ich hatte jetzt keine Zeit den ganzen vorangehenden Thread zu lesen aber soviel sei verraten:
Man kann Wechselrichter auf Konstantspannungsbetrieb umstellen. In der Regel lässt sich das in einem Installateurmodus per Software erledigen.
Wenn der Wechselrichter so eingestellt ist macht er kein Mpp Tracking sondern versucht wann immer möglich die voreingestellte Spannung anzuregeln. Der Laie merkt davon nichts außer den daraus resultierenden Mindererträgen.
Ob der Wechselrichter in diesem Modus arbeitet läßt sich leicht feststellen. Man muss mit einem Multimeter mal die DC Eingangsspannung messen. Wenn sie bei verschiedenen Einstrahlungen und bei verschiedenen Modultemperaturen immer in etwa gleich ist, regelt der Wechselrichter auf Konstantspannung.
Wenn man einen Logger dran hängen -oder ein Display am Gerät- hat kann man sich meistens auch die DC Eingangsspannung ansehen und erkennt schnell ob der Wechselrichter regelt oder nicht.
Ich hatte
hier mal einen ähnlichen Fall beschrieben. Dort wars allerdings nicht der Wechselrichter sondern eine Fehlauslegung. Die Wirkung -gleiche Eingangsspannung über den ganzen Tag mit entsprechenden Ertragsverlusten - war allerdings die Gleiche.
Gruß pvbuero