Beitragvon englberger » 06.12.2011, 21:26

Hallo Leute,
Wir sind zur Zeit dabei, in Frankreich eine 8 kW-Anlage aufs Dach zu schrauben. Da wir dreiphasig einspeisen müssen ,
haben wir uns für einen SMA Sunny TL 8kW entschieden.
Die Anlage wird auf einem Wohngebäude installiert. Der französische "Solar-Tüv",genannt Consuel verlangt eine
Absicherung mit 30mA. SMA hat uns mitgeteilt, dass der Umformer so nicht funktionieren kann, die Absicherung
kann nicht unter 100 mA sein.
Nun die Frage: Woran liegt das und wie könnten wir unsere Anlage verbessern, dass sie mindestens die Testphase auch mit dem 30mA Fehlerstrom-Schutzschalter übersteht.
Vielen Dank für gute Tipps.
englberger
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 4
Registriert: 21.09.2011, 15:50
Info: Interessent

Re: Sunny tripower 30 mA Absicherung Abnahme Frankreich Cons

Beitragvon Retrerni » 06.12.2011, 23:23

Gar nicht, da prinzipbedingt die Module einen DC-(Ableit-)Strom liefern können, der bei schlechtem Wetter i.d.R. noch ansteigt. Ein RCD bzw. FI hat in einer PV-Anlage nichts zu suchen, dafür bauen die Hersteller ja schon einen eigenen ein...

Ciao

Retrerni
Retrerni
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 12915
Registriert: 09.11.2007, 22:56