sonnige Grüße aus dem Hunsrück
Stefan

________________________________________________
36x MageSolar 230 Wp --- WR: Solaredge SE8K ---> 8,28 KWp
Ausrichtung OSO (- 60°) DN 34°
seit 08.11.2011

L:29 D:4 Tr:1 Groß-Meisterlusche
Benutzeravatar
SolarEdgeSteff
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1197
Registriert: 14.01.2012, 17:55
PV-Anlage [kWp]: 8,28
Info: Betreiber

Re: Leistungsverlauf auffällig

Beitragvon von-alex » 22.03.2012, 19:34

Hallo zusammen,

Morgen wissen wir es habe sie gerade vertauscht. :juggle:

Gruß Alex
Benutzeravatar
von-alex
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 70
Registriert: 25.06.2011, 19:08
PV-Anlage [kWp]: 7,56
Info: Betreiber

Re: Leistungsverlauf auffällig

Beitragvon von-alex » 23.03.2012, 16:22

PV Engineer hat geschrieben:Hallo von alex,

hast Du die Strings einmal tauschen können? Welche Veränderungen gab es?

Grüßle

PV Engineer

Hallo,

Habe gestern die Strings getauscht.

Und jetzt ist die Leistung gleich!! :?:
Was ist jetzt die Ursache?

Gruß
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein
Benutzeravatar
von-alex
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 70
Registriert: 25.06.2011, 19:08
PV-Anlage [kWp]: 7,56
Info: Betreiber

VorherigeNächste

Zurück zu Störungen / Auffälligkeiten im Betrieb von PV-Anlagen