SB3000TL-20: 14PV-Module Atsersa 230P an 1 oder 2 Strings?

Beitragvon dbram » 03.05.2009, 15:45

Moin zusammen,

Unser Solarteur hat den SB3000TL-20 und 14 Atsersa 230P module auf einem String angeschlossen. Die Sunny Design gibt aber eine Warnung wegen zu hohe Spannung mit einem String:
"Open circuit voltage of String at -10 C." geht auf 586V (max. 540V).

Mit zwei Strings:
"Open circuit voltage of String at -10 C." geht auf 293V (max. 540V).

Letzten Winter gab es hier bis -13 C, aber nur nachts, am Tag war es bis -5 C.

Jetz liegt die DC Spannung zwisschen 380-440V

Nun ist die Frage, auf 1 string bleiben oder auf 2 Strings anschliessen ?

Daniel
dbram
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1
Registriert: 01.02.2009, 11:19
Wohnort: BE

Beitragvon bereil » 03.05.2009, 17:33

Hallo dbram,

laut SunnyDesign würde ich den Wechselrichter mit 2 Strings a 7 Modulen anschliessen.

Wenn es im Winter mal wirklich kalt sein sollte, und dann das Netz ausfällt (z.B.) dann hast du die nicht erlaubte hohe Spannung am Wechselrichter, die diesen unter Umständen zerstören kann.

Mit sonnigen Grüßen,

bereil