Hallo Forum,
als WR habe ich einen SMA STP 12000TL-10, 13,2 kWp Suntech auf Süd-Ost-Dach.
Leitungslänge von WR zu Zählerschrank sind 11 Meter.
Welchen Kabelquerschnitt würdert ihr empfehlen?
Danke für eure Info
Michael
|
|
Kabelquerschnitt von WR zum ZählerschrankModerator: Mod-Team
23 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank
Hallo Forum,
als WR habe ich einen SMA STP 12000TL-10, 13,2 kWp Suntech auf Süd-Ost-Dach. Leitungslänge von WR zu Zählerschrank sind 11 Meter. Welchen Kabelquerschnitt würdert ihr empfehlen? Danke für eure Info Michael
Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank
Hallo,
ich würde das in 5x6mm² legen. Meine Meinung. Viele Grüße Christian 27,37KW, 119 x SCHOTT 230, 1 x SMA 8000 Tripower, 1 x SMA 17000 Tripower
Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank
Ich würde 5x10mm² nehmen vom Preisunterschied her nict so schlimm!
30 Sanyo HIT 210 - 6,3 KWh - SMA SB 2100 - SMA SB 3800 - seit 06.12.2007
126 Q-Cells Pro 230W - 28,98 KWh - SMA TP 17000 - SMA TP 10000 - seit 28.10.2011
Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank
....und ich würde den Wechselrichter so nah wie nur möglich in Zählernähe montieren und die Stringkabel 11mtr.
länger lassen. Gruß vom Berg---KyoSun---
Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben ( Konfuzius ) 4,73 kwp,Kyocera,-4200 TL HC - 160°- 40°- 2006 5,94 kwp,Kyocera,-5000 TL 20 - 210°- 40°- 2009 7,28 kwp,SunTech,-3300 TL HC - 210°- 25°- 2010
Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank
Ja, reich völlig aus. Mehr ist quatsch...
Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank
um es mal mit Zahlen zu belegen:
u=400V P=13200 I = 13200 / 400V * 1,73 = 19,08 A mit 4mm²: delta U = 1,73*11*19,08 / 56 * 4 = 1,63 V Pverlust = 1,63V * 19,08 A = 31,10W mit 6mm²: delta U = 1,73*11*19,08 / 56*6 = 1,08 V Pverlust = 1,08*19,08 = 20W mit 10mm²: delta U = 1,73 *11*19,08 / 56*10 = 0,65 V Pverlust = 0,65 * 19,08A = 12,41 W Die Verluste tauchen nur auf, wenn der WR Volllast fährt. Ich denke das 6mm² ein guter Kompromiss ist. 44x Sunlink PV Ltd. 230Wpoly an Kostal Piko 10.1 - 10,1kWp - Westdach - seit 26.07 am Netz
3x Canadian Solar 195W + 7x JT Solar 190WMono an MasterVolt XS2000
Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank
Hallo
Ich persönlich würd ja 10qmm nehmen, solange man Kupfer überhaupt noch in Euros erwerben kann. Der Unterschied ist echt gering und mir wäre es das wert. Alex Auch eine Form des Invests... privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank
Ich habe unsere letzte Anlage mit ca. 8 bis 10 m AC Leitungslänge ebenfalls in 10 mm² verlegen lassen!
Der Solateur hat zwar die Augen verdreht,aber ich habe es ja auch bezahlt und der Spannungsabfall ist doch geringer als bei 6 mm². Und die Verluste sind übers Jahr gerechnet auch etwas geringer. Gruß ZST Zentralschmiertechnik Moewius
Ihr Partner für BEKA-MAX Zentralschmieranlagen,Planung,Verkauf, Montage. 07041/818775 und 0177/2781179 moewius-zsa@t-online.de Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof moewius-scheune und moewius-home.
Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank
Die Mehrkosten für ein überdimensioniertes AC Kabel wird man allerdings nicht zurück bekommen.
Wer es genau wissen möchte, der rechnet mal nach: viewtopic.php?f=69&t=67493&hilit=+mindestquerschnitt Sonnige Grüße
Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank
Na und! Wir reden hier im konkreten Fall über vielleicht zwanzig Euro. Die Gewissheit, es richtig gemacht zu haben, einfach unbezahlbar! Das Kabel bleibt da mindestens 20 Jahre hängen und heute kann man es wie gesagt noch kaufen. Alex privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011