Sunny Boy 5000TL - Fehlerkürzel

Aus der Welt der Sunny Boys

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Sunny Boy 5000TL - Fehlerkürzel

Beitragvon SunToEUR » 24.05.2009, 20:42

Hi,
ich hatte die Tage eine Warnung: 10-GriFlt vom SolarLog gemeldet bekommen. Was bedeutet das (GriFlt) denn? Ich konnte nirgends etwas zu dem Kürzel finden!
Bzw. gibt es irgendwo eine Liste aller Kürzel? Die hier habe ich als Mögliche in meinem SolarLog gefunden:

WtGri,WtDcMin,TmpSns,OvVPro,InstCdOK,InstCdNOK,GrdGuardLock,SlfTst,SlfTstErr,GriFlt,HzFlt,PEOpn,PhNChg,FltPhPh,InstabOp,
DcVMax,LeakRis,FltAmpMax,FltdAmpMax,DcAmpMax,SlfDiag,NoGri,DcMinFlt,DevFlt,OvTmp,OvLod,StringAFlt,StringBFlt,None,ComFlt,SDFail,SDNoParaFile,SDSetPara,SDSetParaOk,SDSetParaNok,
SDUpdFileNok,SDUpdFileOk,SDFileRead,SDUpdAkt,SDUpdNoFile,ItnlDataStoFail,UpdKom,UpdHP,UpdHPErr,Updi485,Updi485Err,UpdBT,UpdBTErr,
UpdLCD,UpdLCDErr,UpdLang,UpdLangErr,UpdEnd,InfoDerat,GGNoChange,GGWait

Danke für Hilfe!!
Gruß SunToEUR
SunToEUR
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 13.11.2008, 22:08

Beitragvon Heidegeist » 24.05.2009, 21:13

Moin,

ich würde direkt bei SMA anfragen. Vermutlich kiregst Du sofort Antwort.

LG
Rainer
Benutzeravatar
Heidegeist
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 337
Registriert: 30.08.2008, 09:12
Wohnort: Soltau/Lüneburger Heide

Beitragvon LumpiStefan » 24.05.2009, 21:44

SInd auch irgendwo in den Dokumenten von SMA aufgelistet.
Musst Du mal die Download-Dokumente zu Deinem WR bei SMA danach durchsuchen....

Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K
Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Benutzeravatar
LumpiStefan
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 5372
Registriert: 16.03.2007, 17:28
Wohnort: Sindelfingen
PV-Anlage [kWp]: 109
Info: Betreiber

Beitragvon Laeufer74 » 25.05.2009, 07:16

Schau mal hier!

http://www.sma.de/de/service/downloads/dl/U0JOR19QQVItVERFMDg0NDEw/download.html

Dort sind alle Parameter aufgelistet!

Gruß
Laeufer
Laeufer74
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 181
Registriert: 11.10.2007, 12:39

Beitragvon SunToEUR » 25.05.2009, 08:05

Die SMA Downloads habe ich schon versucht. Da steht aber immer noch was vor bzw. hinter meinen Kürzeln, das war das Verwirrende. Scheint als ob ich tatsächlich mal direkt bei SMA anfragen muss ... oder kommt vielleicht noch jemand hier mit der Liste?
Danke und Gruß
SunToEUR
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 13.11.2008, 22:08

Beitragvon Beachy » 11.06.2009, 14:21

Hallo zusammen,

mich würde die Bedeutung der Abkürzungen interessieren, da ich heute z. B. die Fehlermeldung 22 - DevFlt hatte.
Das Ganze trat nach einer "Warning - 19 - SlfDiag" auf.
Anschließend lieferte dieser Wechselrichter überhaupt keinen Strom.
Irgendwann, nach ca. 4 Stunden lief wieder alles ganz normal.

Hat jemand evtl. sogar eine Idee zu diesem speziellen Fehler?

Vielen Dank!!!

Gruß
Beachy
Beachy
Öfters hier
Öfters hier
 
Beiträge: 28
Registriert: 12.04.2008, 19:06
Wohnort: Burgthann

Beitragvon woasnix » 05.10.2009, 01:00

Beachy hat geschrieben:Hallo zusammen,

mich würde die Bedeutung der Abkürzungen interessieren, da ich heute z. B. die Fehlermeldung 22 - DevFlt hatte.
Das Ganze trat nach einer "Warning - 19 - SlfDiag" auf.
Anschließend lieferte dieser Wechselrichter überhaupt keinen Strom.
Irgendwann, nach ca. 4 Stunden lief wieder alles ganz normal.

Hat jemand evtl. sogar eine Idee zu diesem speziellen Fehler?

Vielen Dank!!!

Gruß
Beachy


Meine Fehlermeldung gestern:
04.10.2009 07:45:05 Anlage Störung 2100021683
22 warning / DevFlt


kontrolliere mal heute vormittag ob der WR wieder Leistung abgiebt.
Gestern lt. SunnyPortal tot.

Gruß Woasnix
Raum OBB 845...
Suntech 52 STP180s/24ac | 2 SMA Sunnyboy SB4000TL-20
Suntech 12 STP270/24ac | 1 SMA Sunnyboy SB3000TL-20
http://www.sonnenertrag.eu/de/solarwessi/toeging/6121/6362
Benutzeravatar
woasnix
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 69
Registriert: 27.11.2008, 07:59

Beitragvon woasnix » 05.10.2009, 01:57

Laeufer74 hat geschrieben:Schau mal hier!
http://www.sma.de/de/service/downloads/dl/U0JOR19QQVItVERFMDg0NDEw/download.html
Dort sind alle Parameter aufgelistet!
Gruß
Laeufer

habe mich durch gekämpft aber meinen Fehler
woasnix hat geschrieben:04.10.2009 07:45:05 Anlage Störung 2100021683
22 warning / DevFlt

nicht entdeckt
Raum OBB 845...
Suntech 52 STP180s/24ac | 2 SMA Sunnyboy SB4000TL-20
Suntech 12 STP270/24ac | 1 SMA Sunnyboy SB3000TL-20
http://www.sonnenertrag.eu/de/solarwessi/toeging/6121/6362
Benutzeravatar
woasnix
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 69
Registriert: 27.11.2008, 07:59

Beitragvon Helios » 05.10.2009, 09:38

...ich bekomme an einem meiner SB 4200TL-HC in unregelmäßigen Abständen folgende Fehlermeldung des Solarlog:

WR2 'WR 2' (Seriennr. 1100106291) auf Störung!
Status=7-Mpp, Fehler=55-Shutdown,


Nach Rücksprache mit der SMA-Hotline gibt es diesen Fehler nicht, zumindest nicht diesen Fehlercode. Also hat SDS hier irgendwas falsches implementiert oder falsch übersetzt.
Da dieser Fehler nur sporadisch auftritt und nur Morgens beim Anfahren, habe ich nichts weiter unternommen.

Gruß Helios
Benutzeravatar
Helios
Moderator
 
Beiträge: 6290
Registriert: 29.07.2006, 10:41
Wohnort: Bretten
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Info: Betreiber

Beitragvon woasnix » 05.10.2009, 11:32

Meine Fehlermeldung gestern:
Zitat:
04.10.2009 07:45:05 Anlage Störung 2100021683
22 warning / DevFlt


kontrolliere mal heute vormittag ob der WR wieder Leistung abgiebt.
Gestern lt. SunnyPortal tot.



läuft wieder ohne Probs.
Hoffe war ein Ausrutscher
Gruß Woasnisx
Raum OBB 845...
Suntech 52 STP180s/24ac | 2 SMA Sunnyboy SB4000TL-20
Suntech 12 STP270/24ac | 1 SMA Sunnyboy SB3000TL-20
http://www.sonnenertrag.eu/de/solarwessi/toeging/6121/6362
Benutzeravatar
woasnix
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 69
Registriert: 27.11.2008, 07:59

Nächste

Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste