Beitragvon Rolki » 14.02.2011, 12:49

Hallo alle :)

was mich jetzt nach dem update auf 3.10 wundert, ist mir vorher in SE nicht aufgefallen:
Es gibt jetzt 2-3 neue Einstellungsoptionen?

Betriebsart Turbine
Batteriespeicher -> Mindesteinschaltleistung 1500 W ?
Eigenverbrauch -> Mindesteinschaltleistung 1500 W ?

Worum geht's da genau? Klingt für mich eher nach backup-system und Windy Boy ...

Und noch eine Frage: Was stellt man bei Konstantspannungssteuerung ein? Spannung Soll steht auf 550 V, müsste ich da auf -sagen wir mal- ~400 V (etwa Stringspannung) gehen, damit der SB optimaler eingestellt ist?
Rolki
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 71
Registriert: 21.06.2010, 15:31
PV-Anlage [kWp]: 5.52
Info: Betreiber

Re: Fragen nach Update auf SB FW 3.10

Beitragvon Cruso » 14.02.2011, 13:10

Das ganze ist eigentlich in der Beschreibung zum Update gut beschrieben.

Eigenverbrauch heißt bei SB Firm 3.10: Produziert der Wechserlrichter über eine einstellbare Zeit mehr als xxxKW Leistung, so wird das Hilfsrelais (verfügbarer Ausgang) geschaltet (Hysterese möglich).
Es kann z.B. ein Heizlüfter etc. für den Eigenverbrauch aktiviert werden.

Es sind ein paar nette Funktionen hinzugekommen, weiter so!
Cruso
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1175
Registriert: 29.07.2010, 22:38
Info: Interessent

Re: Fragen nach Update auf SB FW 3.10

Beitragvon Cruso » 14.02.2011, 13:12

Weitere Funktionen für das Relais sind:

Lüftersteuerung für zusätzlichen Lüfter.

Akkuladefunktion (für Puffer- oder Hausversorgung) bei bestimmten Ertrag.

Wie erwähnt, genauere Infos bei SMA auf der Homepage.
Cruso
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1175
Registriert: 29.07.2010, 22:38
Info: Interessent

Re: Fragen nach Update auf SB FW 3.10

Beitragvon Rolki » 14.02.2011, 13:19

ohh Danke!
ich hatte mich eigentlich umgesehen, aber nichts dazu gefunden bzw. als "brauchbar" gewertet :)
das "Turbine" war etwas verwirrend ...

zum Thema Konstantspannungssteuerung/Soll-Spannung hab ich jetzt auch ne Info :)
Rolki
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 71
Registriert: 21.06.2010, 15:31
PV-Anlage [kWp]: 5.52
Info: Betreiber

Re: Fragen nach Update auf SB FW 3.10

Beitragvon TreibAir » 29.06.2011, 19:39

Ich rätsele gerade auch noch über dem Parameter Konstantspannungssteuerung. Wäre super, wenn Du Deine Info weiter geben könntest. Ich würde den Parameter ebenfalls irgendwo in der Größenordnung der Stringspannung sehen, aber würde ich damit gegen das OptiTrac Global Peak Feature arbeiten? Ich bin noch sehr neu in der Materie...

Danke & Gruß,
TreibAir
TreibAir
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 1
Registriert: 29.06.2011, 19:25
PV-Anlage [kWp]: 8,5
Info: Betreiber

Re: Fragen nach Update auf SB FW 3.10

Beitragvon WernerZ » 30.06.2011, 18:31

Hallo,

Info's zum Multifunktionsrelais gibt es hier :

http://files.sma.de/dl/5692/ZusatzFunktNG-TDE105011.pdf (Kapitel 3)

Einen Wechselrichter in den Konstantspannungs-Modus zu betrieben macht überhaut keinen Sinn,
der sollte immer im Mpp-Modus arbeiten.
Konstantspannung ist für Sonderanlage z.B. an einer Wasserturbine die DC-Spannung liefert und nicht direkt AC.

Gruß Werner
WernerZ
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 80
Registriert: 08.10.2009, 21:01

Re: Fragen nach Update auf SB FW 3.10

Beitragvon Rolki » 30.06.2011, 18:48

danke, dass jemand schneller war, ich hab gerade krampfhaft überlegt, warum dieser Modus nicht benutzt werden sollte, ich wusste nur noch das mit dem MPP-Tracker ^^

aber in dem Zusammenhang mal eine Frage: könnte ich an dem WR einfach eine andere Spannungsquelle anklemmen? also z.B. ein Windrad, welches die maximalen Eingangswerte nicht übersteigt?
dann muss also quasi eine Konstantspannung eingestellt werden?
ich frage das, weil es ja z.B. den WindyBoy von SMA gibt ...
Rolki
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 71
Registriert: 21.06.2010, 15:31
PV-Anlage [kWp]: 5.52
Info: Betreiber

Re: Fragen nach Update auf SB FW 3.10

Beitragvon WernerZ » 30.06.2011, 20:18

Wenn Konstantspannungs-Betrieb eingestellt ist sollte auch was angschlossen sein, was eine konstante Spannung liefert.
Der Spnnungssollwert kann per Parameter eingestellt werden.
Die WindyBoy's habe eine spezielle Betriebsart (kein Mpp, kein Konstantspannungsmodus) bei der man die 'Turbinenkennlinie' per Parameter einstellen kann. 8)

Gruß Werner
WernerZ
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 80
Registriert: 08.10.2009, 21:01

Re: Fragen nach Update auf SB FW 3.10

Beitragvon Rolki » 30.06.2011, 20:21

ahh ok :)
Rolki
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 71
Registriert: 21.06.2010, 15:31
PV-Anlage [kWp]: 5.52
Info: Betreiber

Re: Fragen nach Update auf SB FW 3.10

Beitragvon user4711 » 30.06.2011, 20:26

TreibAir hat geschrieben:Ich rätsele gerade auch noch über dem Parameter Konstantspannungssteuerung. Wäre super, wenn Du Deine Info weiter geben könntest. Ich würde den Parameter ebenfalls irgendwo in der Größenordnung der Stringspannung sehen, aber würde ich damit gegen das OptiTrac Global Peak Feature arbeiten? Ich bin noch sehr neu in der Materie...

Danke & Gruß,
TreibAir



Wenn man z.B die Solar Magic Module betreibt, dann sollte man auf Konstantspannung schalten.

Viele Gruesse