Hallo,
ich habe eine kurze Frage zur Auslegung einer 10,44 kw/p (58 mal 180 W Module) Anlage. Reichen hier bei perfekter Südausrichtung und ca. 45 Grad Dachneigung 2 SMA 4000 TL Wechselrichter?
PLZ 33...
Gruß
lafi
|
|
SMA 4000 TL mal 2 für 10,44 kw/pModerator: Mod-Team
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
SMA 4000 TL mal 2 für 10,44 kw/p
Hallo,
ich habe eine kurze Frage zur Auslegung einer 10,44 kw/p (58 mal 180 W Module) Anlage. Reichen hier bei perfekter Südausrichtung und ca. 45 Grad Dachneigung 2 SMA 4000 TL Wechselrichter? PLZ 33... Gruß lafi
Re: SMA 4000 TL mal 2 für 10,44 kw/p
Hallo lafi,
hast du dich verschrieben? Meintest du 2 SMA 5000 TL? Max Lesen schadet der Dummheit
Sonnenertrag KASIMIR 30 Kyocera KD 180; SMA 5000 TL 20; 5,4kWp 175 Grad 35 Grad Neigung Sonnenertrag POOJA 39 Enfoton 50E6+3BB195 F(L); SMA 5000 TL 20; SMA 2100TL; 7,6 kWp 165 Grad 38 bzw. 25 Grad Neigung
Re: SMA 4000 TL mal 2 für 10,44 kw/p
Hallo PMH,
nein ich habe mich nicht verschrieben, das Angebot hat ein Kollege bekommen. Ich habe mich gewundert und aus diesem Grund den Thread gestartet. Ich hoffe uaf weitere Antworten. Gruß lafi
Re: SMA 4000 TL mal 2 für 10,44 kw/p
Ich habs mal mit dem Schott Poly 180 gerechnet.
Pro WR MAXIMAL 26 Module ! Also 1x 4000TL und 1x 500TL sollte man da schon "spendieren"
Re: SMA 4000 TL mal 2 für 10,44 kw/p
Hallo
@ zecke: lafi schrieb von 58 Modulen @lafi: Die Auslegung mit zwei 4000er ist sehr sportlich, besonders wenn man keine weiteren Information (welche Module) hat. Bei meiner Kyocera Anlage (5,4) kommen oft (sehr oft) über 4600 und mehr runter. Also: zwei SMA 5000 oder etwas anderes von der Auslegung her passendes. Man braucht halt mehr Infos. just my 2 cents Max Lesen schadet der Dummheit
Sonnenertrag KASIMIR 30 Kyocera KD 180; SMA 5000 TL 20; 5,4kWp 175 Grad 35 Grad Neigung Sonnenertrag POOJA 39 Enfoton 50E6+3BB195 F(L); SMA 5000 TL 20; SMA 2100TL; 7,6 kWp 165 Grad 38 bzw. 25 Grad Neigung
Re: SMA 4000 TL mal 2 für 10,44 kw/p
Hallo Zecke, Hallo PMH,
es sind 58 Sun Earth 180 Watt Module, konnte mir leider nicht mehr Einzelheiten merken, Angebot ist wie gesagt von b.z.w. für einen Kollegen. viele Grüße und Danke für die Mühe lafi
Re: SMA 4000 TL mal 2 für 10,44 kw/p
... den 4000TL-20 würde ich mit max 25 Modulen belasten
und den 5000TL-20 mit max. 32 Modulen Bei gleichmäßiger Belastung von 2 x 5000TL-20 mit je 29 Modulen liegst Du bei 102% Nennleistungsverhältnis