reicht der SB 5000TL-20 ?

Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

reicht der SB 5000TL-20 ?

Beitragvon midr » 04.09.2008, 11:14

Hallo, ich will mir auch gerne eine PV-Anlage zulegen. Bei meinem Angebot über 5,92 kw => 32 Modul a 185 wird ein Wechselrichter 1xSB 5000TL-20 installiert.

Ort Niederbayern > 1000 pro Kw
Süd-Ostausrichtung, 20 Grad

Reicht der Wechselrichter?

mfg,
wood
midr
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 18.06.2008, 14:19

Re: reicht der SB 5000TL-20 ?

Beitragvon lehmann28 » 04.09.2008, 11:32

midr hat geschrieben:Hallo, ich will mir auch gerne eine PV-Anlage zulegen. Bei meinem Angebot über 5,92 kw => 32 Modul a 185 wird ein Wechselrichter 1xSB 5000TL-20 installiert.

Ort Niederbayern > 1000 pro Kw
Süd-Ostausrichtung, 20 Grad

Reicht der Wechselrichter?


Wenn Du uns sagst, welche Module verwendet werden sollen, dann könnte sich irgendjemand von uns hinreißen lassen die Wechselrichterauslegung zu überprüfen. ;)

Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Benutzeravatar
lehmann28
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 8483
Registriert: 22.06.2006, 11:12
Wohnort: Westfalen
Info: Solarteur

Beitragvon Photodingsbums » 04.09.2008, 13:08

midr hat geschrieben:Ausrichtung 165°, Schräge 22°; PLZ 83544

5,92 kWp
32 * Würz Energy STC 185-35M5
1 * Sunny BOY 5000 TL

Falls es um dein Angebot geht passt der TL-20 mit einem NLV von 90%.

Solarpabst hat geschrieben:Ich denke mal die Montage ist dabei.
Beim Wechselrichter sollte es der SB 5000TL-20 sein, passt mit 4 Strings a 8 Module besser als der alte SB 5000TL HC.

Meiner Meinung nach würde eine Verschaltung mit 2*11 und 1*10 besser laufen und einen Wirkungsgrad von 96% erreichen.
Benutzeravatar
Photodingsbums
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1737
Registriert: 26.06.2008, 09:10
Wohnort: bei mir zu Hause

Beitragvon midr » 05.09.2008, 05:15

MOrgen,

Ja es handelt sich um folgende Komponenten:
32 * Würz Energy STC 185-35M5
1 * Sunny BOY 5000 TL

was heißt eigentlich NLV?
>>Falls es um dein Angebot geht passt der TL-20 mit einem NLV von 90%.

Irgendwie dachte ich der Soltatuer sagte, das man nicht mehr als 9 Module an einen Strang hängen kann! Jetzt werden 4 * 8 geschalten!

SInn oder UNsinnn???

danke für die Unterstüzung.
midr
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 18.06.2008, 14:19

Beitragvon Photodingsbums » 05.09.2008, 11:14

midr hat geschrieben:Irgendwie dachte ich der Soltatuer sagte, das man nicht mehr als 9 Module an einen Strang hängen kann! Jetzt werden 4 * 8 geschalten!

SInn oder UNsinnn???

Druck doch mal die nachfolgende Grafik aus und sprich ihn nochmal darauf an. Würde ca. 0,5% mehr Wirkungsgrad ergeben.
Rot eingerahmt siehst du die maximal mögliche Modulanzahl von 11.

Bild