Grafik fehler??

Support für den Solarlog

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Grafik fehler??

Beitragvon Legacy » 07.02.2008, 10:34

Habe eine Frage zur Grafischen darstellung
Meine Generatorleistung ist momentan 16881w aber angezeigt werden nur 15000W.
Woran liegt das?
http://www.solarlog-home.de/stadtsholte/
Gruß
Legacy
Legacy
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 55
Registriert: 15.08.2007, 16:19
Wohnort: Westerstede

Beitragvon Killy » 07.02.2008, 10:44

Die Grafik ist RICHTIG
Es werden "nur" 15000W ans Netz weitergegeben.

Einspeiseleistung Pac 15000 W Generatorleistung Pdc 17050 W

Wenn man nun jeden einzelnen Wechselrichter betrachtet werden genau 5000 W geliefert.
14 * Sanyo HIP-215
Fronius IG 30, SO mit 21 DN
Benutzeravatar
Killy
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 426
Registriert: 08.05.2007, 10:11
Wohnort: Österreich
PV-Anlage [kWp]: 3

Beitragvon Legacy » 07.02.2008, 10:45

aber die Wchselrichter können 8000W
Legacy
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 55
Registriert: 15.08.2007, 16:19
Wohnort: Westerstede

Beitragvon Helios » 07.02.2008, 10:45

...fahre mal mit der Maus über Deine WR. Du hast als Generatorleistungen nur 5000Wp eingegeben. Dürfte eine Einstellungssache im Solarlog Menü sein. Es sei denn Du hast SMC 5000TL statts SMC 8000TL eingebaut.. :oops:

Gruß Helios
Benutzeravatar
Helios
Moderator
 
Beiträge: 6289
Registriert: 29.07.2006, 10:41
Wohnort: Bretten
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Info: Betreiber

Beitragvon Legacy » 07.02.2008, 10:54

Wärend des betriebes kann man das nicht ändern oder?
Und wo mache ich das denn?
Schickt er denn trotzdem die volle Leistung ins Netz oder nur 15000w
Ich denke mal nicht das es ein falsches IBC Modul ist
Legacy
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 55
Registriert: 15.08.2007, 16:19
Wohnort: Westerstede

Beitragvon Helios » 07.02.2008, 11:47

Legacy hat geschrieben:Wärend des betriebes kann man das nicht ändern oder?
Und wo mache ich das denn?
Schickt er denn trotzdem die volle Leistung ins Netz oder nur 15000w
Ich denke mal nicht das es ein falsches IBC Modul ist


Du kannst die Änderungen nur im Offlinemodus durchführen, also am Besten heute Abend. Irgendwo Konfiguratin, Basis, Intern --->WR1-3, siehst Du dann schon.

Deine Anlagenvisualisierung beeinflusst Deine Einspeisesituation nicht ;-).
Und was Du jetzt mit dem Modul gemeint hast weiß ich nicht :roll:

Gruß Helios

Edit: auch wenn es so bequemer ist,...jeder SL Nutzer hat ein Handbuch mit sehr ausführlichen Bescheibungen für die Konfiguration seines SL bekommen :wink:
Benutzeravatar
Helios
Moderator
 
Beiträge: 6289
Registriert: 29.07.2006, 10:41
Wohnort: Bretten
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Info: Betreiber

Beitragvon das399igste » 07.02.2008, 11:49

Fehlerhafte Einstellungen im Solarlog führen nur zu Fehlerhaften Berechnungen was die Soll-Werte, die kWp-Werte etc. angeht. Die eigentlichen Erträge werden so dargestellt wie sie von den WR gemeldet werden.

Auffällig ist, das alle drei WR bei max. 5000W stehen bleiben, also wohl begrenzt werden.

Überprüfe wirklich mal anhand der Typenschilder was für Wechselrichter Du hast. Es gibt seit Inbetriebnahme nicht einen Messwert eines WR der über 5000W liegt.

Sonnige Grüße
Harald
Benutzeravatar
das399igste
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1744
Registriert: 05.05.2007, 00:49

Beitragvon Helios » 07.02.2008, 11:54

das399igste hat geschrieben:Fehlerhafte Einstellungen im Solarlog führen nur zu Fehlerhaften Berechnungen was die Soll-Werte, die kWp-Werte etc. angeht. Die eigentlichen Erträge werden so dargestellt wie sie von den WR gemeldet werden.

Auffällig ist, das alle drei WR bei max. 5000W stehen bleiben, also wohl begrenzt werden.

Überprüfe wirklich mal anhand der Typenschilder was für Wechselrichter Du hast. Es gibt seit Inbetriebnahme nicht einen Messwert eines WR der über 5000W liegt.



...das wäre echt ein Hammer :shock: :shock:
Benutzeravatar
Helios
Moderator
 
Beiträge: 6289
Registriert: 29.07.2006, 10:41
Wohnort: Bretten
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Info: Betreiber

Beitragvon Legacy » 07.02.2008, 12:01

Es muß ein einstellungsfehler sein. Im solarlog
die Wechselrichter zeigen an mom. Pac 5489W alle leicht unterschiedlch aber mehr als 5000W
Und es sind laut Typ schild 8000W Minicentral.
Stimmt das Handbuch sollte ich mal zurHand nehmen*g*
Legacy
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 55
Registriert: 15.08.2007, 16:19
Wohnort: Westerstede

Beitragvon das399igste » 07.02.2008, 12:03

Helios hat geschrieben:
das399igste hat geschrieben:Fehlerhafte Einstellungen im Solarlog führen nur zu Fehlerhaften Berechnungen was die Soll-Werte, die kWp-Werte etc. angeht. Die eigentlichen Erträge werden so dargestellt wie sie von den WR gemeldet werden.

Auffällig ist, das alle drei WR bei max. 5000W stehen bleiben, also wohl begrenzt werden.

Überprüfe wirklich mal anhand der Typenschilder was für Wechselrichter Du hast. Es gibt seit Inbetriebnahme nicht einen Messwert eines WR der über 5000W liegt.



...das wäre echt ein Hammer :shock: :shock:


Ich glaube es aber nicht wirklich. Die WR melden alle drei einen Typ 'WR8KTL11' was sehr gut zum SMC8000Tl passt. Der Wert wird auch direkt aus dem WR ausgelesen, ist also nicht dauerhaft zu manipulieren. Leider kann Google mit der Typ-Bezeichnung nichts anfangen.

Es liegen im Betriebszeitraum auch nur drei Tage vor bei denen die 5000W je WR gerade so erreicht wurde, nur Heute ist es dramatisch - wie abgeschnitten.

Laut Datenblatt hat jeder WR ein kleines Display, da kann man wohl auch mal ablesen, wie viel Watt gerade eingespeist wird.

Sonnige Grüße
Harald
Benutzeravatar
das399igste
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1744
Registriert: 05.05.2007, 00:49

Nächste

Zurück zu SDS - Probleme mit Solar-Log



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste