Beitragvon kai » 05.05.2009, 19:36

Hi SMA Leute !


ich habe eine Frage zur Leerlaufspannung. Mein Solateur hat 2 x 10 Module Sanyo HIP 205 NKHE1 an einen TL 4000-20 konfiguriert.
Das passt laut Sunny Design ja auch.
Nur ist das nicht ein bisschen knapp ? Laut Sunny Design ist die Leerlaufspannung bei -10 Grad ist mit 547V kurz vor der Grenze mit 550V.

Macht es da nicht mehr Sinn am TL4000-20 2x6 und 1x8 zu fahren ? Zwar nicht so optimal aber 'sicherer' ??

Oder können die SMAs auch 'etwas' mehr mal ab ? Die Sanyos haben ja auch Plustoleranzen ...

Gruß

Kai
9,43 kwp mit 46 x Sanyo HIP 205 NHKE1 und SMA TL 5/4000-20 mit Eigenverbrauch. Sun-Watch läuft unter http://tengrilethos.dyndns.org/
Benutzeravatar
kai
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 488
Registriert: 04.04.2006, 08:06
Wohnort: Schleswig Holstein
PV-Anlage [kWp]: 9,43
Info: Betreiber

Beitragvon Wiese » 05.05.2009, 19:51

Kai, das ist so absolut in Ordnung. Man kann diese Grenze bedenkenlos ausreizen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Module bei minus 15 Grad einmal die volle Spannung abgeben. Wenn da eine Gefahr bestünde würden die WR-Hersteller die Grenzen enger ziehen. Wieviel Spannung der WR tatsächlich ab kann wissen ohnehin nur die Hersteller.

Peter
5,76 kWp Sharp 180 W mono Solarmax 6000 C
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
20m² FK 2000 l Puffer
http://sonnenpaul.cms4people.de/index.html
Benutzeravatar
Wiese
Ehren-Moderator
 
Beiträge: 3268
Registriert: 28.01.2007, 13:30
Wohnort: 76297
PV-Anlage [kWp]: 5,76
Info: Betreiber


Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste