ich habe ein Problem:
Auf meinem Haus ist ein Dachständer als Hausanschluss und der ist folgendermaßen geerdet bzw am Blitzschutz angeschlossen.
1.) der Dachständer ist über eine Funkenstrecke am Blitzschutz angeschlossen
2.) der Nullleiter also die 4. Ader ist direkt am Blitzschutz angeschlossen
3.) der Punkt B ist gleichzeitig der Potentialausgleich von Haus.
Und jetzt die Frage, was macht es aus, wenn die PV-Anlage direkt am Blitzschutz oder an Punkt B erde?
Meiner Meinung nach, ist die Verbindung A zwischen Nullleiter und Blitzschutz falsch, der Nullleiter sollte nur über Punkt B am Potentialausgleich angeschlossen werden und nicht mit dem Blitzschutz verbunden sein.
Muß ich nicht die Strecke C kappen?
Gruß Clemens