Abstand zwischen den Modulen notwendig?

Alles über Photovoltaik Module...

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Abstand zwischen den Modulen notwendig?

Beitragvon Realestate » 20.06.2012, 22:18

Habe mir heute nochmal die Install Anleitung von den Pandas hergenommen.
Da steht was von min. 1cm zwischen den Modulen wegen Ausdehnung.
Es geht jedoch nicht klar hervor, ob es waagerecht oder senkrecht gemeint ist.
Senkrecht ist bei zwei Reihen kein Problem, jedoch von einem Modul zum anderen ist 1cm nicht machbar.(Klemmfläche zu gering)
Wenn jedoch 9 Module in einer reihe fest zwischen den Modulklemmen liegen, dann gibts doch auch heftige Spannung...
Muß da nicht doch ein Abstand sein? (Modulklemme>Modul)
Realestate
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 19
Registriert: 14.06.2012, 08:30
PV-Anlage [kWp]: 4
Info: Interessent

Re: Abstand zwischen den Modulen notwendig?

Beitragvon pv-buero » 26.06.2012, 22:28

Hallo,
die üblichen Modulklemmen sorgen für einen Abstand von 20mm an der langen Modulseite zwischen den Modulen.
An der schmalen Modulseite sollten die Module auch nicht press aufeinander hängen. Hier soll nach der Anleitung wahrscheinlich der 1cm Platz bleiben.

Gruß
pvbuero
photovoltaikbuero - 30 x Siemens M53 seit 9.11.93 - 56 x Braas SRT 35 s. 26.11.99 - 30 x BP 3155 seit 2003 - 40 x Kyocera KC180 s. 2005 - 40 x SRM 185 s. 2008 - 224 x Trina TSD 180 s. 2010
Benutzeravatar
pv-buero
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 862
Registriert: 02.08.2008, 10:26
Wohnort: Rüsselsheim
PV-Anlage [kWp]: 63,12
Info: Berater

Re: Abstand zwischen den Modulen notwendig?

Beitragvon Bento » 26.06.2012, 22:45

Viele Grüße
Bento

Auch an Tagen, an denen der Himmel grau ist, ist die Sonne nie ganz verschwunden.
(Arnaud Desjardins)
Benutzeravatar
Bento
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2296
Registriert: 08.10.2006, 16:09
Wohnort: Münsterland
Info: Betreiber

Re: Abstand zwischen den Modulen notwendig?

Beitragvon Photonensammler13 » 26.06.2012, 22:47

Hallo,

es geht doch hier um die Längenausdehnung von Aluminium (Rahmen der Module)
Aluminium hat einen Ausdehnungskoeffizienten von 0,024 mm/m*K, also 0,024 mm pro 1 m und pro 1° Erwärmung.
Bei einer Modullänge von etwa 1,65 m und einer Erwärmung von ca. 50° C können da schon fast 2 mm an Längenausdehnung zusammen kommen. Will sagen, dass sich 5 in der Länge press aneinander montierte Module (an einem kalten Morgen montiert bei ca 5° C) an einem heißen Sommertag ca 1 cm ausdehnen.
Daher offensichtlich diese 1 cm Distanzangabe

Sonnige Grüße
Photonensammler13

1. 13,12 kWp 64 Kyocera 205, 2 SB 5000TL+SB 3300; 180° S 11°+ 30°
2. 32,40 kWp 144 Trina 225, 3 SMC 11000TL 191°S 30°
3. 34,075 kWp 145 Trina 235, 1 STP 17000TL+1 STP 15000TL; 191°S 30°
4. 21,6 kWp 90 Trina 240, 3 SMC 7000TL 191°S 30°
Benutzeravatar
Photonensammler13
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 936
Registriert: 21.07.2009, 23:44
Wohnort: Südhessen PLZ 64xxx
PV-Anlage [kWp]: 101,2
Info: Betreiber


Zurück zu PV-Module