Mein SolarLog 400e hat Schluckauf

Support für den Solarlog

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Mein SolarLog 400e hat Schluckauf

Beitragvon howy » 10.02.2008, 22:42

Wie ich bereits im Thread "SolarLog 400e spinnt" angemerkt hatte, zeigt mein SolarLog 400e mit 1 SB 4200 TL (2 Strings) seit dem Upgrade auf Firmware 1.3.3 ein höchst sonderbares Verhalten:
Bild

Nicht minder abenteuerlich sehen die Ertragsdaten aus:
http://www.solarlog-home.de/ermanno/bac ... .02.08.dat
Die Datumsangaben sind chaotisch durcheinandergewürfelt bzw. ungültig (01.01.99).

An folgendem Beispiel ist zu sehen, wie in schöner Regelmäßigkeit der kumulierte Tagesertrag in Wh (jeweils fünftletzter Wert) willkürlich auf Null gesetzt wird:
Code: Alles auswählen
2;0;08.02.08 12:30:00;1;9;15;223;0;3505;12;439;13;437;1;1847;2;0;4;0;5;0;6;0
2;0;08.02.08 12:25:00;1;9;15;224;0;3494;12;443;13;441;1;1842;2;1851;4;10782;5;7;6;0
2;0;08.02.08 12:20:00;1;9;15;224;0;3496;12;431;13;439;1;1842;2;1848;4;10491;5;7;6;0
2;0;08.02.08 12:15:00;1;9;15;223;0;3477;12;429;13;441;1;1831;2;1839;4;10200;5;7;6;0
2;0;08.02.08 12:10:00;1;9;15;223;0;3456;12;433;13;436;1;1824;2;1827;4;9909;5;7;6;0
2;0;08.02.08 12:05:00;1;9;15;222;0;3442;12;432;13;436;1;1817;2;1817;4;9621;5;7;6;0


Folgendes habe ich bereits erfolglos versucht:
- Reset auf Werkseinstellungen
- Neu- und Nacherkennung der Wechselrichter (jeweils über Menü und Taster)
- Einspielen Notfallfirmware und alte Firmware 1.3.2 (Dank an Bereil)
- Laden der Backup-Konfigurations- und Ertragsdaten, jeweils auch ohne vorher eine Datei auszuwählen
- Überprüfen der Kabelverbindungen zwischen WR und SolarLog

Aktuell bin ich wieder auf Firmware 1.3.3, habe meine nach Anleitung (Dank an Wessi) modifizierte Backup-Datei vom 03.02. wieder eingespielt und die seither fehlenden Tageserträge manuell nachgetragen.

Seit einer Woche verbringe ich täglich Stunden mit dem Thema, ohne einen nennenswerten Schritt weitergekommen zu sein. Nachdem insbesondere das Downgrade auf 1.3.2 nichts an diesem Phänomen geändert hatte, glaube ich immer mehr an einen Hardwaredefekt. Hat noch jemand eine Idee?

Verzweifelte Grüße

howy
4,62 kWp (22 x Sanyo HIP210), SunnyBoy 4200TL
howy
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 19
Registriert: 10.06.2006, 17:42
Wohnort: Bad Tölz

Beitragvon inek-max » 11.02.2008, 09:41

Hallo Howy,
bist Du dir sicher dass Du einen SolarLog 400e hast? Mein ja nur weil es nur ein Wechselrichter ist...
(hab das mal gesehen dass ein Kunde bei einem 100e die Firmware vom 400e eingespielt hat, da kamen auch eigenwillige Anzeigen)
Sonnige Grüße aus Bischofsheim in Hessen

inek-max
Benutzeravatar
inek-max
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 113
Registriert: 20.07.2006, 22:46

Beitragvon howy » 11.02.2008, 10:52

Es ist definitiv ein SolarLog 400e. Wegen der großen Entfernung zwischen WR und SolarLog ist RS485 notwendig, das es für den SolarLog 100e nicht gibt. Hatte auch genau darauf geachtet, dass ich die SMA 400e-Firmware für Geräte ohne Großdisplay nehme.
4,62 kWp (22 x Sanyo HIP210), SunnyBoy 4200TL
howy
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 19
Registriert: 10.06.2006, 17:42
Wohnort: Bad Tölz

Beitragvon inek-max » 14.02.2008, 21:36

hallo howy,
haste schon mal die alte firmware wieder eingespielt um zu sehen dass es wirklich an der firmware liegt?
sieht mir hier eher wie ein defekt des wr aus. ansonsten höchst bizarr....
Sonnige Grüße aus Bischofsheim in Hessen

inek-max
Benutzeravatar
inek-max
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 113
Registriert: 20.07.2006, 22:46

Beitragvon LumpiStefan » 14.02.2008, 21:48

Seit einer Woche verbringe ich täglich Stunden mit dem Thema, ohne einen nennenswerten Schritt weitergekommen zu sein. Nachdem insbesondere das Downgrade auf 1.3.2 nichts an diesem Phänomen geändert hatte, glaube ich immer mehr an einen Hardwaredefekt. Hat noch jemand eine Idee?


Leider auch nicht der Fall.....

Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K
Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Benutzeravatar
LumpiStefan
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 5372
Registriert: 16.03.2007, 17:28
Wohnort: Sindelfingen
PV-Anlage [kWp]: 109
Info: Betreiber

Beitragvon inek-max » 14.02.2008, 22:08

:oops: wer lesen kan.....
bei sma wird doch die tagessumme vom wr erzeugt, oder? hast du mal z.b. mit der sma-software sunnydata(?) die werte mitgeschrieben?
Sonnige Grüße aus Bischofsheim in Hessen

inek-max
Benutzeravatar
inek-max
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 113
Registriert: 20.07.2006, 22:46

Beitragvon carphone66 » 14.02.2008, 22:52

Wenn du dir deine Tageserträge in der PDA Ansicht anschaust, sieht alles schon ganz anders aus. Dort siehst du irgendwelche Überlagerten Daten, und zwar erst nach dem 1.2.2008. Also hast du vermutlich einen Fehler in den Daten, der mit dem Solarlog Schaltjahr Fehler zusammenhängt. Die gesamt eingespeisten Werte sehen übrigens sehr plausibel aus, daher dürfte der WR völlig unbeteiligt sein. Kannst du ja selber am Stromzähler kontrollieren.

Geh doch mal genau Wessi's Anleitung durch und ändere die falschen Daten im Solarlog. http://www.photovoltaikforum.com/ftopic11200.html

Gruss
Chris
carphone66
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 99
Registriert: 13.10.2007, 21:22
Wohnort: Ulm

Beitragvon howy » 15.02.2008, 11:32

inek-max hat geschrieben::oops: wer lesen kan.....
bei sma wird doch die tagessumme vom wr erzeugt, oder? hast du mal z.b. mit der sma-software sunnydata(?) die werte mitgeschrieben?

Richtig, es wird jeweils die Tagessumme übermittelt, nur hatte der SolarLog immer wieder Werte verschluckt und wie oben zitiert mehrmals am Tag eine Null beim Tagesertrag in der Datei min_day.js protokolliert. Die Werte in min_cur.js waren stets korrekt, also scheidet der WR als Fehlerquelle aus!
Die Korrektur hatte ich ja bereits nach Wessis Anleitung vorgenommen, daraufhin zeigte auch die Monatsansicht wieder korrekte Tagesbalken an. Seit 14.02., 10 Uhr kam es zu keinen Aussetzern in der Tagesansicht mehr. Ich hoffe, dass nun die lückenhaften Daten von Anfang Februar "ausgeschwemmt" sind und sich das System damit selbst stabilisiert hat. Werde die Ansicht im Auge behalten. Drückt mir die Daumen...

Neblige Grüße

howy
4,62 kWp (22 x Sanyo HIP210), SunnyBoy 4200TL
howy
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 19
Registriert: 10.06.2006, 17:42
Wohnort: Bad Tölz