derbredi hat geschrieben:Es soll berechnet werden 23 aleo Module s16 180 W und ein SB 3800
Punkt 2 kann ich nicht die Anzahl der Module korrigieren es werden mir nur 22 Module in meiner Berechnung angezeigt obwohl ich 23 Module berechnen lassen möchte.
Wenn ich in Punkt 2 den 3300 oder den 4000 er nehme kann ich die Anzahl der Module verändern.
Hallo derbredi,
SD denkt mit.
Der SB 3800 ist
kein Multistring WR.
Da maximal 14 Module pro String angeschlossen werden dürfen, musst du 2 Strings bilden.
Diese müssen
symmetrisch ausfallen, also entweder
22 oder
24 Module.
Für den
SB 3300 gilt das selbe (bei 22 Modulen reicht dieser WR völlig aus).
Einzig der
SB 4000TL-20 kann mit 23 Modulen betrieben werden.
Er würde damit zwar überdimensioniert sein und keineswegs in seinem optimalen Spannungsbereich arbeiten, aber dennoch einen höheren Wirkungsgrad als die trafobehafteten Alternativen ergeben (wenn er im Gegensatz zum 5000TL-20 denn schon lieferbar wäre).
Sollte Verschattung vorliegen, wäre er trotz wohl etwas höherem Preis eine Überlegung wert.
Ohne Verschattung würde ich den ebenfalls überdimensionierten
Sunways NT 5000 nehmen, der mit 23 Modulen in einem String (geringerer Verkabelungsaufwand, geringere Kabelverluste auf der DC-Seite) betrieben werden kann und den höchsten Wirkungsgrad aller diskutierten Alternativen aufweisen dürfte.
Bei
SolarMax finde ich keine sinnvolle Lösung.
Bei
Kaco,
Fronius et al habe ich nicht nachgesehen.
Gruß hgf