Beitragvon JVe » 25.11.2010, 16:15

Hallo ,
was passiert bei etwas unterdimensionierten WR bei voller Generatorleistung ?

Die Frage kommt daher, dass ich auf dem Dach die Möglichkeit hätte ein paar Module mehr unterzubringen.

Module: Bauer BS-190-5M7.1
Anzahl 53 (A: 19 + 19, B: 15) ==> Summe 10,07 kWp
Anzahl 55 (A: 19 + 19, B: 17) ==> Summe 10,45 kWp
Anzahl 57 (A: 19 + 19, B: 19) ==> Summe 10,83 kWp

Laut Auslegungs-Software SunnyDesign sind alle diese Konfigurationen möglich.
Das Nennleistunsverhältnis (max DC-Leistung WR / PV-Peakleistung) liegt mit ca. 95 % (57 mod) durchaus im Standardbereich.

Bei voller Generator-Leistung (10,8 kW):
Ist das für den WR nur geringfügig über DC-Nennleistung und nach AC-Wandlung abzüglich Wirkungsgrad eingespeist ?
Erfolgt eine Leistungsbegrenzung im WR ?

Klar, volle PV-Leistung bei voller Sonne hat man nicht so oft, aber mich würde trotzdem interessieren was der WR macht.

Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruss JVe
JVe
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 11
Registriert: 25.06.2010, 12:04
Wohnort: Pfalz
PV-Anlage [kWp]: 11,52
Info: Betreiber

Re: SMA Tripower 10000-TL Leistungsauslegung

Beitragvon timo-bile » 25.11.2010, 16:25

Hallo.

Mehr ist nicht immer besser in deinem Fall würde ich sagen schon.

Mehr Module am String ist schon mal immer besser.
Unterdimensionierung (Anlagenleistung höher als die des Wechselrichters) ist im Rahmen.
Maximal 20 Module gehen an einen String.
Vielleicht solltest du noch versuchen mit der max. Anzahl zu probieren, also 20, 20, 17 z.B.
Höher würde ich jedoch nicht gehen.

MFG Timo
32 x Alagtec 175 mono mit SB 5000 tl 20 SSO 45 Grad auf Hausdach
32 x Suntechpower STP 180 SB 5000 tl 20 SSO 10 Grad auf Garagendach
45 x Kaneka HB 100 mit SB 3800 SSW 5 Grad die noch laufen lernen muss
Benutzeravatar
timo-bile
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 126
Registriert: 20.12.2007, 16:16
PV-Anlage [kWp]: 15,8
Info: Betreiber

Re: SMA Tripower 10000-TL Leistungsauslegung

Beitragvon eggis » 25.11.2010, 16:34

Moin JVe und Willkommen im Forum!

Noramlerweise sollten man bei Auslegungsfragen immer den Standort und die Ausrichtung des Generators angeben. Aber in deinem Fall ist das einfach, da der WR selbst bei guten Einstrahlungsverhältnissen in Süddeutschland und Optimaler Ausrichtung (30° Dachneigung; Ausrichtung Süd) mit 11kWp Leistung noch Reserven hätte, da die STC-Werte der Module selten erreicht würden.

Also 3x19 Module! ;)
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-

"Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft." (George Bernard Shaw)

SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC
Meine Anlage!!! hier klicken
Benutzeravatar
eggis
Moderator
 
Beiträge: 15174
Registriert: 09.10.2007, 21:30
Wohnort: bei Lübeck
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Info: Betreiber

Re: SMA Tripower 10000-TL Leistungsauslegung

Beitragvon JVe » 26.11.2010, 17:00

:danke: für die Antworten.
Eine sonnige Zeit,