Unterschied SMA 4000 TL20 bzw. TL21?

Aus der Welt der Sunny Boys

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Re: Unterschied SMA 4000 TL20 bzw. TL21?

Beitragvon int5749 » 30.12.2011, 17:12

win_solar hat geschrieben:..na, der 4000TL-21 mit der VDE0126 macht 4200W, das wird bei dir noch reichen, mit der VDE4105 macht er noch 4000W.
Umstellen und gut ist, dass muß natürlich auch noch nächstes Jahr gehen..jedoch vermutlich nur von deinem Solarteur umstellbar!
Gruß Win


Hi Win,

hätte ich denn einen Nachteil, wenn ich einen 5000er nehmen würde?? Wäre der vom Wirkungsgrad zu schlecht und hätte dadurch zu hohe Verluste??

Viele Grüße
Joerg
Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
20x (1x 9 und 1x11) Abakus 235W => 4.7 kWp an SMA Sunny Boy 4000TL-21 mit VDE0126-1-1
int5749
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 108
Registriert: 23.09.2009, 09:21
Wohnort: bei Düsseldorf
PV-Anlage [kWp]: 4.7
Info: Betreiber

Re: Unterschied SMA 4000 TL20 bzw. TL21?

Beitragvon Retrerni » 30.12.2011, 20:38

Der 4000er reicht, wenn er auf VDE0126-1-1-2006 steht. Der SB5000-20 ist nur unnötig teurer und die Blindleistungseinspeisung kostet auch Wirkungsgrad...

Ciao

Retrerni
Retrerni
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 12915
Registriert: 09.11.2007, 22:56

Re: Unterschied SMA 4000 TL20 bzw. TL21?

Beitragvon int5749 » 30.12.2011, 21:02

Hmm,

ab wann wird denn die neue Norm Pflicht für jedermann, gibt es da schon Meinungen/Stimungen/Informationen??
Derzeit gilt dies ja nur für Neuanlagen ab 01.01.2012, oder??

Viele Grüße
Joerg
Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
20x (1x 9 und 1x11) Abakus 235W => 4.7 kWp an SMA Sunny Boy 4000TL-21 mit VDE0126-1-1
int5749
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 108
Registriert: 23.09.2009, 09:21
Wohnort: bei Düsseldorf
PV-Anlage [kWp]: 4.7
Info: Betreiber

Re: Unterschied SMA 4000 TL20 bzw. TL21?

Beitragvon int5749 » 30.12.2011, 22:10

Hallo nochmal,

eine Zusatzfrage habe ich noch :-/

Auf der SMA Seite steht der 4000TL einmal mit Reactive Power Control. Ist dies der TL21?? Wogegen der ohne RPC der TL20 ist???
Oder ist dies noch etwas anderes??

Viele Grüße
Jörg
Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
20x (1x 9 und 1x11) Abakus 235W => 4.7 kWp an SMA Sunny Boy 4000TL-21 mit VDE0126-1-1
int5749
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 108
Registriert: 23.09.2009, 09:21
Wohnort: bei Düsseldorf
PV-Anlage [kWp]: 4.7
Info: Betreiber

Re: Unterschied SMA 4000 TL20 bzw. TL21?

Beitragvon beliffm » 30.12.2011, 22:24

Auf der SMA Seite steht der 4000TL einmal mit Reactive Power Control. Ist dies der TL21?? Wogegen der ohne RPC der TL20 ist???


Genau so ist es..

Grüsse,
beliffm
Azimut -11°, zweimal Neigung 30° und einmal 10°, 65 Stück Sanyo HIT-N235SE10 an SMA STP10000TL-10 (3*15) und SB4000TL-20 (1*8+2*6)
beliffm
Öfters hier
Öfters hier
 
Beiträge: 23
Registriert: 12.07.2011, 21:11
Wohnort: Frankfurt am Main
PV-Anlage [kWp]: 15,275
Info: Betreiber

Re: Unterschied SMA 4000 TL20 bzw. TL21?

Beitragvon Retrerni » 30.12.2011, 22:46

Für Altanlagen gilt Bestandsschutz (bisher nur mit der Ausnahme der 50,2 Hz Thematik), neue Anlagen müssen es ab dem 01.01.2012 können...
Anlagen, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, braucht es also nicht interessieren.

Ciao

Retrerni
Retrerni
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 12915
Registriert: 09.11.2007, 22:56

Re: Unterschied SMA 4000 TL20 bzw. TL21?

Beitragvon int5749 » 30.12.2011, 22:48

Supi => Danke Retrerni und an alle für die schnelle Hilfe und Geduld :-)
Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
20x (1x 9 und 1x11) Abakus 235W => 4.7 kWp an SMA Sunny Boy 4000TL-21 mit VDE0126-1-1
int5749
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 108
Registriert: 23.09.2009, 09:21
Wohnort: bei Düsseldorf
PV-Anlage [kWp]: 4.7
Info: Betreiber

Vorherige

Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste