Warum gehen soviel SMA WR der 9000/10000/11000er TL kaputt?

Aus der Welt der Sunny Boys

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Re: Warum gehen soviel SMA WR der 9000/10000/11000er TL kapu

Beitragvon jodl » 25.07.2010, 20:50

habe wegen dieser Frage an Rosa geschrieben - keine Antwort
jodl
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3746
Registriert: 02.07.2007, 15:58
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Info: Betreiber

Re: Warum gehen soviel SMA WR der 9000/10000/11000er TL kapu

Beitragvon Eckerhart » 22.08.2010, 17:56

Eckerhart hat geschrieben:
Eckerhart hat geschrieben:Hallo,
ich habe auch einen Ausfall eines 9000TL.
Zuerst ein paar Tage "IGBTs" angezeigt und dann ausgegangen!
Hoffentlich gibt es schnell Garantieersatz!
Eckerhart


Hallo,
nach 24 Std. hatte ich einen Austausch-WR!
Erst wollte man einen eigenen Techniker schicken, der wäre auch erst ein paar Tage später gekommen.
Ich wollte aber dann den WR geschickt haben. Das hat super geklappt!
LG
Eckerhart


Hallo,
heute hat es meinen Bruder erwischt mit "IGBTs"!
Es ist ein 9000er und mal schauen wie es diesmal mit dem SMA-Service klappt!
LG
Eckerhart
Eckerhart
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 298
Registriert: 21.12.2007, 13:48

Re: Warum gehen soviel SMA WR der 9000/10000/11000er TL kapu

Beitragvon lehmann28 » 22.08.2010, 18:50

Eckerhart hat geschrieben:Hallo,
heute hat es meinen Bruder erwischt mit "IGBTs"!
Es ist ein 9000er und mal schauen wie es diesmal mit dem SMA-Service klappt!
LG
Eckerhart


Ist ein Firmware-Fehler. Laß Dir den SMA-Techniker kommen. Der guckt sich dann uch gleich noch ein paar andere Dinge an den Wechselrichtern an und bringt die in Ordnung. Da kann man auch mal hier und da über gewisse bekannte Fehler und Besonderheiten der SMA-Geräte quatschen.

Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Benutzeravatar
lehmann28
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 8483
Registriert: 22.06.2006, 11:12
Wohnort: Westfalen
Info: Solarteur

Re: Warum gehen soviel SMA WR der 9000/10000/11000er TL kapu

Beitragvon Betatester » 22.08.2010, 19:18

Ist das bei den neuen auch noch so, oder nur bei den alten Geräten ?

Beta
Benutzeravatar
Betatester
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3540
Registriert: 09.01.2006, 22:53
Wohnort: Oberbayern
PV-Anlage [kWp]: 109,6
Info: Betreiber

Re: Warum gehen soviel SMA WR der 9000/10000/11000er TL kapu

Beitragvon lehmann28 » 22.08.2010, 19:23

Betatester hat geschrieben:Ist das bei den neuen auch noch so, oder nur bei den alten Geräten ?


Was verstehst Du unter neue und alte Geräte?

Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Benutzeravatar
lehmann28
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 8483
Registriert: 22.06.2006, 11:12
Wohnort: Westfalen
Info: Solarteur

Re: Warum gehen soviel SMA WR der 9000/10000/11000er TL kapu

Beitragvon Betatester » 22.08.2010, 20:03

Hi,

ich wollte fragen ob Neugeraete (jetzt gekauft) noch Probleme machen.
Beta
Benutzeravatar
Betatester
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3540
Registriert: 09.01.2006, 22:53
Wohnort: Oberbayern
PV-Anlage [kWp]: 109,6
Info: Betreiber

Re: Warum gehen soviel SMA WR der 9000/10000/11000er TL kapu

Beitragvon lehmann28 » 22.08.2010, 20:04

Betatester hat geschrieben:...ich wollte fragen ob Neugeraete (jetzt gekauft) noch Probleme machen.


Nein.

Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Benutzeravatar
lehmann28
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 8483
Registriert: 22.06.2006, 11:12
Wohnort: Westfalen
Info: Solarteur

Re: Warum gehen soviel SMA WR der 9000/10000/11000er TL kapu

Beitragvon jodl » 22.08.2010, 20:53

laut Aussage vom SMA Servicetechniker sind nur SMC 9000/10000/11000 aus dem Baujahr 2008 betroffen
Reparatur war auch eher unspektakulär
Firmware aktualisiert, zwei Blechabdeckungen festgeschraubt

Gruß,
jodl
jodl
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3746
Registriert: 02.07.2007, 15:58
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Info: Betreiber

Re: Warum gehen soviel SMA WR der 9000/10000/11000er TL kapu

Beitragvon Zentralschmiertechnik » 28.08.2010, 22:02

jodl hat geschrieben:laut Aussage vom SMA Servicetechniker sind nur SMC 9000/10000/11000 aus dem Baujahr 2008 betroffen
Reparatur war auch eher unspektakulär
Firmware aktualisiert, zwei Blechabdeckungen festgeschraubt

Gruß,
jodl



Interessant wieviel Geräte es mit diesen Fehlern getroffen hat. Habe erst jetzt in diesen Thread hineingeschaut und muss doch feststellen,dass auf einmal doch der Stein in's Rollen geraten ist. Damals wusste noch niemand von diesen Fehlern,als ich es behauptete,dass es Geräte mit Brückenfehlern gibt.

Mittlerweile sind bei mir von insgesamt 24 SMA Geräten ( TG von 2007/2008 und TL Geräte 2009) zwei kaputt gegangen,einmal SMC 7000 HV aus dem Jahr 2007 und ein 7000er TL aus 2009,desweiteren ein Refu 15 k ebenfalls 2009.

Natürlich stelle ich mir die Frage,wie man zu der Meinung kommt,dass WR ca. 10 Jahre Reibungslos laufen,ehe sie dann wohl gegen neue ausgetauscht werden müssen,zumindest sind fast alle Betriebskostenaufstellungen für den Austausch dieser bei ca. 10 Jahren zementiert!

Von dieser angenommenen These bin ich bereits abgerückt,weil ich es einfach nicht glauben kann,dass sie 10 Jahre im Schnitt Reibungslos laufen,egal ob SMA,Refu usw. usw.
Mich würde es freuen,so wie der Thread gestartet worden ist,das die Betreiber sich weiter offenbaren und Ihre kaputten WR hier hineinstellen,vielleicht lässt sich dann im laufe der Jahre eine verlässlichere Prognose über die Zustände der WR hinterfragen.

Gruss ZST
Zentralschmiertechnik Moewius

Ihr Partner für BEKA-MAX Zentralschmieranlagen,Planung,Verkauf, Montage. 07041/818775 und 0177/2781179
moewius-zsa@t-online.de

Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof moewius-scheune und moewius-home.
Benutzeravatar
Zentralschmiertechnik
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 2141
Registriert: 23.09.2007, 20:34
Wohnort: Mühlacker
PV-Anlage [kWp]: 185,90
Info: Betreiber

Re: Warum gehen soviel SMA WR der 9000/10000/11000er TL kapu

Beitragvon rudis » 29.08.2010, 11:08

Zentralschmiertechnik hat geschrieben:...das die Betreiber sich weiter offenbaren und Ihre kaputten WR hier hineinstellen,vielleicht lässt sich dann im laufe der Jahre eine verlässlichere Prognose über die Zustände der WR hinterfragen.

Gruss ZST


Das wäre in der Tat sehr interessant. Allerdings wäre die Verführung groß, dass jemand seinen Konkurrenten ins schlechte Licht rücken wollte und so fiktive Ausfälle postet. So eine Art Ausfalldatenbank wäre aber sehr interessant, man müßte sie halt missbraussicher machen, wie auch immer das zu realisieren wäre.
Die 7000HV scheinen nicht die Zuverlässigsten zu sein, weiß man wo das Problem dort liegt? Meine SMA x000A laufen bis jetzt (ein gutes Jahr) zumindest sehr zuverlässig.
Stell dir vor es gibt Atomstrom und keiner kauft ihn!
http://www.atomausstieg-selber-machen.de/
Benutzeravatar
rudis
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 551
Registriert: 24.06.2008, 21:32
Wohnort: Nordbayern
Info: Betreiber

Vorherige

Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?