Netzüberspannung langsam

Aus der Welt der Sunny Boys

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Netzüberspannung langsam

Beitragvon SpookyBlue » 01.08.2010, 13:34

bei meinen beiden SB 5000TLMS, die beide an der gleichen Phase laufen, bekomme ich die Fehlermeldung: "Netzüberspannung langsam".
Zuvor haben beide WR bereits mehrere Tage zuverlässig eingespeißt.
Was kann ich tun? Wo liegt der Fehler?
SpookyBlue
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 263
Registriert: 25.12.2009, 14:03
PV-Anlage [kWp]: 430
Info: Solarteur

Re: Netzüberspannung langsam

Beitragvon Paul Panzer » 01.08.2010, 14:56

SpookyBlue hat geschrieben:bei meinen beiden SB 5000TLMS, die beide an der gleichen Phase laufen, bekomme ich die Fehlermeldung: "Netzüberspannung langsam".
Zuvor haben beide WR bereits mehrere Tage zuverlässig eingespeißt.
Was kann ich tun? Wo liegt der Fehler?

Du hast eine zu hohe AC-Spannung. :idea:
Auf jeden Fall muss ein WR auf einen anderen Außenleiter (Phase) geklemmt werden.
:!:
Benutzeravatar
Paul Panzer
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2417
Registriert: 08.07.2007, 11:06
Wohnort: Land Brandenburg
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater

Re: Netzüberspannung langsam

Beitragvon SpookyBlue » 01.08.2010, 19:57

Hab nachgeguckt, die beiden WR sind an verschiedenen Phasen und an der einen Phase läuft auch noch ein 2100TL völlig problemlos.
SpookyBlue
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 263
Registriert: 25.12.2009, 14:03
PV-Anlage [kWp]: 430
Info: Solarteur

Re: Netzüberspannung langsam

Beitragvon SpookyBlue » 02.08.2010, 11:00

habe heute morgen mit SMA telefoniert, die haben noch ein paar Fehlerquellen abgefragt und dann sofort den Austausch veranlasst.

Danke für diesen super Service. :danke:

ich bin echt beeindruckt und mir wird kein anderer Wechselrichter mehr ins Haus kommen!