Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank

Alles, was zwar PV ist, aber nicht in die anderen Foren paßt.

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank

Beitragvon mk58 » 20.11.2011, 08:59

Hallo Forum,
als WR habe ich einen SMA STP 12000TL-10, 13,2 kWp Suntech auf Süd-Ost-Dach.
Leitungslänge von WR zu Zählerschrank sind 11 Meter.

Welchen Kabelquerschnitt würdert ihr empfehlen?

Danke für eure Info

Michael
mk58
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 34
Registriert: 07.10.2011, 07:52
PV-Anlage [kWp]: 7,68
Info: Betreiber

Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank

Beitragvon hardoxman » 20.11.2011, 09:06

Hallo,

ich würde das in 5x6mm² legen. Meine Meinung.

Viele Grüße

Christian
27,37KW, 119 x SCHOTT 230, 1 x SMA 8000 Tripower, 1 x SMA 17000 Tripower
hardoxman
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 4
Registriert: 15.07.2011, 08:13
PV-Anlage [kWp]: 27,37
Info: Betreiber

Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank

Beitragvon Bart » 20.11.2011, 09:58

Ich würde 5x10mm² nehmen vom Preisunterschied her nict so schlimm!
30 Sanyo HIT 210 - 6,3 KWh - SMA SB 2100 - SMA SB 3800 - seit 06.12.2007
126 Q-Cells Pro 230W - 28,98 KWh - SMA TP 17000 - SMA TP 10000 - seit 28.10.2011
Benutzeravatar
Bart
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 89
Registriert: 06.09.2007, 21:13
Wohnort: Thüringen
PV-Anlage [kWp]: 36,2kw
Info: Betreiber

Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank

Beitragvon KyoSun » 20.11.2011, 11:12

....und ich würde den Wechselrichter so nah wie nur möglich in Zählernähe montieren und die Stringkabel 11mtr.
länger lassen.
Gruß vom Berg---KyoSun---
Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben ( Konfuzius )

4,73 kwp,Kyocera,-4200 TL HC - 160°- 40°- 2006
5,94 kwp,Kyocera,-5000 TL 20 - 210°- 40°- 2009
7,28 kwp,SunTech,-3300 TL HC - 210°- 25°- 2010
Benutzeravatar
KyoSun
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2229
Registriert: 03.05.2009, 21:41
Wohnort: Knüllgebirge/Nordhessen
PV-Anlage [kWp]: 17,95
Info: Betreiber

Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank

Beitragvon Paul Panzer » 20.11.2011, 12:50

hardoxman hat geschrieben:Hallo,

ich würde das in 5x6mm² legen. Meine Meinung.

Viele Grüße

Christian

Ja, reich völlig aus. Mehr ist quatsch...
Benutzeravatar
Paul Panzer
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2417
Registriert: 08.07.2007, 11:06
Wohnort: Land Brandenburg
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater

Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank

Beitragvon Solux » 20.11.2011, 15:04

um es mal mit Zahlen zu belegen:

u=400V P=13200

I = 13200 / 400V * 1,73 = 19,08 A

mit 4mm²:

delta U = 1,73*11*19,08 / 56 * 4 = 1,63 V

Pverlust = 1,63V * 19,08 A = 31,10W


mit 6mm²:

delta U = 1,73*11*19,08 / 56*6 = 1,08 V

Pverlust = 1,08*19,08 = 20W


mit 10mm²:

delta U = 1,73 *11*19,08 / 56*10 = 0,65 V

Pverlust = 0,65 * 19,08A = 12,41 W

Die Verluste tauchen nur auf, wenn der WR Volllast fährt. Ich denke das 6mm² ein guter Kompromiss ist.
44x Sunlink PV Ltd. 230Wpoly an Kostal Piko 10.1 - 10,1kWp - Westdach - seit 26.07 am Netz
3x Canadian Solar 195W + 7x JT Solar 190WMono an MasterVolt XS2000
Benutzeravatar
Solux
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 475
Registriert: 01.06.2010, 11:57
Wohnort: Geretsried - 36km südlich von München
PV-Anlage [kWp]: 202,3
Info: Solarteur

Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank

Beitragvon Benutzer5 » 20.11.2011, 18:15

Hallo
Ich persönlich würd ja 10qmm nehmen, solange man Kupfer überhaupt noch in Euros erwerben kann. Der Unterschied ist echt gering und mir wäre es das wert.

Alex

Auch eine Form des Invests...
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 980
Registriert: 13.04.2011, 23:07
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Info: Betreiber

Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank

Beitragvon Zentralschmiertechnik » 20.11.2011, 21:54

Ich habe unsere letzte Anlage mit ca. 8 bis 10 m AC Leitungslänge ebenfalls in 10 mm² verlegen lassen!
Der Solateur hat zwar die Augen verdreht,aber ich habe es ja auch bezahlt und der Spannungsabfall ist doch geringer als bei 6 mm².

Und die Verluste sind übers Jahr gerechnet auch etwas geringer.

Gruß ZST
Zentralschmiertechnik Moewius

Ihr Partner für BEKA-MAX Zentralschmieranlagen,Planung,Verkauf, Montage. 07041/818775 und 0177/2781179
moewius-zsa@t-online.de

Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof moewius-scheune und moewius-home.
Benutzeravatar
Zentralschmiertechnik
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2139
Registriert: 23.09.2007, 20:34
Wohnort: Mühlacker
PV-Anlage [kWp]: 185,90
Info: Betreiber

Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank

Beitragvon pvplaner2010 » 20.11.2011, 22:39

Die Mehrkosten für ein überdimensioniertes AC Kabel wird man allerdings nicht zurück bekommen.

Wer es genau wissen möchte, der rechnet mal nach:

viewtopic.php?f=69&t=67493&hilit=+mindestquerschnitt

Sonnige Grüße
pvplaner2010
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 792
Registriert: 04.08.2010, 22:07
Info: Interessent

Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank

Beitragvon Benutzer5 » 20.11.2011, 23:45

pvplaner2010 hat geschrieben:Die Mehrkosten für ein überdimensioniertes AC Kabel wird man allerdings nicht zurück bekommen.



Na und! Wir reden hier im konkreten Fall über vielleicht zwanzig Euro. Die Gewissheit, es richtig gemacht zu haben, einfach unbezahlbar!
Das Kabel bleibt da mindestens 20 Jahre hängen und heute kann man es wie gesagt noch kaufen.

Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 980
Registriert: 13.04.2011, 23:07
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Info: Betreiber

Nächste

Zurück zu Sonstiges



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast