Frage zum SI 3324 und zu Batteriekapazitäts-Angaben

Alles über Sunny Island

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Frage zum SI 3324 und zu Batteriekapazitäts-Angaben

Beitragvon venze » 22.01.2008, 22:38

Hallo geehrte SMA-Mitarbeiter und PVFreunde.

Ich betreibe eine PV-Inselanlage 24V, 0,5 KWp, Wechselrichter 3KW (6KW Überl) an einem Batteriespeicher mit 6 mal 120 Ah(bei 12V).

Für meinen Bedarf (Kochen, Radio und FS, Beleuchtung und elektrische Maschienen z.B auch Rasenmäher) ist die Anlage allgemein ausreichend dimensionert.

Kapazitätsprobleme aber gibt es regelmäßig bei mehr als 2 Tagen schlechtes Wetter und von Mitte Nov. bis Mitte Januar.

Für diese Zeiten möchte ich einen Wechselstromgenerator einsetzen.
Der Inselwechselrichter SI 3324 ist ja für die Einbindung geeignet.

1. Frage: wo kann Wechselrichter bezogen werden und zu welchen Preisen?
2. Frage: In den SMA-Beispielanlagen ist die Batteriekapazität immer in Ah ohne Spannungsangaben gemacht. Bezieht sich diese auf die Systemspannung, also 24 oder 48 V oder auf eine bei handelsüblichen Batterien vorhandene 12-V-Spannung?

Im Übrigen ist die Erzeugung von PV-Energie eine Kleinigkeit. Die Probleme fangen an bei der Speicherung. :(

Mfg
der Insel-PVler Venze
venze
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 3
Registriert: 10.03.2006, 18:09

Beitragvon Sandro Meyer » 23.01.2008, 10:49

Hallo venze,

der SI3324 ist für die Einbindung von Dieselgeneratoren geeignet.

Ist ein automatisches Zuschalten des Generators gewünscht, dann sollte man bei der Auswahl des Generators auf die Autostartfähigkeit achten. Es ist aber auch möglich nichtautostartfähige Generatoren zu verwenden. Für solche Generatoren gibt in unserem Zubehörprogramm eine Generator Management Box.

Die Generator Management Box (GenMan) ergänzt die Inselnetzwechselrichter Sunny Island 3324, 4248, 4248U um die Funktion, auch solche Generatoren anzusteuern, die mehr als ein Start/Stopp-Signal benötigen. Verschiedene Anlass-, Warmlauf- und auch Abkühl-Zeiten sind wählbar, Betriebs- und Fehlerzustände des Generators werden mit 5 LED´s angezeigt. Ein Schalter dient zum manuellen Starten und Stoppen des Generators bei Wartungsarbeiten.

Man kann den Generator natürlich auch manuell starten. In diesem Fall besteht die Möglichkeit am Sunny Island, an dem Relaiskontakt für die Generatoranforderung, eine Leuchte oder eine kleine Hupe zu installieren.

zu 1.

Unsere Wechselrichter können über Fachhandwerker bezogen werden.
Auf unserem Enkundenportal haben wir hierzu eine Fachhandwerkersuche eingerichtet: http://www.solar-is-future.de/fachhandwerkersuche/index.html

zu 2.

Die Angaben zur Batteriekapazität beziehen sich auf die Systemspannung.

MfG
Sandro Meyer | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
Sandro Meyer
SMA-Team Kundendialog
 
Beiträge: 10
Registriert: 14.12.2007, 18:00
Wohnort: Niestetal / Gudensberg
PV-Anlage [kWp]: 5,6
Info: Hersteller

Beitragvon wieso » 15.01.2009, 14:45

Für diese Zeiten möchte ich einen Wechselstromgenerator einsetzen.


Warum nicht einfach einen 24 Volt Gleichstromerzeuger :wink:

Läuft bei mir besser als die Wechselstromer , läd auch efficienter

Gruss Lars
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf
Irland ;
Benutzeravatar
wieso
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2097
Registriert: 12.08.2008, 07:21
Info: Betreiber

Beitragvon neuharlingerstrom » 23.01.2009, 12:27

wieso hat geschrieben:
Für diese Zeiten möchte ich einen Wechselstromgenerator einsetzen.


Warum nicht einfach einen 24 Volt Gleichstromerzeuger :wink:

Läuft bei mir besser als die Wechselstromer , läd auch efficienter

Gruss Lars


Moin ...

oder einfach für den schlechten Wintertag eine Kleinwindanlage mit einbinden, die wahrscheinlich genau unter den miestesten Wetterbedingungen die meiste Leistung erzeugt ;-)

mfg vom Deich
56 x Sharp NU-180E1, 2 x SB 5000 TL HC
Dach:Az. 200 Grad, Elev. 40 Grad (3 Strings)
+ 28 Grad (1 String) Null Schatten ..
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594

http://www.solarlog-home4.de/nhs
Sonne= 3,86× 10hoch26 Watt
neuharlingerstrom
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3587
Registriert: 17.04.2008, 19:21
Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Info: Betreiber


Zurück zu SMA - Insel-Wechselrichter (Off-Grid)



Ähnliche Beiträge

noch ne Steuer Frage    Forum: Finanzen / Steuern    Antw.: 2
allgemeine Frage    Forum: Allgemeine Anlagenplanung    Antw.: 0
Frage zu USTVA Januar    Forum: Finanzen / Steuern    Antw.: 12
Frage zu Zelleffizienz.    Forum: PV-Module    Antw.: 3
Frage zu WR Fronius IG TL 4.0    Forum: Wechselrichter    Antw.: 2

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste