Hi Leute !
Hab da eine Anlage mit 3x KACO 10,0 TL3 und einem 30,0 xi. Die Wechselrichtergruppen bestehen aus einem der 10er und dem 30er und die andere Gruppe aus den anderen beiden 10ern. Dem 10er, der am dichtesten am Solarlog dran ist, hab ich die Adresse 1 verpasst, dem 30er die 2, und den anderen beiden 10er die 3 und 4, wobei ich bei dem WR mit der Adresse 4 die Busterminierung eingeschaltet hab.
Nun ist das Problem, dass der Datenlogger nur die Adresse 1 findet. Also nur einen der 10.0er. Verkabelung ist alles einwandfrei.
Die Solarlog Sensorbox findet er auch einwandfrei, sie laeuft am RS485 B-Anschluss.
Habt ihr evtl. eine Loesung fuer dieses Problem ? Was koennte die Ursache sein ?
Ich danke euch schonmal im Voraus !






0.00 (0 Bewertungen)
| 