Lüftung des SB4000 TL21

Beitragvon wolfw11 » 04.02.2012, 19:33

Hallo zusammen,
Kann es sein das der SB4000 TL21 keine Kühlung oder Lüfter hat ?
Ist es sinnvoll das lüftungskit zu kaufen ?

Danke euch :danke:
20x Sunclass 230-60P an SMA 4000Tl21
wolfw11
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 242
Registriert: 28.12.2011, 10:17
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Info: Betreiber

Re: Lüftung des SB4000 TL21

Beitragvon Solarfreund-Bayern » 09.02.2012, 13:52

Hallo,
die neuen SB 3000/4000/5000 TL-21 kommen alle ohne Lüfter aus. (Ein Kühlung habe Sie natürlich schon über das Gehäuse).
Das Lüftungskit ist nur für sehr warme Umgebungen als Option gedacht.
Hast du deinem SB X000TL-21 im Keller hängen wirst du kein Lüftungskit brauchen. (Wenn doch solltest du einen anderen Standort für deinen Wechselrichter suchen).
PV-Anlage: Sunny Boy 5000TL-20, 5,04 kWp, Azimut: 13 ° (Süd, leicht nach Westen), Dachneigung (Elevation): 35 °
Benutzeravatar
Solarfreund-Bayern
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 61
Registriert: 29.11.2010, 13:50
Wohnort: 84*** - noch Oberbayern, aber fast schon Niederbayern
PV-Anlage [kWp]: 5,04
Info: Berater

Re: Lüftung des SB4000 TL21

Beitragvon wolfw11 » 10.02.2012, 17:33

Cool danke dir.
Werde ihn mal im Sommer beobachten und sehen welche Temperaturen er erreicht.
20x Sunclass 230-60P an SMA 4000Tl21
wolfw11
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 242
Registriert: 28.12.2011, 10:17
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Info: Betreiber

Re: Lüftung des SB4000 TL21

Beitragvon Solarstrom_Simon » 10.02.2012, 17:43

Optimale Kühlung ohne Aktive Lüftung ! :)

Schade um den kostbaren Solarstrom wenn dieser einen Lüfter betreiben muß :idea:

Und Langfristig Wichtig ein Wechselrichter ohne Lüfter macht keine Geräusche und das Lager ist irgend wann ein Verschleißteil und je nach Laufzeit fällt der Lüfter deshalb irgendwann aus........ :roll:


mit sonnigen Winter Grüßen aus München FFB Olching Solarstrom Simon 8)
Für Energie Alternativen Solarstrom Simon aus Bayern München / Olching
Benutzeravatar
Solarstrom_Simon
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 416
Registriert: 22.04.2008, 04:07
Wohnort: Olching
PV-Anlage [kWp]: 10
Info: Berater

Re: Lüftung des SB4000 TL21

Beitragvon wolfw11 » 10.02.2012, 17:53

Na ich hätte mir da was mit einem 12 Volt Modul gebastelt :)
20x Sunclass 230-60P an SMA 4000Tl21
wolfw11
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 242
Registriert: 28.12.2011, 10:17
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Info: Betreiber

Re: Lüftung des SB4000 TL21

Beitragvon wolfw11 » 14.02.2012, 20:54

Ich weis das passt jetzt nicht ganz hier rein.
Aber ich habe da im Sunny Explorer was gesehen, da gibt es einen Wert, der die Maximale Wirkleistung einstellt.
Da steht standardmäßig 4000 KVa maximal steht da aber St 4060 KVa möglich bringt das was es zu ändern ?


Danke euch
20x Sunclass 230-60P an SMA 4000Tl21
wolfw11
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 242
Registriert: 28.12.2011, 10:17
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Info: Betreiber

Re: Lüftung des SB4000 TL21

Beitragvon Eisy » 14.02.2012, 23:40

Die Suche im Forum hätte Dir auch weitergeholfen: ja, es bringt was. 60 Watt mehr zu Zeiten, wo der WR in den Begrenzer läuft.

Übrigens sind meine 4000-TL20 auch mucksmäuschenstill. Die eingebauten Lüfter habe ich bisher nur einmal in Aktion erlebt - nachdem ich sie testweise manuell im Sunny Explorer aktiviert hatte.
Tausender Jäger, auch 2012
Benutzeravatar
Eisy
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 629
Registriert: 25.01.2009, 19:16
Wohnort: Güstrow
PV-Anlage [kWp]: 8,74
Info: Betreiber

Re: Lüftung des SB4000 TL21

Beitragvon wolfw11 » 15.02.2012, 21:42

Also erhöhen.
Hab bei SMA mal nachgefragt, das Kühlkonzept der tl21 haben sie angeblich so überarbeitet das man keine aktiven Lüfter mehr benötigt.
20x Sunclass 230-60P an SMA 4000Tl21
wolfw11
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 242
Registriert: 28.12.2011, 10:17
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Info: Betreiber

Re: Lüftung des SB4000 TL21

Beitragvon wolfw11 » 16.02.2012, 17:18

so bin jetzt mal im Sunny Explorer drinnen.
Da gibt es Maximale Scheinleistung
4.000 VA

Eingestellte Scheinleistungsgrenze
4.000 VA VA (0 .. 4.060 VA)

Maximale Wirkleistung
4.000 W

Eingestellte Wirkleistungsgrenze
4.060 W W (0 .. 4.060 W) ( habe ich eben mal erhöht wie mir gesagt wurde)

Wir erhöhe ich die Maximale Wirkleistung ? Was ist die Eingestellte Scheinleistungsgrenze ?


Danke euch ihr helft mir echt weiter :danke:
20x Sunclass 230-60P an SMA 4000Tl21
wolfw11
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 242
Registriert: 28.12.2011, 10:17
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Info: Betreiber