Nachdem der PV Park Büttel mit 31 MWp bereits im September 2011 betriebsgereit gemeldet hat,, sollte der Park gestern "online" gehen.
Die Inbetriebnahme wurde wegen diverser Probleme immer wieder hinausgezögert, vor allem bei der Umspannwerkserweiterung gab es zahlreiche Terminverschiebungen. Gestern wurde dann zugeschaltet, sofort löste die 110kV Sicherung auf der Phase L3 aus. Der Anfangsverdacht, der fast 50 Jahre alte Drehstromöltransformator wäre defekt erhärtete sich nicht. Stattdessen wurde nach 3 stündiger Fehlersuche der neue 110 kV Leistungsschalter der Firma ALSTOM als Fehlerursache benannt. Die Inbetriebnahme wurde daraufhin abgebrochen, was dem Betreiber sicher missfällt, da der Park planmäßig bereits am 01.04.2012 hätte am Netz sein sollen.
Leider habe ich keine Zeitung gefunden, in der davon berichtet wurde, deswegen habe ich die Meldung mal selbst verfasst.






0.00 (0 Bewertungen)
| 