SMA Problem ACVtgRPro Spannung zu hoch!!!!???

Aus der Welt der Sunny Boys

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

SMA Problem ACVtgRPro Spannung zu hoch!!!!???

Beitragvon gabl16 » 01.05.2009, 18:23

Hallo erstmal,

habe momentan das Problem das der oben genannte Text um die Mittagszeit bei meinem Wechselrichter angezeigt wird und sich diese auch immer wieder ein und ausschalten!!. Mein Solateur meint das liegt definitiv an E.On ich habe bereits da angerufen und die meinen das Sie einen Zähler einbauen und das prüfen ob ich meine max. Leistung nicht in das Netz einspeisen kann.

Das war vor 3 Wochen jetzt hab ich nochmal nachtelefoniert und die meinten die haben momentan zu wenig Messgeräte und das kann noch 3 wochen dauern. wer ersetzt mir den schaden und könnte es vllt. doch an was anderes liegen.

Vielen danl
gabl16
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 42
Registriert: 01.08.2008, 18:04

Beitragvon Ostfriesenstrom » 01.05.2009, 19:41

Moin,

da dürfte dein Solateur wohl recht haben, das WR Handbuch sagt:

ACVtgRPro
Spannungssteigerungsschutz (nur für Deutschland relevant).
Die Sunny Boys und Sunny Mini Centrals können in Deutschland mit bis zu
260 V AC in das öffentliche Netz einspeisen. Der 10-Minuten-Mittelwert
der AC-Spannung darf aber nach der DIN VDE 0126-1-1 253 V nicht
überschreiten. Wenn der 10-Minuten-Mittelwert über den Grenzwert von
253 V ansteigt, trennt sich der Wechselrichter vom Netz. Liegt der 10-
Minuten-Mittelwert wieder unter 253 V, nimmt der Wechselrichter den
Einspeisebetrieb wieder auf. Wird der Spannungssteigerungsschutz im
entsprechenden Netzgebiet nicht gefordert (außerhalb Deutschlands), so
ist dieser durch entsprechende Voreinstellung des Parameters LdVtgC
deaktiviert. Hier greift lediglich die Schnellabschaltung, die über den
Parameter Uac-Max einstellbar ist.

http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... 084520.pdf S. 6

Gruß von der Küste
Roman
Benutzeravatar
Ostfriesenstrom
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1106
Registriert: 02.04.2006, 18:48
Wohnort: Ostfriesland

Beitragvon gabl16 » 01.05.2009, 20:11

Ok das hatte ich im Handbuch auch nachgelesen,

hatte jemand schon mal das problem und wenn ja hat da die E.ON oder der EV was erstattet???
gabl16
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 42
Registriert: 01.08.2008, 18:04

Beitragvon Ostfriesenstrom » 02.05.2009, 10:41

Moin,

wirst wohl oder übel abwarten müssen bis EVU gemessen hat.

Sollte sich dann raus stellen, dass ihr Netz überlastet ist, müssen sie es erweitern, aber ob sie dir den Ausfall zahlen müssen ist, denke ich, eine schwierige Frage.
Wenn du ihnen nachweisen kannst, dass sie ihrer Sorgfaltspflicht bei der Netzprüfung und dem Netzberieb nicht nachgekommen sind, dann vielleicht, aber wie willst du das anstellen?

Ich weis nicht ob es sich lohnt sich wegen dem geringen Ausfall einen Rechtsstreit mit dem EVU loszutreten mit ungewissem Ausgang.

Gruß von der Küste
Roman
Benutzeravatar
Ostfriesenstrom
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1106
Registriert: 02.04.2006, 18:48
Wohnort: Ostfriesland

Beitragvon Solar-Bruecki » 02.05.2009, 11:55

Wäre vielleicht aber auch schon fast eine Grundsatzentscheidung wert. Weil:

Wenn die EVU´s verpflichtet sind, nach dem EEG den Strom abzunehmen und entsprechnd zu vergüten, könnten sie mit der Nummer (Verweigerung der Abnahme, durch netzbedingte Nichtaufnahmemöglichkeit - Unwort des Jahres 2009 :roll:) das EEG umgehen. Ich denke das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ausserdem könnte das theoretisch ja dann jedem Betreiber einer Anlage blühen. Gefährliches Pflaster
Benutzeravatar
Solar-Bruecki
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 207
Registriert: 30.04.2009, 03:07
Wohnort: Blieskastel/Saarland

Beitragvon gabl16 » 02.05.2009, 12:26

grundsätzlich war es ja so das es am Anfang bei Durchführung der Netzverträglichkeitsprüfung das ganze so auch in Ordnung war, aber es kann nicht zu meinem Nachteil sein das hier die E.On noch weitere Anlagen ans Netz nimmt und die Bedingungen für einen reibungslosen Ablauf nicht mehr gewährt sind. Für solche Fälle muss man eine Prüfung machen und dafür auch nicht wenig zahlen damit solche Sachen nicht vorkommen :evil:

Auf einen Rechtsstreit würd ich es auch nicht ankommen lassen aber man kann ja trotzdem versuchen sollte die Schuld bei E.On liegen hier was rauszuholen.
gabl16
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 42
Registriert: 01.08.2008, 18:04

Beitragvon Fischkopp » 02.05.2009, 17:42

Hallo gabl16,

finde Du könntest etwas ausfühlicher zu Deinem Problem schreiben und nicht nur Scheibchen präsentieren.

Wenn ich mal Deine verschieden Aussagen/Threads zusammenziehe:
1. Du betreibst eine Anlage mit mehr als 30kW WR-Leistung (ca.52 kW)
2. Es wurde eine Netzverträglichkeitsprüfung positiv durchgeführt ( 2008 ), seitdem sind aber noch weitere Anlagen ans Netz gegangen.
3. Zusammen scheinen alle PV-Anlagen (wieviel Leistung ca.?) das Netz so weit zu Belasten, dass der besagte Fehler bei "meinem Wechselrichter" auftritt (aber es sollten doch eher 6 sein?).

4. Es existiert eh keine Anlagenüberwachung (bei 6 Wechselrichtern)???
5. Wie ist denn nun die Netzanbindung erfolgt... über den Hausanschluß?

Bitte um Entschuldigung, dass es Dich trifft, aber ich finde es immer wieder verwunderlich, dass Betreiber (auch von großen Anlagen), die offensichtlich ein größeres Problem haben, es nicht schaffen, die Probleme ihrer Anlage in den nötigen Kontext zu setzen. Wie soll man da etwas sinnvolles darauf antworten können? Warum wird der Fehler in der Überschrift als "SMA Problem" bezeichnet, wo doch schon in Deinem Startpost es nahegelegt wird, dass es sich um ein Netzproblem an sich handelt?

Bitte also mal vollständig den AC-Teil der Anlage bis zum Netzübergabepunkt beschreiben, welche Phasen ausfallen, welche Überwachungseinrichtungen was aufgezeichnet haben usw.
... dann kann man eher entscheiden, wer denn nun für den Schaden verantwortlich ist und was dagegen getan werden kann.

Gruß
fischkopp
mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang
Benutzeravatar
Fischkopp
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1774
Registriert: 25.07.2007, 14:54
Wohnort: Reinbek
PV-Anlage [kWp]: 5,1
Info: Betreiber

Beitragvon gabl16 » 04.05.2009, 19:30

Hallo Fischkopp,

deine Kritik geht größtenteils in Ordnung,

da ich aber kein gelernter Elektriker bin kann ich einfach zu den technischen Details nicht so konkret werden wie es evtl. nötig wäre.

Die Wechselrichter gehen alle zur Mittagszeit ausser Betrieb

SMA hat mir so geantwortet per Mail:

ACVtgRPro Der 10 Minuten Mittelwert der Netzspannung hat den zulässigen Bereich
verlassen.
Dies kann folgende Ursachen haben:
• Die Netzspannung am Anschlusspunkt ist zu hoch
• Die Netzimpedanz am Anschlusspunkt ist zu hoch
Der Wechselrichter trennt sich zur Einhaltung der Spannungsqualität vom
Netz. Überpüfen Sie die Netzspannung am Anschlusspunkt der Sunny
Boys und/oder Sunny Mini Centrals. Wenn die Netzspannung auf Grund
der lokalen Netzbedingungen auf 253 V oder darüber ansteigt, fragen Sie
den Netzbetreiber, ob die Spannung am Einspeisepunkt angepasst
werden kann oder ob er einer Änderung des Grenzwertes ACVtgRPro
(Betriebsparameter: ACVtgRPro) für die Überwachung der
Spannungsqualität zustimmt.
Befindet sich die Netzspannung dauerhaft im tolerierten Bereich und wird
weiterhin die Störung „ACVtgRPro“ angezeigt, kontaktieren Sie die SMA Technicline.


Am Mittwoch kommt jemand von der E.On und baut so einen Zähler ein um dies zu messen wenn ich mehr weis und dann die genauen Fachbegriffe erlaube ich mich wieder zu melden wenn das in Ordnung ist :wink:
gabl16
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 42
Registriert: 01.08.2008, 18:04

Beitragvon gabl16 » 06.05.2009, 17:05

Also heute war wie angekündigt einer von der E.On da und hat so ein Messgerät bei uns eingebaut.

Leider war ich selber nicht zu Hause mein Dad meinte er hat was gesagt das sie am Trafo die Spannung "runter fahren" von 3 auf 2 oder so, mir sagt das gar nichts kann von euch jemand was sagen???

Danke schon mal
gabl16
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 42
Registriert: 01.08.2008, 18:04