Hallo Fischkopp,
deine Kritik geht größtenteils in Ordnung,
da ich aber kein gelernter Elektriker bin kann ich einfach zu den technischen Details nicht so konkret werden wie es evtl. nötig wäre.
Die Wechselrichter gehen alle zur Mittagszeit ausser Betrieb
SMA hat mir so geantwortet per Mail:
ACVtgRPro Der 10 Minuten Mittelwert der Netzspannung hat den zulässigen Bereich
verlassen.
Dies kann folgende Ursachen haben:
• Die Netzspannung am Anschlusspunkt ist zu hoch
• Die Netzimpedanz am Anschlusspunkt ist zu hoch
Der Wechselrichter trennt sich zur Einhaltung der Spannungsqualität vom
Netz. Überpüfen Sie die Netzspannung am Anschlusspunkt der Sunny
Boys und/oder Sunny Mini Centrals. Wenn die Netzspannung auf Grund
der lokalen Netzbedingungen auf 253 V oder darüber ansteigt, fragen Sie
den Netzbetreiber, ob die Spannung am Einspeisepunkt angepasst
werden kann oder ob er einer Änderung des Grenzwertes ACVtgRPro
(Betriebsparameter: ACVtgRPro) für die Überwachung der
Spannungsqualität zustimmt.
Befindet sich die Netzspannung dauerhaft im tolerierten Bereich und wird
weiterhin die Störung „ACVtgRPro“ angezeigt, kontaktieren Sie die SMA Technicline.
Am Mittwoch kommt jemand von der E.On und baut so einen Zähler ein um dies zu messen wenn ich mehr weis und dann die genauen Fachbegriffe erlaube ich mich wieder zu melden wenn das in Ordnung ist