Hallo insi,
Also VAC low und HS Temp OV deuten auf sehr hohe Lasten:
VAC low sagt aus, dass die angeschlossenen Lasten zu groß sind.
Die SI-Leistung reicht nicht aus, um die Lasten zu versorgen.
Empfehlung: Einige Lasten abschalten und erneut starten.
Vielleicht kann man schaltungstechnisch einige Verbraucher vorübergehend abschalten (z. B. Kühlräume) solange die Melkmaschine läuft!?
HS Temp OV ist der Temperaturfühler des Kühlkörpers, auch hier gilt: der wird erst heiß wenn der SI lange mit hoher Leistung läuft.
Bitte mal überprüfen ob die Lüftergitter sauber sind und ob beide Lüfter überhaupt arbeiten. Hier ist es so, dass der SI erst wieder startet wenn die Temp am Kühlkörper um 5°C gesunken ist. Bei eingestelltem Auto start.

Der SI 4248 hat leider keinen Generator-Support, das heißt:
Die Leistungen Generator + Sunny Island lassen sich nicht addieren.
Beim SI 5048 ist dies anders, dort besteht diese Möglichkeit der Leistungsaddition. Das würde das Problem schon lösen.
Falls der Generator autostartfähig ist besteht die Möglichkeit des lastabhängigen Generatorstarts.
Dazu folgende Parameter:
- Parameter 24-12 auf ON stellen
- Parameter 24-13 Vorschlag: 2 Minuten
- Parameter 24-14 Mindestlaufzeit Generator: 10 Min (Schonung)
- Parameter 24-15 Bei welcher Leistung der Generator zugeschaltet werden soll. Vorschlag: 4,5 kW
- Parameter 24-16 auf 80% lassen