SL100e - Keine Tageswerte seit 26.10.

Support für den Solarlog

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

SL100e - Keine Tageswerte seit 26.10.

Beitragvon solarFM » 25.11.2011, 16:17

Hallo,
habe folgende Phänomene auf meiner SL-Homepage http://solarlog-home0.de/meinke/ festgestellt:
1) seit dem 26.10. werden keine Tageswerte mehr auf der HP angezeigt

2) ebenfalls seit dem 26.10. wird das Ereignisprotokoll nicht mehr weitergeführt
Seltsam ist der Eintrag für den 25. und 26.10.:
26.10.11 01:34:15 - 128-OK
25.10.11 18:14:00 - 26.10.11 01:34:14 255-Offline"
Demnach soll der WR nachts um 1:34 wieder angesprungen sein ?!?!

3) Habe heute eine Datenübertragung manuell angestoßen. Jetzt sind Tageswerte ab 23.11. vorhanden. Allerdings sind die entsprechenden minxxxxx.js Dateien doppelt so gross wie normal und enthalten auch Werte für die Nachtzeiten???
Bsp:
m[mi++]="24.11.11 23:55:00|0;0;0;16;4660;200;200;200"
m[mi++]="24.11.11 23:50:00|0;0;0;16;4660;200;200;200"
...
m[mi++]="24.11.11 00:10:00|0;0;0;16;0;200;200;200"
m[mi++]="24.11.11 00:05:00|0;0;0;16;0;200;200;200"
m[mi++]="24.11.11 00:00:00|0;0;0;16;0;200;200;200"

Auch in der Visualisierungsansicht des SL fehlen die Tageswerte vom 26.10. - 23.11.

Kann mir jemand mit diesem Problem weiterhelfen?
Sonnige Grüße
solarFM :-)
solarFM
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 80
Registriert: 26.01.2009, 23:33
PV-Anlage [kWp]: 29,7
Info: Betreiber

Re: SL100e - Keine Tageswerte seit 26.10.

Beitragvon LumpiStefan » 26.11.2011, 14:07

Kannst Du denn mal schauen, ob der WR Nachts tatsächlich offline geht?
Sieht so aus, alb ob dies nicht der Fall ist, oder der SL das nicht erkennt. Deswegen shcreibt er die ganzen Tagesdaten voll und macht nicht seine Standardübertragungen wenn der WR offline oder online geht....

Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K
Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Benutzeravatar
LumpiStefan
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 5372
Registriert: 16.03.2007, 17:28
Wohnort: Sindelfingen
PV-Anlage [kWp]: 109
Info: Betreiber

Re: SL100e - Keine Tageswerte seit 26.10.

Beitragvon solarFM » 07.01.2012, 22:18

Hallo LumpiStefan,
hatte die Sache schon fast wieder vergessen.
Also:
Dein Hinweis war wohl richtig: der WR schaltet nachts nicht komplett ab. Für einen der drei Strings des NT10000 wird nachts eine DC-Spannung von ca 13V und eine AC Spannung von 235V angezeigt.
Das wird dann wohl die Ursache sein warum der SL keine Tagesdaten übertragen kann.

Aber was kann die Ursache dafür sein, dass auch nachts eine Spannung an einem String des WR anliegt???
(Habe meinen Solarteur bereits unterrichtet, aber noch keine Antwort).
Sonnige Grüße
solarFM :-)
solarFM
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 80
Registriert: 26.01.2009, 23:33
PV-Anlage [kWp]: 29,7
Info: Betreiber

Re: SL100e - Keine Tageswerte seit 26.10.

Beitragvon solarFM » 13.01.2012, 16:13

So,
hatte meinem Solarteur die Sache am Samstag per eMail geschildert.
Am Di. mittag war der WR bereits durch ein Austauschgerät ersetzt.
Schneller gehts fast nicht.

==> Kompliment an den schnell reagierenden Solarteur :danke:
==> Kompliment an Sunways für das schnelle und unkomplizierte Senden eines Austauschgerätes :danke:
==> Kompliment an SDS. Ohne denSolarlog hätte ich das Problem nicht bemerkt. :danke:

Ich kann also nur empfehlen, eine Anlagenüberwachung zu installieren. Sei es ein Solarlog oder ein anderes Gerät.
Nur mit dem Blick auf den Stromzähler bemerkt man Probleme nicht oder nur zu spät. Nämlich dann wenn der WR bereits ausgefallen ist.
Sonnige Grüße
solarFM :-)
solarFM
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 80
Registriert: 26.01.2009, 23:33
PV-Anlage [kWp]: 29,7
Info: Betreiber


Zurück zu SDS - Probleme mit Solar-Log