Überspannungsableiter

Alles, was zwar PV ist, aber nicht in die anderen Foren paßt.

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Überspannungsableiter

Beitragvon onetop0 » 11.11.2011, 12:25

Hallo Solarspezies, der Elektriker der meine Anlage abnimmt schlägt vor einen Überspannungsableiter (DC) zu montieren. Es gibt nur einen String( 16 Module 36 Volt), welchen würdet Ihr vorschlagen?
WR ist ein Fronius IG 3.0 TL

Danke für die Antworten.
onetop0
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 298
Registriert: 11.04.2008, 19:41
Wohnort: Magdeburg
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Betreiber

Re: Überspannungsableiter

Beitragvon Retrerni » 11.11.2011, 20:12

Warum schlägt er dies vor? Ist die Anlage in exponierter Lage gebaut worden oder war/ist auf dem Dach bereits eine Blitzschutzanlage installiert?

Ciao

Retrerni
Retrerni
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 12844
Registriert: 09.11.2007, 22:56

Re: Überspannungsableiter

Beitragvon Paul Panzer » 11.11.2011, 23:13

onetop0 hat geschrieben:Hallo Solarspezies, der Elektriker der meine Anlage abnimmt schlägt vor einen Überspannungsableiter (DC) zu montieren. Es gibt nur einen String( 16 Module 36 Volt), welchen würdet Ihr vorschlagen?
WR ist ein Fronius IG 3.0 TL

Danke für die Antworten.

Einen Typ II, aber man sollte dann auch die AC-Seite nicht außer Acht lassen.
Benutzeravatar
Paul Panzer
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2411
Registriert: 08.07.2007, 11:06
Wohnort: Land Brandenburg
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater

Re: Überspannungsableiter

Beitragvon onetop0 » 12.11.2011, 09:03

Danke für deine Antwort. Ich suche die letzten Tage schon nach was passendem, AC seitig habe ich hier was ersteigert:
http://www.ebay.de/itm/120803938991?ssP ... 1439.l2649

DC seitig habe ich leider noch nichts gefunden und ich such schon wie Irre.
onetop0
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 298
Registriert: 11.04.2008, 19:41
Wohnort: Magdeburg
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Betreiber

Re: Überspannungsableiter

Beitragvon hundertprosolar » 12.11.2011, 11:04

Moin,

egal, ob die ersteigerten Teile von den Daten passen oder nicht: Ich würde keinesfalls Gebrauchtteile in sicherheitsrelevanten Anlagenbereichen einbauen. :!:
Sonnige Grüße von 100% Solar (Michael)
hundertprosolar
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 607
Registriert: 22.01.2010, 12:14
Wohnort: Hamburg
Info: Interessent

Re: Überspannungsableiter

Beitragvon Patschel » 12.11.2011, 11:26

Hallo onetop0,

ich würde auch keine gebrauchten Teile einsetzen.
Bei mir habe ich auf der DC- Seite dieses eingesetzt DG M YPV SCI 1000 FM von Dehn (gibt z.B. hier http://www.eibmarkt.com/dwde/products/UeS-Ableiter-DEHNguard-DG-M-YPV-SCI-1000-FM---DG-M-YPV-SCI-1000-FM.html.
Auf der AC- Seite hängt es von dem vorhandnen Netz ab, ob TT, TNC oder TNS.

Gruss Dirk
Anlage 7,36 kWp
32x Ganymed M230 von ErSol (SolarWatt)
1x SolarMax 2000S, 10 Module 1 String
1x SolarMax 6000S, 2x 11 Module 2 Strings
Datenlogger: SolarView
http://dosolar.dyndns.tv/
http://www.sonnenertrag.eu/de/patschel/ ... /9144.html
Benutzeravatar
Patschel
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 248
Registriert: 07.10.2009, 19:04
Wohnort: 41366 Schwalmtal
PV-Anlage [kWp]: 7,36
Info: Betreiber

Re: Überspannungsableiter

Beitragvon onetop0 » 12.11.2011, 13:33

DG M YPV SCI 1000 FM wäre eigentlich ok, aber die Lerlaufspannung der 16 Module liegt über 700 Volt damit sind diese Überspannungsableiter für mich leider nicht geeignet.
Mein Netz ist ein TN-System.
Ob die Teile gebraucht sind stört mich weniger, ich fahre auch einen gebrauchten VW Polo und bin sehr zufrieden. Und so wie der TÜV den Wagen abnimmt wird mein Elektriker mir schon sagen wenn etwas nicht i.O. ist.
onetop0
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 298
Registriert: 11.04.2008, 19:41
Wohnort: Magdeburg
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Betreiber

Re: Überspannungsableiter

Beitragvon Patschel » 12.11.2011, 14:42

Hallo,

warum soll das nicht gehen der Ableiter ist für je 500V nach Erde zugelassen und die max. DC Spannung kann 1000V haben.
Kannst aber auch den DG PV 1200 SCP einsetzen, schau einfach mal bei Dehn vorbei.
Was denn nun TNC oder TNS - System?
Bei den gebrauchten Teilen weis man nicht ob sie schon mal etwas abbekommen haben?, wär mir zu heikel.

Gruss Dirk
Anlage 7,36 kWp
32x Ganymed M230 von ErSol (SolarWatt)
1x SolarMax 2000S, 10 Module 1 String
1x SolarMax 6000S, 2x 11 Module 2 Strings
Datenlogger: SolarView
http://dosolar.dyndns.tv/
http://www.sonnenertrag.eu/de/patschel/ ... /9144.html
Benutzeravatar
Patschel
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 248
Registriert: 07.10.2009, 19:04
Wohnort: 41366 Schwalmtal
PV-Anlage [kWp]: 7,36
Info: Betreiber

Re: Überspannungsableiter

Beitragvon Retrerni » 12.11.2011, 17:06

Es geht hier aber um Überspannungsschutz und ob ein gebrauchtes Teil schon einmal signifikante Überspannung gesehen hat ist hier ja völlig unklar. Hat es das, kann man es getrost als defekt oder nicht mehr funktional bezeichnen. Das kann man in keinster Weise mit einem gebrauchten Auto vergleichen, denn bei letzterem kann man den Allgemeinzustand begutachten, beim Überspannungsschutz nicht!

Ciao

Retrerni
Retrerni
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 12844
Registriert: 09.11.2007, 22:56

Re: Überspannungsableiter

Beitragvon onetop0 » 12.11.2011, 19:39

@dirk, es ist ein TNS Netz.
onetop0
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 298
Registriert: 11.04.2008, 19:41
Wohnort: Magdeburg
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Betreiber

Nächste