Sunny design OK, GeNau nicht ok

Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Sunny design OK, GeNau nicht ok

Beitragvon gio » 19.12.2007, 18:48

Hallo,
Pv-anlage mit SW 210p-Modulen in Ba-Wü auf einem 18 Grad Dach mit 155 Grad Ausrichtung (SSO).
Ich habe mit Sunny design 34 Module ( 2x17) an einem SMC 7000 TL konfiguriert und als Ergebnis keine Einschränkung für diesen WR erhalten.
Bei der Konfiguration mit GeNau erhalte ich jedoch die Einschränkung dass ich bei Temp 15 Grad mit einer Modulspannung von 518 V die Max MPP-Spannung von 500 V überschreite.
Der Solarteur hat daraufhin den SMC7000HV installiert bei dem die Anschlußdaten auch mit dem GeNau passen.
Nur hat der HV leider einen um 2% niedrigeren Wirkungsgrad .
:evil:
Frage: Hätte der TL installiert werden können und wie hätten sich die MPP-V -Überschreitungen auf Ertrag und Performance ausgewirkt? :?:

2.Frage: warum liefern die Konfig-Programme verschieden Ergebnisse?
Danke fürs mitdenken
Gruß Gio
gio
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 18
Registriert: 02.10.2007, 16:33

Re: Sunny design OK, GeNau nicht ok

Beitragvon lehmann28 » 19.12.2007, 19:20

gio hat geschrieben:... Sunny design 34 Module ( 2x17) an einem SMC 7000 TL konfiguriert und als Ergebnis keine Einschränkung für diesen WR erhalten.
Bei der Konfiguration mit GeNau erhalte ich jedoch die Einschränkung dass ich bei Temp 15 Grad mit einer Modulspannung von 518 V die Max MPP-Spannung von 500 V überschreite....
...Hätte der TL installiert werden können und wie hätten sich die MPP-V -Überschreitungen auf Ertrag und Performance ausgewirkt?


Ich weiß nicht wo das Problem mit einem SMC 7000TL ist. Der hat einen max. Eingangsspannungsbereich von 700V DC. Da kommst Du bei -10°C mit 695V zwar verdächtig nahe, aber im Grunde ist das ok. Die 15°C mit 518V spielen da eigentlich keien Rolle.

Nach meiner Ansicht war es die falsche Entscheidung den SMC 7000HV zu nehmen. 97,3% Wirkungsgrad (TL) gegen 93,5% Wirkungsgrad (HV) sind doch schon eine Menge Holz.

Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Benutzeravatar
lehmann28
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 8483
Registriert: 22.06.2006, 11:12
Wohnort: Westfalen
Info: Solarteur

Re: Sunny design OK, GeNau nicht ok

Beitragvon gio » 19.12.2007, 20:34

Ich weiß nicht wo das Problem mit einem SMC 7000TL ist. Der hat einen max. Eingangsspannungsbereich von 700V DC. Da kommst Du bei -10°C mit 695V zwar verdächtig nahe, aber im Grunde ist das ok. Die 15°C mit 518V spielen da eigentlich keien Rolle.

Nach meiner Ansicht war es die falsche Entscheidung den SMC 7000HV zu nehmen. 97,3% Wirkungsgrad (TL) gegen 93,5% Wirkungsgrad (HV) sind doch schon eine Menge Holz.

Der Tom 8)


Der MPP-Regelbereich geht beim TL halt nur bis 500 V.
Wie verhält sich der WR bei Überschreitung der 500 V? Regelt er ab oder arbeitet er nur "Suboptimal" weiter und mit welchen Verlusten ist zu rechnen?

Gruß Gio
gio
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 18
Registriert: 02.10.2007, 16:33

Beitragvon Solaire » 19.12.2007, 21:01

Hallo gio,

Wieso ein 7000 er Wechselrichter? Ist eigentlich nicht zulässig. Die Einspeisung erfolgt über eine Phase und die Unsymetrie bträgt über 4,6KW.
Nur als Randbemerkung. Betrifft eigentlich nicht die Frage.

Solaire
Solaire
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 90
Registriert: 21.11.2006, 10:01

Beitragvon Xam Ralos » 19.12.2007, 21:06

Normen... damit du an deiner Steckdose 230V hast und nicht 190V oder 260V... kleine Verbraucher schliesst du an die Steckdose an 230V grosse Verbraucher schliesst du an Drehstrom an 3x 400V...

die Grenze zwischen gross und klein liegt bei 4600W (230Vx20A)

kleine Wechselrihcter schiesst du einphasig an....
grosse Wechselrichter musst du 3 Phasig anschliessen....

Der 7000er von SMA ist ein einphhasiges Gerät, und für anlagen um 20kWp gedacht.... es müssen immer 3 GEräte eingesetzt werden, damit du symetrisch ins Netz einspeist....

oder nenne es einfach auswuchten des Versorgungsnetzes...
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Benutzeravatar
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2399
Registriert: 10.11.2005, 21:22

Beitragvon Xam Ralos » 19.12.2007, 21:07

... wer lesen kann is im Vorteil.....
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Benutzeravatar
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2399
Registriert: 10.11.2005, 21:22

Beitragvon gio » 19.12.2007, 21:17

Solaire hat geschrieben:Hallo gio,

Wieso ein 7000 er Wechselrichter? Ist eigentlich nicht zulässig. Die Einspeisung erfolgt über eine Phase und die Unsymetrie bträgt über 4,6KW.
Nur als Randbemerkung. Betrifft eigentlich nicht die Frage.

Solaire

Die Netzsymetrie ist gewährleistet durch mehrere Wr.
gio
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 18
Registriert: 02.10.2007, 16:33

Beitragvon Solaire » 19.12.2007, 21:26

gio hat geschrieben:
Solaire hat geschrieben:Hallo gio,

Wieso ein 7000 er Wechselrichter? Ist eigentlich nicht zulässig. Die Einspeisung erfolgt über eine Phase und die Unsymetrie bträgt über 4,6KW.
Nur als Randbemerkung. Betrifft eigentlich nicht die Frage.

Solaire

Die Netzsymetrie ist gewährleistet durch mehrere Wr.


Deiner Beschreibung nach könnte man meinen es handelt sich um eine Anlage von 7,140KWp. mit einem WR
Solaire
Solaire
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 90
Registriert: 21.11.2006, 10:01

Re: Sunny design OK, GeNau nicht ok

Beitragvon Wiese » 19.12.2007, 21:34

gio hat geschrieben:
Ich weiß nicht wo das Problem mit einem SMC 7000TL ist. Der hat einen max. Eingangsspannungsbereich von 700V DC. Da kommst Du bei -10°C mit 695V zwar verdächtig nahe, aber im Grunde ist das ok. Die 15°C mit 518V spielen da eigentlich keien Rolle.

Nach meiner Ansicht war es die falsche Entscheidung den SMC 7000HV zu nehmen. 97,3% Wirkungsgrad (TL) gegen 93,5% Wirkungsgrad (HV) sind doch schon eine Menge Holz.

Der Tom 8)


Der MPP-Regelbereich geht beim TL halt nur bis 500 V.
Wie verhält sich der WR bei Überschreitung der 500 V? Regelt er ab oder arbeitet er nur "Suboptimal" weiter und mit welchen Verlusten ist zu rechnen?

Gruß Gio


Um nochmal auf Deine eigentliche Frage zurückzukommen ..
Der WR verhält sich bei Überschreitung von 500 V gar nicht mehr, weil er dann im Eimer ist.
SMA verlangt aber nur, dass die Leerlaufspannung bei -10 Grad nicht überschritten werden darf. Auch wenn es in BW auch mal kälter sein könnte als -10 Grad, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass da was passiert. Das weiß wahrscheinlich auch SMA, sonst würden sie ja eine Sicherheit bis minus 20 Grad verlangen.

Wie Lehmann schon sagte wäre es zulässig - die 2% sind schon ne ganze Menge.

Peter
5,76 kWp Sharp 180 W mono Solarmax 6000 C
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
20m² FK 2000 l Puffer
http://sonnenpaul.cms4people.de/index.html
Benutzeravatar
Wiese
Ehren-Moderator
 
Beiträge: 3268
Registriert: 28.01.2007, 13:30
Wohnort: 76297
PV-Anlage [kWp]: 5,76
Info: Betreiber

Re: Sunny design OK, GeNau nicht ok

Beitragvon lehmann28 » 20.12.2007, 00:38

Wiese hat geschrieben:Der WR verhält sich bei Überschreitung von 500 V gar nicht mehr, weil er dann im Eimer ist.

Sorry, Wiese. Da geht nichts kaputt. Der Wechselrichter kann maximal 700V vertragen und wird auch ohne Probleme die 518V vertragen. Der Regelbereich im MPP des 7000TL geht bis 500V. Alles darüber wird halt durch Verschiebung des Arbeitspunktes geregelt. Und so schlimm ist das bei 15°C nicht. Diese Temperatur kommt nur sehr kurzfristig vor oder halt wenn es bewölk ist.

Wiese hat geschrieben:Wie Lehmann schon sagte wäre es zulässig - die 2% sind schon ne ganze Menge.


Bei mir sind das 3,8% Unterschied. Das sind ja schon beinahe Welten! :)

Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Benutzeravatar
lehmann28
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 8483
Registriert: 22.06.2006, 11:12
Wohnort: Westfalen
Info: Solarteur

Nächste

Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste