Eigenverbrauch Ferraris-Zähler und ehz-Zähler

Alles, was zwar PV ist, aber nicht in die anderen Foren paßt.

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Eigenverbrauch Ferraris-Zähler und ehz-Zähler

Beitragvon mfeu » 16.11.2011, 14:46

Hallo

Welcher Zähler verbraucht mehr leistung für den eigenbetrieb Ferraris oder ehz-Zähler und wie viel beträgt der Verbrauch bei diesen Zählern.

Gruß

mfeu
Kostal Piko 4.2 & 5.5
60 x Chaori crm 175W
30 grad Dachneigung
Südausrichtung

Kostal Piko 4.2
26 x Chaori crm 180
30 grad Dachneigung
Westausrichtung
mfeu
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 26
Registriert: 11.03.2008, 16:12
PV-Anlage [kWp]: 15,2
Info: Interessent

Re: Eigenverbrauch Ferraris-Zähler und ehz-Zähler

Beitragvon einstein0 » 10.02.2012, 12:23

Ich habe mir mal einen Ferraris-Zähler zur Brust genommen, hier seine Daten:
Drehstromzähler 3 x 380/220 V 10(40) A
Spannungsspulen: je 15 mA bei 225 V, also je 3,375 W
Stromspulen: je 2 mV pro 1 A, also je 2 mW pro 1 A
Umschaltspule Hochtarif: 10,3 mA bei 225 V, also 2,317 W

Während die Leistungsverluste in den Stromspulen vernachlässigbar sind, verbraucht der Zähler bei dreiphasigem Betrieb am Tag (Hochtarif) rund 12,4 Watt.

Elektronische Zähler stehen mir nicht zur Verfügung, aber ich schätze, dass deren Eigenverbrauch deutlich tiefer sein müsste.
Benutzeravatar
einstein0
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 152
Registriert: 26.06.2011, 14:11
Wohnort: Sarajevo und Schweiz
PV-Anlage [kWp]: 3x3
Info: Betreiber

Re: Eigenverbrauch Ferraris-Zähler und ehz-Zähler

Beitragvon Atommafia » 14.02.2012, 20:35

Tach
einstein0 hat geschrieben:Ich habe mir mal einen Ferraris-Zähler zur Brust genommen, hier seine Daten:
Drehstromzähler 3 x 380/220 V 10(40) A
Spannungsspulen: je 15 mA bei 225 V, also je 3,375 W
Stromspulen: je 2 mV pro 1 A, also je 2 mW pro 1 A
Umschaltspule Hochtarif: 10,3 mA bei 225 V, also 2,317 W

Während die Leistungsverluste in den Stromspulen vernachlässigbar sind, verbraucht der Zähler bei dreiphasigem Betrieb am Tag (Hochtarif) rund 12,4 Watt.

Elektronische Zähler stehen mir nicht zur Verfügung, aber ich schätze, dass deren Eigenverbrauch deutlich tiefer sein müsste.


Scheinleistung und Wirkleistung nicht vermischen

Ferrariszähler
Pro Spannungspfad 1,05 W /4,4 VA
Pro Strompfad 0,08 W /0,09 VA

Statischer Zähler
Pro Spannungspfad 0,6 W /3VA
Pro Strompfad 0,01 VA

MfG