Beitragvon richteg » 05.02.2010, 23:52

Hallo,

bekomme häufig folgende Fehlermeldung an meinem WR:

WR1 'WR 1' (Seriennr. 1100210983) auf Störung!
Status=8-Stoer., Fehler=3-NUW-ZAC


Anlage speist trotz Fehler ein.

Service von SMA war schon da, hat eine Platine im WR am Donnerstag getauscht, heute waren wieder 2 Fehler im Protokoll....

werde wohl nochmal anrufen, dann wird der WR wohl getauscht?! Ist ja sowieso noch Garantie drauf (erst 10 Mon alt)

hat jemand ne Ahnung ob das auch eine Fehlinterpretation vom Solarlog sein kann? Lief allerdings 9 Monate ohne Fehler und jetzt das?!
Oder kann der Fehler auch vom Netz kommen??

Meine Anlage s. unten...

LG

richteg
21x Yingli YL180 (180W) => 3,78KWp / 1x SMA 3300 TL
Azimuth -55 Grad, 38 Grad Dachneigung
http://solarlog-home4.de/richter-neulussheim/
Benutzeravatar
richteg
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 64
Registriert: 15.02.2009, 11:54
PV-Anlage [kWp]: 3,78
Info: Betreiber

Re: Fehlermeldung am SMA SB 3300 TL

Beitragvon richteg » 12.02.2010, 23:22

Hi,

hat keiner eine Idee...

jetzt war gestern schon der dritte Service-Monteur da... es wurden drei identische Austausch-WR installiert, alle drei brachten Störungen, sprich
funktionierten gar nicht. Mein WR speist zwar ein, bringt aber die o.g. Fehlermeldungen (3-5x tgl.).

Und nachden der Monteur weg war zeichnet der Solarlog nix mehr auf. So´n Mist...
Der Monteur sagte da wäre Netzseitig etwas nicht richtig angeschlossen, der Solateur soll das mal prüfen (Schutzleiter sei nicht durchgeschleift?!)

Warum funzt das ganze fast ein Jahr und dann soll etwas nicht richtig verdrahtet sein. (Hab ich Heinzelmännchen im Keller?)

Ist der bei mir verbaute WR etwa "tolleranter" als die neuen, Typ-Identischen.

Grüsse

richteg
21x Yingli YL180 (180W) => 3,78KWp / 1x SMA 3300 TL
Azimuth -55 Grad, 38 Grad Dachneigung
http://solarlog-home4.de/richter-neulussheim/
Benutzeravatar
richteg
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 64
Registriert: 15.02.2009, 11:54
PV-Anlage [kWp]: 3,78
Info: Betreiber

Re: Fehlermeldung am SMA SB 3300 TL

Beitragvon WernerZ » 13.02.2010, 21:03

Hi richtig,

'deine' Wechselrichter haben wohl eher ein Problem mit dem Netzanschlu wie in den Beiträgen :

sma-netzgekoppelte-wechselrichter-f47/fehler-sma-sb3300-31-dzac-bfr-t13023.html

du solltest in der Richtung (siehe letzter Beitrag aus dem Link) was unternehmen.

Gruß Werner
WernerZ
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 80
Registriert: 08.10.2009, 21:01

Re: Fehlermeldung am SMA SB 3300 TL

Beitragvon Kartoffelpühreh » 15.02.2010, 10:45

Wenn alle drei diesen Fehler bringen, liegt es wohl am Netz. Wenn diese Fehler immer zu gleichen Uhrzeiten auftreten, sind es Rundsteuersignale des EVUs. Die bringen die Impedanzmessung der Wrs gern mal durcheinander. Frag doch mal Dein EVU, ob Du die Messung deaktivieren (lassen) kannst.

Ansonsten, wenn es nur 3-5 mal am Tag auftritt, lebe halt damit.

Gruß,
Torsten
Kartoffelpühreh
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 7
Registriert: 05.02.2009, 08:42

Re: Fehlermeldung am SMA SB 3300 TL

Beitragvon richteg » 20.02.2010, 00:31

OK, Fehler scheint behoben, Elektriker hat Einspeiseleiter von L1 auf L2 gewechselt, Fehler tritt nicht mehr auf, hoffe es bleibt so ...

LG

richteg
21x Yingli YL180 (180W) => 3,78KWp / 1x SMA 3300 TL
Azimuth -55 Grad, 38 Grad Dachneigung
http://solarlog-home4.de/richter-neulussheim/
Benutzeravatar
richteg
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 64
Registriert: 15.02.2009, 11:54
PV-Anlage [kWp]: 3,78
Info: Betreiber


Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste