MPP-Tracker unterschiedlich oder Messfehler?

Aus der Welt der Sunny Boys

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

MPP-Tracker unterschiedlich oder Messfehler?

Beitragvon Strom aus Sonne » 18.04.2010, 11:59

Hallo,

habe einen SMA SB 4000TL-20 bei dem an beiden Eingängen identische Strings angeschlossen sind.
Mir ist anhand der Datenaufzeichnung (SolarLog500) aufgefallen, dass die DC-Leistung am zweiten MPP-Tracker immer um 2-3% niedriger ist als am ersten.
Um Unterschiede der Strings auszuschließen habe ich dann beide Strings am Wechselrichtereingang umgesteckt. Dies brachte aber keine Änderung.
Der zweite Eingang liegt nach wie vor etwa 2-3% unter dem ersten Eingang.

Arbeiten die beiden MPP-Tracker unterschiedlich oder sind die Differenzen einfach auf Messfehler zurückzuführen?
Wie ist eure Meinung dazu?
Viele Grüße von
Strom aus Sonne
8,40 kWp - 170° bei 35° Dachneigung - 40 x Kyocera KD210GH-2PU - 2 x SMA SB 4000TL-20 - SolarLog500
solarlog-home.de
Benutzeravatar
Strom aus Sonne
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 64
Registriert: 08.02.2010, 12:40
PV-Anlage [kWp]: 8,4
Info: Betreiber

Re: MPP-Tracker unterschiedlich oder Messfehler?

Beitragvon Wolfgang Neumann » 19.04.2010, 01:10

Hallo Strom aus Sonne,

das sieht hier nach Messtoleranzen in der Aufzeichnung aus. Die Strings hast du ja durch Austausch ausgeschlossen.

SMA hat dazu ein Infoblatt rausgegeben: http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... 092520.pdf

Wie sehen denn die Differenzen zwischen den Werten des WR = SolarLog und dem Einspeisezähler aus?

Viele Grüße
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Benutzeravatar
Wolfgang Neumann
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2247
Registriert: 22.08.2007, 01:12
Wohnort: Vellmar
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Info: Betreiber

Re: MPP-Tracker unterschiedlich oder Messfehler?

Beitragvon Strom aus Sonne » 19.04.2010, 09:26

Hallo Wolfgang,

der Vergleich zwischen Wechselrichter und Einspeisezähler sieht bei meiner Anlage recht gut aus.
Je nach Tagesertrag zeigen die Wechselrichter ca. 0,02 bis 0,05 kWh mehr an als der Einspeisezähler. Bezogen auf den jeweiligen Tagesertrag ergibt das einen Messfehler von 0,11% bis 0,17%.

Viele Grüße
Heribert

Wolfgang Neumann hat geschrieben:Hallo Strom aus Sonne,

das sieht hier nach Messtoleranzen in der Aufzeichnung aus. Die Strings hast du ja durch Austausch ausgeschlossen.

SMA hat dazu ein Infoblatt rausgegeben: http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... 092520.pdf

Wie sehen denn die Differenzen zwischen den Werten des WR = SolarLog und dem Einspeisezähler aus?

Viele Grüße
Wolfgang
Viele Grüße von
Strom aus Sonne
8,40 kWp - 170° bei 35° Dachneigung - 40 x Kyocera KD210GH-2PU - 2 x SMA SB 4000TL-20 - SolarLog500
solarlog-home.de
Benutzeravatar
Strom aus Sonne
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 64
Registriert: 08.02.2010, 12:40
PV-Anlage [kWp]: 8,4
Info: Betreiber


Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast