Beitragvon wolfw11 » 30.12.2011, 13:51

Hallo weis jmd die Unterschiede der Kabel (außer der Name)
ÖLFLEX® Solar XLR TF 1 x 4 mm² Schwarz, Schwarz LappKabel
ÖLFLEX ® Solar XLS 1 x 4 mm² Schwarz, Schwarz LappKabel

Danke
Wolfw11
20x Sunclass 230-60P an SMA 4000Tl21
wolfw11
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 242
Registriert: 28.12.2011, 10:17
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Info: Betreiber

Re: Unterschied Kabel

Beitragvon freeundeasy » 30.12.2011, 19:34

Hallo,

ÖLFLEX® Solar XLR TF 1 x 4 mm²

UV-, ozon- und witterungsbeständige, doppeltisolierte Solarleitungen mit reduziertem Außen-Ø zur ständigen Verwendung im Freien...
Querschnitt 1 x 4 mm²
Außen-Ø 6 mm
Nennspannung 600/1000 V/DC
Prüfspannung 6.5 k V/AC
Biegeradius Fest verlegt: 4 x Außen-Ø

ÖLFLEX ® Solar XLS 1 x 4 mm²

UV-, ozon- und witterungsbeständige, doppeltisolierte Solarleitungen zur ständigen Verwendung im Freien....
Querschnitt 1 x 4 mm²
Außen-Ø 6 mm
Nennspannung 100 V/AC - 1500 V/DC
Prüfspannung 4 k V/AC
Biegeradius fest verlegt: 4 x Außen-Ø


So, mehr kann ich zu den Unterschieden beim Kabel auch nicht sagen....
Die Info sind natürlich nicht von mir sondern vom bekannten Elektronik-Händler mit dem blauen "C" im Namen
mfg freeundeasy
__________________________________________________________________________

16x Heckert HS-PXL 210 + 1x SMA 3300 TL HC
1x SC Solar MP 030-12V + 1x Oase Nautilus 70 Solar
Benutzeravatar
freeundeasy
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 69
Registriert: 12.08.2009, 18:54
PV-Anlage [kWp]: 3,3
Info: Betreiber

Re: Unterschied Kabel

Beitragvon open source energy » 30.12.2011, 20:53

freeundeasy hat geschrieben:Hallo,

ÖLFLEX® Solar XLR TF 1 x 4 mm²

UV-, ozon- und witterungsbeständige, doppeltisolierte Solarleitungen mit reduziertem Außen-Ø zur ständigen Verwendung im Freien...
Querschnitt 1 x 4 mm²
Außen-Ø 6 mm
Nennspannung 600/1000 V/DC
Prüfspannung 6.5 k V/AC
Biegeradius Fest verlegt: 4 x Außen-Ø

ÖLFLEX ® Solar XLS 1 x 4 mm²

UV-, ozon- und witterungsbeständige, doppeltisolierte Solarleitungen zur ständigen Verwendung im Freien....
Querschnitt 1 x 4 mm²
Außen-Ø 6 mm
Nennspannung 100 V/AC - 1500 V/DC
Prüfspannung 4 k V/AC
Biegeradius fest verlegt: 4 x Außen-Ø


So, mehr kann ich zu den Unterschieden beim Kabel auch nicht sagen....
Die Info sind natürlich nicht von mir sondern vom bekannten Elektronik-Händler mit dem blauen "C" im Namen
-------------------------
"Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung"
Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
Benutzeravatar
open source energy
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 6264
Registriert: 09.08.2010, 11:01
PV-Anlage [kWp]: 930
Info: Solarteur

Re: Unterschied Kabel

Beitragvon wolfw11 » 30.12.2011, 23:44

Ok und die Werte der Prüfspannung machen keinen Unterschied aus ? Oder die Nennspannung ?
20x Sunclass 230-60P an SMA 4000Tl21
wolfw11
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 242
Registriert: 28.12.2011, 10:17
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Info: Betreiber

Re: Unterschied Kabel

Beitragvon Retrerni » 31.12.2011, 00:01

Die Nennspannung natürlich schon, nur gibt es eh fast keinen WR, der mehr als 1000 V dc verträgt.
Insofern für Deine Applikation irrelevant, sprich das günstigere tut's auch.
Die Prüfspannung hat ohne Zeitangabe auch keinen Taug.

Ciao

Retrerni
Retrerni
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 12915
Registriert: 09.11.2007, 22:56

Re: Unterschied Kabel

Beitragvon open source energy » 31.12.2011, 09:24

Retrerni hat geschrieben:Die Nennspannung natürlich schon, nur gibt es eh fast keinen WR, der mehr als 1000 V dc verträgt.
Insofern für Deine Applikation irrelevant, sprich das günstigere tut's auch.
Die Prüfspannung hat ohne Zeitangabe auch keinen Taug.

Ciao

Retrerni


Und es gibt auch kein Modul das 1000V kann.
-------------------------
"Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung"
Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
Benutzeravatar
open source energy
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 6264
Registriert: 09.08.2010, 11:01
PV-Anlage [kWp]: 930
Info: Solarteur

Re: Unterschied Kabel

Beitragvon wolfw11 » 31.12.2011, 12:27

Stimmt habt ihr recht. Gut danke
20x Sunclass 230-60P an SMA 4000Tl21
wolfw11
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 242
Registriert: 28.12.2011, 10:17
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Info: Betreiber