Boelckmoeller3 hat geschrieben:Hallo Iopodx ,
hängt das gute Stück denn unterm Dach oder in einem recht warmen Raum ?
Also im Prinzip ist es ja denkbar dass der Ventilator oder die Leitung dorthin defekt ist, was der Wechselrichter aber dann von sich aus machen müsste ist, die PV-Leistung begrenzen wenn es ihm zu warm wird und eine entsprechende Display-Meldung anzeigen.
Ich bin mir jetzt spontan gar nicht so sicher ob der 4000er überhaupt einen Lüfter hat, schonmal nachgesehen ? Denke aber höchstwahrscheinlich ja. Der müsste auf der Rückseite außen zu sehen sein.
Der 5000er hat einen, das weiß ich.
Viele Grüße:
Klaus
Ja er hat einen, festgegangen ist er auch nicht, Rotor lässt sich drehen. Kann ja trotzdem etwas anderes sein.
Ja, leider hängt das gute Stück bei mir unterm Dach wo es doch recht sommerlich ist...
Wenn er die Leistung dann reguliert ist das okay (oder auch nicht), nur nicht, dass er kaputt geht. Aber habe den Lüfter halt noch nie gehört und frage mich wann er denn theoretisch angehen sollte. =)
SDC sagt aber - das verunsichert mich etwas:
SO.Inverter.TmpLimStt = None
Inverter.TmpLimStt = None