RS485 Anschluss Solarlog an SMA 5000TL-20, 3000er, ...

Wünsche, Verbesserungsvorschläge

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

RS485 Anschluss Solarlog an SMA 5000TL-20, 3000er, ...

Beitragvon user4711 » 16.10.2011, 17:11

Hallo,

hatte bisher einen Solarview im test, leider wird die Temperaturdarstellung nicht unterstuetzt, ich bin nun dabei meinen Solarlog von Bluetooth auf RS485 umzustellen.

Nun habe ich im Manual des Solarlog gelesen, dass hier drei Verbindungen (D+, D-, Masse) hergestellt werden muessen, beim Solarview waren nur zwei Verbindungen (D+, D-) noetig. Kann mir jemand sagen wozu der Solarlog die dritte Verbindung benoetigt?
Hat jemand einen Solarlog mit SMA Wechselrichter mit zwei Verbindung in Betrieb?

Fuer die Datenverbindung, welches ueber ein differentielles Signal (D+, D-) erfolgt ist ja keine Masse noetig.

Viele Gruesse
user4711
user4711
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1357
Registriert: 31.12.2009, 10:54
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Info: Betreiber

Re: RS485 Anschluss Solarlog an SMA 5000TL-20, 3000er, ...

Beitragvon user4711 » 18.10.2011, 20:33

Hat jemand eine Meinung hierzu?

Danke
user4711
user4711
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1357
Registriert: 31.12.2009, 10:54
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Info: Betreiber

Re: RS485 Anschluss Solarlog an SMA 5000TL-20, 3000er, ...

Beitragvon user4711 » 20.10.2011, 21:55

Also, ich hab die RS485, Solrlog zum SMA Wechselrichter mit SMA RS485-Adapter, mit einer 2 Drahtverbindung in Betrieb nehmen koennen, nun wird auch die Temperatur des WR sichtbar.


Die Frage bleibt, welche Funktion hat die Masseverbindung vom Solarlog zum WR. Habe SDS angeschrieben, keine Antwort ist auch ein deutliche Antwort.

Wenn ich die Signalerde von Geräten mit Netzwerkstrippen verbinde, welche Vorteile habe ich davon, habe ich ggf. auch Nachteile?

Was passiert, wenn die Signalerde durch Störung, Blitz, Motoranlauf, ... einseitig veraendert wird?


Viele Gruesse
user4711
user4711
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1357
Registriert: 31.12.2009, 10:54
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Info: Betreiber

Re: RS485 Anschluss Solarlog an SMA 5000TL-20, 3000er, ...

Beitragvon LumpiStefan » 20.10.2011, 22:15

Einen Hinweis findest Du hier: http://www.eseo.de/rs485.htm

Oder auch: http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485

Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K
Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Benutzeravatar
LumpiStefan
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 5372
Registriert: 16.03.2007, 17:28
Wohnort: Sindelfingen
PV-Anlage [kWp]: 109
Info: Betreiber

Re: RS485 Anschluss Solarlog an SMA 5000TL-20, 3000er, ...

Beitragvon user4711 » 20.10.2011, 22:50

Danke, eindeutige Darstellung. Die kollegen fordern die Masse. :shock:

Aus meiner Sicht der falsche Schluß, ohne Masse muss ich nur dafuer sorgen, dass die D Leitungen und der Empfänger mit Überspannung zurecht kommen. Mit Masse, habe die Problem mir auf das ganze Board geholt.
Weiterhin welchen Betrag kann eine einzelne Leitung im Netzwerkformat an Potentialausgleich bewirken. viel Strom kannst nicht sein, bis sich der Faden sich auflöst.

Werde mir aber die Sache noch etwas tiefer ansehen, ggf gibts ja noch andere Meinungen.

Vielen Dank, die Antwort ist super, auch wenn die geballte Info nicht meiner derzeitigen Meinung entspricht.

Viele Gruesse
user4711
user4711
Forumsinventar
Forumsinventar
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 1357
Registriert: 31.12.2009, 10:54
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Info: Betreiber