Beitragvon solar-greenhorn » 02.08.2012, 10:39

Hallo Zusammen, ich habe meine Anlage selber installiert.
Die Inbetriebnamhe war vor einem Monat.
Die Anlage besteht aus einer Ostdach und einer Westdachseite mit identischen Anlageausmassen.
Verbaut sind jeweils ein SAJ WR TL3KB mit 3000W Leistung.
Panels sind jeweils 13 Stk mit 255W Nennleistung pro String.

Das Problem ist nun folgendes:
String Ost erwirtschaftet an einem Tag 17kW
String West ca 12 kW.
Der WR West geht max auf 1500W bei voller Bestrahlung! Ost auf 2700W.

Bei IBS war der Tageswert von Ost 1.1 Kw und der von West 17Kw
seither stieg der Wert von West täglich etwas mehr an, bis zur Stagnation von 12Kw

Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
Danke
solar-greenhorn
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1
Registriert: 02.08.2012, 10:02
PV-Anlage [kWp]: 10.2
Info: Betreiber

Re: Fehlerhafter String?

Beitragvon LumpiStefan » 02.08.2012, 11:02

Stringspannungen sind bei beiden aber gleich?
Dachneigung die selbe?
Ausrichtung wirlich genau Ost/West?
Wann wurden die Werte abgelesen?

Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K
Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
L: 5
Benutzeravatar
LumpiStefan
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 6149
Registriert: 16.03.2007, 18:28
Wohnort: Sindelfingen
PV-Anlage [kWp]: 109
Info: Betreiber

Re: Fehlerhafter String?

Beitragvon Retrerni » 02.08.2012, 23:39

Zwei WR für ein O-W-Dach ist schon einmal der erste Fehler... Ein derart unbekannter chinesischer WR mit zweifelhaften Daten und anscheinend fehlender Zertifizierung ist ein klassisches Eigentor...

Ciao

Retrerni
Benutzeravatar
Retrerni
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 14628
Registriert: 09.11.2007, 23:56

Re: Fehlerhafter String?

Beitragvon Inkman » 02.08.2012, 23:46

ohne genau Daten Module und zum WR keine Aussagen möglich aber eine Aussage doch möglich!! 2WR ist eigentlich Blödsinn
ums so zu sagen der eine arbeitet Vormittags und hat dann frei der andere ......:)
8,08 kWp 33 x REC245, Aurora PVI 4.2 und 3.0 WestSüdWest 35 Grad seit 11.2011 und 16,32 kWp 68 x REC240 Ost-Dach u. Garage Süd PVI 10.0 und 4.2 seit 03.2012
Inkman
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 93
Registriert: 06.11.2011, 12:44
Wohnort: im Vilstal nähe Eichendorf
PV-Anlage [kWp]: 24,4
Info: Solarteur

Re: Fehlerhafter String?

Beitragvon cybersoft » 03.08.2012, 06:49

zumindest kann man die WR tauschen und das Ergebnis überprüfen ;)
----
meine Anlage im Sunny Portal - 100 Prozent Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung), keine kWh Vergütung, [Belgien] - Tausender Jägerfreunde in 2013
cybersoft
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 325
Registriert: 24.11.2010, 21:41
Wohnort: Belgien, fast Aachen
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Info: Betreiber


Zurück zu Störungen / Auffälligkeiten im Betrieb von PV-Anlagen



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste