lehmann28 hat geschrieben:
Damit wir uns etwas darunter vorstellen können. Kann man alle drei Dachflächen zusammenhängend sehen? Wäre eine Verschaltung mit z.B. 2x 18M. / 3x 11M. / 2x 16M. machbar?
Der Tom
Genau das wäre die Verschaltung meiner Wahl.... mein Problem somit gelöst!
2x18 --> Ostseite
3x11---> Südseite
2x16 ---> Westseite
Klar wäre für mich:
2x18 auf 7000 TL
2x16 auf 7000 TL (oder besser 6000 TL?)
nur die 3x 11 sind mir etwas ein Rätsel.... vor allem wg. dem Problem der dreiphasigen Einspeisung....
hier etwa????:
3000 TL-20 1x14
4000 Tl-20 1x13; 1x6 (iss auch etwas wirr....
wobei ich dann (natürlich ohne jegliche praktische Erfahrung mit SMA WR) meine zugegebenermaßen etwas wirre Belegung von gestern mit SB's wie folgt favorisieren würde, da ich generell kürzere strings habe und die geringe Verschattung noch besser regulieren könnte:
Südseite (33 Module)
1x SB 3000-TL 20:
1x14
1x SB 4000-TL 20:
1x13
1x6
Ost und Westseite:
1x 5000 TL 20:
1x14 (Ost)
1x12 (West)
1x 4000 TL 20:
1x11 (Ost)
1x10 (West)
1x 4000 TL 20:
1x11 (Ost)
1x10 (West)
Was spricht gegen letztere Variante (Kosten dürften zur obigen nicht viel größer sein)??
Gruss vom
verwirrten, verzweifelten
Markus






1.00 (1 Bewertungen)
| 