SunnyBoy 4000TL-20 gibt für U-AC Werte > 1000V an

Sunny WebBox, Sunny Home Manager, Sunny Portal, Sunny Beam, etc.

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

SunnyBoy 4000TL-20 gibt für U-AC Werte > 1000V an

Beitragvon TONI_B » 10.11.2008, 10:07

Im Unterforum für den Solar-Log habe ich es schon angesprochen, aber vielleicht findet sich hier ein SMA-Experte, der dazu Stellung nimmt!

Mein SMA-WR (4000TL-20) gibt immer wieder Werte für die Netzspannung von über 1000V über die RS485 an den SolarLog100e an. Auch ist die AC-Leistung oft größer als die DC-Leistung d.h. es wird ein Wirkungsgrad >100% angegeben.
TONI_B
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 133
Registriert: 10.09.2008, 09:55
Wohnort: Deutsch-Wagram; Ö

Beitragvon Jörg » 10.11.2008, 14:08

Hallo,

ja, das würde mich auch interessieren.

Viele Grüße,
Jörg
Jörg
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 731
Registriert: 11.07.2005, 14:24
Wohnort: 72336 Balingen

Beitragvon TONI_B » 10.11.2008, 15:16

Heißt das, dass dieses Verhalten bei dir auch auftritt?
TONI_B
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 133
Registriert: 10.09.2008, 09:55
Wohnort: Deutsch-Wagram; Ö

Beitragvon Claudia Fenzl » 10.11.2008, 17:32

Hallo TONI_B,

es hört sich ganz danach an, als würde da etwas im Solarlog durcheinander gehen.
Welche Kanäle er zur Anzeige bringt, kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Damit ist auch eine Fehleranalyse schwer möglich. Bei dem Sunny Boy 4000TL-20 haben sich die Namen einiger Wechselrichterkanäle geändert. Evtl. ist dadurch etwas bei dem Datenlogger schief gegangen. Zur Ursachenforschung kann hier aber wahrscheinlich nur der Hersteller des Gerätes etwas beitragen.

Welche Werte zeigt Ihnen denn das Display im Wechselrichter an? Sind diese plausibel?
Zum Test können Sie sich auch die Werte mit Sunny Data Control 4.0 (über Bluetooth) anzeigen lassen und direkt vergleichen ob die Werte, die der Datenlogger anzeigt, plausibel sind.

Sunny Data Control 4.0 finden Sie auf www.SMA.de im Downloadbereich.
Claudia Fenzl | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
Benutzeravatar
Claudia Fenzl
SMA-Team Kundendialog
 
Beiträge: 87
Registriert: 13.12.2007, 10:23

Beitragvon TONI_B » 10.11.2008, 18:50

Ich habe heute SDC und den SolarLog parallel mitloggen lassen und tatsächlich: im SDC sind die Werte für die Netzspannung OK. Aber der SolarLog hat wieder unsinnge Werte gespeichert. Da ist wohl jetzt der SolarLog-Hersteller am Zug...
TONI_B
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 133
Registriert: 10.09.2008, 09:55
Wohnort: Deutsch-Wagram; Ö

Beitragvon UweFischer » 12.11.2008, 23:27

Aha, also doch Solarlog :)

... und ich hab mich schon wie ein Schneekönig über den 106% ETA gefreut .... :D :D :D

na dann warten wir mal ab wann Jörg ein Update rausbringt. Nehme an Toni, er wurde von Dir bereits informiert ?

grüße
uwe
Benutzeravatar
UweFischer
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 201
Registriert: 02.10.2008, 18:38
Wohnort: Backnang, Baden-Württemberg

Beitragvon Falko Schmidt » 14.11.2008, 10:48

UweFischer hat geschrieben:Nehme an Toni, er wurde von Dir bereits informiert ?



Na ja, er hat jedenfalls diesen Thread mitgelesen :wink:


Jörg hat geschrieben:Hallo,

ja, das würde mich auch interessieren.

Viele Grüße,
Jörg


Mit freundlichem Gruß,
Falko Schmidt | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
Benutzeravatar
Falko Schmidt
SMA-Team Kundendialog
 
Beiträge: 212
Registriert: 13.12.2007, 10:45
Wohnort: Niestetal
Info: Hersteller