SL 500 mit IBC WR - keine WR-Erkennung

Support für den Solarlog

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

SL 500 mit IBC WR - keine WR-Erkennung

Beitragvon criester_de » 12.07.2011, 08:16

ich habe einen solarlog 500 bei einem Kunden mit einem zwei IBC WR verbaut. Es handelt sich um einen 10000TL und einen 12500 TL.
Bei korrekter Verkabelung inkl. Abschlussbrücke werden keine WR erkannt. Wenn ich nur den 10000TL anschließe, klappt alles.
Die Adressen habe ich bereits auf zwei aufeinenander folgende im gültigen Adressenbereich gemäß einem älteren SDS-Hotline-Hinweis eingestellt.
Woran kann das liegen?
9,65 kWp
criester_de
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 35
Registriert: 28.04.2008, 05:39

Re: SL 500 mit IBC WR - keine WR-Erkennung

Beitragvon maggi87 » 12.07.2011, 11:35

schonmal den 12500TL einzeln angeschlossen
sind die nicht baugleich mit i-welchen anderen WR?
Welche FW hast du denn auf deinem SolarLog? Hast du es schon mal mit der neuesten V 2.4.0-38 probiert?
versuchst du das mit dem EasyInstall oder manuell? Denn EI funktioniert bei manchen WR-Herstellern noch nicht....


Sonnige Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 224
Registriert: 19.07.2010, 09:45
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Info: Betreiber

Re: SL 500 mit IBC WR - keine WR-Erkennung

Beitragvon criester_de » 12.07.2011, 13:24

Hallo Maggi,

der IBC ist wohl "fast" identisch mit den Danfoss TLX Baureihen. Allerdings habe ich selbst Erfahrung damit, dass sie eben nicht 100% identisch sind.
Ich habe schon einmal original Danfoss und IBC WR gemeinsam an einen SL500 angeschlossen. Erst gab es große Probleme, nachdem aber bei den IBCs mit Geheimpasswort die Bus-Adressen geändert wurden, hat es funktioniert.

Heute habe ich von der SDS-Hotline gehört, dass die Bus-Adressen bei IBC auf gar keinen geändert werden dürfen. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht mehr aus.

Ich benutze die mauelle Konfiguration. Die neueste SL-Firmware ist nicht drauf. Hat die Auswirkungen auf Danfoss/ IBC Erkennung?
Mein SL ist zwar erst 2 Wochen alt, er hat aber auf dem Aufkleber noch kein EI-Passwort. Habe ich da alte Ware bekommen?
9,65 kWp
criester_de
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 35
Registriert: 28.04.2008, 05:39

Re: SL 500 mit IBC WR - keine WR-Erkennung

Beitragvon maggi87 » 12.07.2011, 22:02

also genau kann ich es dir nun auch nicht sagen, da ich noch nie IBC / Danfoss WR installiert habe....

Alte Ware würde ich jetzt nicht sagen, da hier ein fließender Übergang am Laufen ist und es bei Dir halt noch einer aus nem Lagerbestand ist.
Den EasyInstall-Code kann man generieren wenn du den haben willst....nur wird es dir nicht viel bringen.
Ich hab in anderen Beiträgen gelesen, dass es immer wieder Probleme mit den Danfoss TLX8000 gibt - ich weiß aber nicht in wie weit sich das auf deine auswirkt.

Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 224
Registriert: 19.07.2010, 09:45
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Info: Betreiber


Zurück zu SDS - Probleme mit Solar-Log



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste