Beitragvon pethe000 » 17.01.2011, 13:35

Hallo Forengemeinde,

habe das neue Firmwareupdate für meinen 4000tl und 3000tl eingespielt.
Verlief alles ohne Probleme.
Mir ist aufgefallen das am 16. und heute den 17. auf meinem Wechselrichter1 4000tl-20 folgende Mittellung per Mail erhalten habe.

WR1 'SB4000TL-20' (Seriennr. xxxxxxxxxxxx) ist offline, evtl. ausgefallen! Unbedingt prüfen!

Laut Solarlog ist der Wechselrichter 1 komplett abgeschalten.
Was soll das denn??? Eine so lange Vewrschattung kann nicht vorliegen da die Abschaltung an beiden Tagen jaweils zu einer unterschiedlichen Urzeit stattgefunden hat. Im Fehlerbericht auf meinem Solarlog500 konnte ich keinen Eintrag finden.

Bitte um Info was ich tun könnte.

Danke pethe000
pethe000
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 69
Registriert: 26.02.2010, 09:34
Wohnort: Freisen/Schwarzerden
PV-Anlage [kWp]: 14,79
Info: Betreiber

Re: WR1 SB4000TL-20 ist offline, evtl.ausgefallen!

Beitragvon bereil » 17.01.2011, 13:49

Hallo Pethe,

nachdem der Wechselrichter die neue Firmware bekommen hat, muss die WR-Erkennung im SolarLog neu gestartet werden.

Dann klappt es wieder.

Mit sonnigen Grüßen,

bereil
Benutzeravatar
bereil
Moderator
 
Beiträge: 2397
Registriert: 06.11.2005, 17:59
Wohnort: Ostfriesland
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler

Re: WR1 SB4000TL-20 ist offline, evtl.ausgefallen!

Beitragvon pethe000 » 17.01.2011, 13:59

Ah OK.
Aber meine Daten sind dann noch da?

Gruß
pethe000
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 69
Registriert: 26.02.2010, 09:34
Wohnort: Freisen/Schwarzerden
PV-Anlage [kWp]: 14,79
Info: Betreiber

Re: WR1 SB4000TL-20 ist offline, evtl.ausgefallen!

Beitragvon difrank_de » 17.01.2011, 19:27

Hallo ,

vorher auf jeden Fall eine Datensicherung machen.
Dann fehlen Dir nur die Daten seit dem update.

Dieter
5,6kWp SOLARA 16*S870TI(170W)+16*S880TI(180W) Ausrichtung 250°W 27° DN
Wechselrichter: SMA SB5000TL-20
http://www.solarlog-home0.de/frank-armbruster
http://www.sonnenertrag.eu/de/weil-im-s ... /3240.html
Benutzeravatar
difrank_de
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 673
Registriert: 14.01.2008, 23:59
Wohnort: Weil im Schönbuch
PV-Anlage [kWp]: 5,6
Info: Betreiber

Re: WR1 SB4000TL-20 ist offline, evtl.ausgefallen!

Beitragvon Elektro und Umwelt » 17.01.2011, 19:51

pethe000 hat geschrieben:
habe das neue Firmwareupdate für meinen 4000tl und 3000tl eingespielt.
Verlief alles ohne Probleme.
Mir ist aufgefallen das am 16. und heute den 17. auf meinem Wechselrichter1 4000tl-20 folgende Mittellung per Mail erhalten habe.

WR1 'SB4000TL-20' (Seriennr. xxxxxxxxxxxx) ist offline, evtl. ausgefallen! Unbedingt prüfen!


:shock:
Mal Interessehalber, Du machst bei Deinen Wechselrichtern selber ein Firmwareupdate? :roll:

Gruß E&U
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Benutzeravatar
Elektro und Umwelt
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2607
Registriert: 04.06.2006, 13:38
Wohnort: Oberbayern
Info: Solarteur

Re: WR1 SB4000TL-20 ist offline, evtl.ausgefallen!

Beitragvon christian90 » 17.01.2011, 20:11

Elektro und Umwelt hat geschrieben:
pethe000 hat geschrieben:
habe das neue Firmwareupdate für meinen 4000tl und 3000tl eingespielt.
Verlief alles ohne Probleme.
Mir ist aufgefallen das am 16. und heute den 17. auf meinem Wechselrichter1 4000tl-20 folgende Mittellung per Mail erhalten habe.

WR1 'SB4000TL-20' (Seriennr. xxxxxxxxxxxx) ist offline, evtl. ausgefallen! Unbedingt prüfen!


:shock:

Mal Interessehalber, Du machst bei Deinen Wechselrichtern selber ein Firmwareupdate? :roll:

Gruß E&U

Ja, wieso sollte man das nicht?!
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA
40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
Benutzeravatar
christian90
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 755
Registriert: 07.09.2009, 21:19
PV-Anlage [kWp]: 72,40
Info: Betreiber

Re: WR1 SB4000TL-20 ist offline, evtl.ausgefallen!

Beitragvon pethe000 » 18.01.2011, 07:50

sehe ich wie christian90.
SD Karte rein Stecker ziehen anschalten und fertig.
Danach mit dem SunnyExplorer wieder OptiTrac Global Peak aktivieren.

Grüße pethe000