Stringüberwachung SL1000

Support für den Solarlog

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Stringüberwachung SL1000

Beitragvon MRU » 19.03.2010, 06:59

Hallo.

Ich habe am SL 1000 3x SMA7000TL hängen.
Im Konfigurationsmenü des SL1000 kann ich im Menüpunkt "Wechselrichter" keine einzelnen Strings definieren.
Die Eingabefelder sind nicht "frei". Es hängen an 2 WR je 2x17 Module und an einem 2x16 Module.
Im Prinzig überwachen sich die WR ja gegenseitig. Ich hätte aber auch gern noch eine gegenseitige Überwachung der einzelnen Strings am jeweiligen WR.
Wieso geht das nicht?

mru
MRU
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 36
Registriert: 05.06.2008, 05:55
PV-Anlage [kWp]: 4,4
Info: Betreiber

Re: Stringüberwachung SL1000

Beitragvon bereil » 19.03.2010, 08:19

Die einzelnen Strings können lediglich bei Multistring-Wechselrichtern, wie SMA SB4000TL-20, Mastervolt, Kostal... überwacht werden.
Bei "normalen" Wechselrichtern (wie auch deine SMC 7000) mit lediglich einem MPP-Tracker werden die Strings lediglich unten im Wechselrichter parallel verschaltet und können so auch nicht einzelnd überwacht werden.

Mit sonnigen Grüßen,

bereil
Benutzeravatar
bereil
Moderator
 
Beiträge: 2397
Registriert: 06.11.2005, 17:59
Wohnort: Ostfriesland
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler

Re: Stringüberwachung SL1000

Beitragvon MRU » 19.03.2010, 10:07

Alles klar,.... hab mir gerade noch mal die technischen Beschreibungen der WR angeschaut. Steht ja alles drin. Wie heißt es doch so schön... "wer lesen kann ist klar im Vorteil".
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.

mru
MRU
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 36
Registriert: 05.06.2008, 05:55
PV-Anlage [kWp]: 4,4
Info: Betreiber