Unterschiedliche Prognose Daten

Support für den Solarlog

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Unterschiedliche Prognose Daten

Beitragvon Master » 22.02.2008, 14:48

Hallo
ich habe auf meiner Homepage http://www.solarlog-home.de/rhein-solar andere Prognosewerte als auf der eigentlichen Solarlog-Seite
ich meine die Werte die als Tages, Monats und Jahres Sollertrag, welche als Balken angezeigt werden.
woran kann das liegen?

Gruß
master
Master
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 50
Registriert: 26.11.2007, 20:01

Beitragvon LumpiStefan » 22.02.2008, 14:53

Auf allen Seiten?
Also sowohl Tagesansicht, als auch MOnats und Jahresansicht?


Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K
Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Benutzeravatar
LumpiStefan
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 5372
Registriert: 16.03.2007, 17:28
Wohnort: Sindelfingen
PV-Anlage [kWp]: 109
Info: Betreiber

Beitragvon Master » 22.02.2008, 15:09

Hallo
ja auf allen Seiten
und auch auf der Gesamtübersicht
gruß

master
Master
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 50
Registriert: 26.11.2007, 20:01

Beitragvon das399igste » 22.02.2008, 16:40

Betrifft das alle Monate oder nur den Februar?

Kannst Du mal einstellen, was für Prognose-Werte am SL angezeigt werden?

Datum von wann die Sollwerte sind:
Soll-Wert Tag für Januar und Februar:
Soll-Wert für Monat Januar und Februar:
Sollwert für 2008:

Die Werte von der HomePage sehen wir ja.

Sonnige Grüße
Harald

PS: ups - sehr gerade das Du erst seit dem 11.2. Daten hast. Also nix mit Daten von Jan.
Benutzeravatar
das399igste
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1744
Registriert: 05.05.2007, 00:49

Beitragvon Master » 22.02.2008, 17:25

Hallo
nein nur im Jan und Feb

Tages-Soll Feb 12,6 ----Jan3,9
Monats-Soll Feb 368 ----Jan 122
Sollwert für 2008 6136

Eingetragene Werte

Anlagengröße 6670 Wp
Jahressoll 920kWh /kWp
Monatsanteile wurden übernommen

gruß
master
Master
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 50
Registriert: 26.11.2007, 20:01

Beitragvon das399igste » 22.02.2008, 18:24

Dann schauen wir mal:
6670 Wp bei 920 kWh/kWp soll 6136,4 kWh/Jahr ergeben (im Schlatjahr eigentlich 6149,54 kWh)

Januar-Soll: 2% also 122,728 kWh/Monat oder 3,0589 kWh/Tag
Februar-Soll: 6% also 368,18 kWh/Monat oder 13,1494 kWh/Tag (egal ob Schaltjahr oder nicht!)

Gerechnet wir für Feb. 2008 aber mit 29 Tagen - also mit 12,6958 kWh/Tag, dabei musste der Wert pro Tag gleichbleiben und der Wert für Monat um 1/28 erhöht werden. Also wäre der Soll-Wert für Feb. 381,32 kWh/Monat)

Der SL geht bei seiner Berechnung der Soll-Werte immer vom vollen Monat aus, daher möchte er für Feb. auch 368 kWh haben.

Die HomePage ist da etwas intelligenter. Sie berücksichtigt, das die Anlage erst am 11.2. in Betrieb gegangen ist und zieht somit 10 Tage - also 126,958 kWh - ab, so das ein Soll von 236,686 kWh übrig bleibt.

Nun geht die HomePage aber noch einen schritt weiter und stellt das auflaufende soll dar. Das sind im Feb. also für heute 22 Tage minus 10 Tage vor Inbetrieb also 12 Tage. Das entspricht dann 152,3496 kWh.

In der Jahresübersicht kommt die HomePage dann aber wieder etwas durcheinander. dazu noch ein paar Rundungsdifferenzen und schon ist das Chaos perfekt.

Ich hoffe ich habe dich jetzt nicht vollkommen verwirrt. Zum Glück lagen mir alle Daten deiner Anlage schon vor, da ich sie erst gestern als Testfall für meine schaltjahrkorrekte Berechnung herangezogen hatte ;-)

Die 3,9 für Jan. kann ich leider nicht erklären.

Sonnige Grüße
Harald
Benutzeravatar
das399igste
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1744
Registriert: 05.05.2007, 00:49

Beitragvon Master » 22.02.2008, 18:50

Hallo Harald

das mit den Monaten finde ich ja sehr Interessant

wo kann man die Berechnungen denn nachvollziehen , welche Datei ist auf der Homepage dafür verantwortlich?
und
hast du eine Idee wie man das mit der Jahresübersicht bzw. dem Wert wieder
auf 6136 einstellen kann, was ja den 6670 Wp bei 920 kWh/kWp
entspricht

Gruß
master
Master
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 50
Registriert: 26.11.2007, 20:01

Beitragvon das399igste » 22.02.2008, 19:08

Die Basisdaten kommen aus der base_vars.js die wiederum die Daten direkt vom SL bekommt - also das was du dort eingestellt hast.

Die berechnungen und die Darstellung übernimmt wie fast alles andere auch die visu.html.

In einem Vollen Jahr werden auch die 6136kWh angezeigt, im Jahr der Inbetriebnahme kann dieser wert aber nur richtig sein wenn die Anlage am 1.1. in Betrieb geht oder habe ich Dich falsch verstanden?

Sonnige Grüße
Harald
Benutzeravatar
das399igste
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1744
Registriert: 05.05.2007, 00:49

Beitragvon Master » 22.02.2008, 19:50

Hallo Harald

Erst mal vielen Dank für die Mühe mit der Berechnung und den Infos

zweitens hast du ja recht, mit dem 01 .1

ich wollte nur eine einheitliche Ansicht der Sollwerte,
aber so ist es ja dann richtig


Gruß
master