Welchen Laderegler für 24v / 300A - 3PZV 300 Batterie?

  • Für ein Solar Test, Bastel, Lern und Spielobjekt habe ich diese Batterie günstig gekauft, welcher Laderegler wird benötigt um das Ding einigermaßen schonen zu laden und zu entladen – die SolarPanels und WR und der ganze Kram kommt im Nachhinein drum rum gebastelt…. (siehe diesen Beitrag http://www.photovoltaikforum.c…nsel-gesucht-t101045.html ).


    Ich möchte halt gern vermeiden am Anfang all zu viel unnützes Zeug zu kaufen – denn davon ist die Garage schon voll.


    Vielen Dank für sachdienstliche Hinweise.

  • Wieviel verbrauchst du - soviel musst du auch wieder reinladen
    Wenn man dann die Modulleistung weiss kann man über den Laderegler reden

  • Ich dachte es gäbe eine Art Faustformel was für die Batt gut ist und was nicht, da Sie ja das empfindlichste Bauteil der Anlage ist was Verschleiss usw. angeht.


    Ich denke ich werde die Anlage so knapp unter 1kWp machen evtl. auch nur 0,5 wen ich zwei gute 250iger Module günstig bekomme am Anfang. Sie soll ja nur Grundlast abfangen und Spass machen.

  • Also du musst im Winter die Selbstentladung und deinen Verbrauch abdecken können
    Optimal wäre wenn du doppelt soviel erzeugst als du verbrauchst


    Also deinen Verbrauch und den leeren Akku auffüllen gleichzeitig


    1000 W / 24 V = 40A
    Die Module bringen bei spitzen Wetter das 4fache
    1000W x 4h = 4000Wh


    Gut für die Bat. währe nicht mehr als 10% der 300A (gucks du Datasheet)
    Wenn du unter 30 Ampere bleibst kann man noch einen "normalen" LR nehmen zB
    http://www.ebay.de/itm/400701860762
    Bevor du was kaufst stell noch die Links ein
    Nachher ists zu spät
    Module sollten 72 Zeller sein zB
    http://www.hesse-ohg.de/epages…15%20DC80.08%20Quadmax%22
    Bei 60ern streiten wir hier wieder
    Oder willst du dir einen Mppt LR nehmen ???

  • also wäre der LR + 4 von den gezeigten Zellen eine einfache angelegenheit und die BAtt würde das auch gut finden, Richtig?

  • haut schon so hin, aber statt dem gezeigten LR würde ich mir einen einstellbaren kaufen . Kostet auch nicht mehr.
    Da kannst Du die Unterspannungsabschaltung besser Deiner Batt oder Deinen Bedürfnissen anpassen !
    Außerdem solltest Du dem LR ein bißchen auf die Finger,äh, Ladeendspannung schauen und
    mit einem brauchbaren Multimeter kontrollieren! Bei großen Temperaturschwankungen der Batt auch mal
    im Winter kontrollieren !
    . Du hast ja eine PzV, d.h. eine Gel-Batt. Den im Datenblatt der Batt angegeben Wert solltest Du nie
    überschreiten ! Eher meistens drunter bleiben ...
    Viel Spass !
    lg,
    Philip

  • Also ich habe Blei Akku 330Ah 4 Volt x 6 Stück= 24 Volt und auf dem Carport Module mit einer Leistung von 1500 Watt.Als Laderegler einen TriStar Morningstar 40 Ampere, der regelt zu meiner vollsten Zufriedenheit seit 2 Jahren meine Batterien.

  • ach ja, weil`s Solarm ja schon so nett erwähnt hat, wenn Du im Hochsommer nicht auf maximale Leistung der Module
    angewiesen bist und die Insel mehr ganzjährig betreiben willst kannst Du auch große 60-Zeller nehmen(>240W)
    Bei den Gelis darfst Du eh nicht über 28V,max 28,4V gehen .
    :)
    lg,
    Philip

  • Zitat von e-zepp

    ach ja, weil`s Solarm ja schon so nett erwähnt hat, wenn Du im Hochsommer nicht auf maximale Leistung der Module
    angewiesen bist und die Insel mehr ganzjährig betreiben willst kannst Du auch große 60-Zeller nehmen(>240W)
    Bei den Gelis darfst Du eh nicht über 28V,max 28,4V gehen .


    Alter Witz, gut erzählt, wirkt wie neu :mrgreen:

  • Zitat von e-zepp

    haut schon so hin, aber statt dem gezeigten LR würde ich mir einen einstellbaren kaufen .
    Philip


    Die Werte für die Ladeschlussspannung werden wie auf dem Bild unten angezeigt. Erreicht die Batteriespannung diesen Wert,
    trennt der Laderegler automatisch den Ladekreis um eine Überladung der Batterie zu verhindern. Fällt die Batteriespannung
    wieder unter diesen Wert, wird der Ladekreis wieder geschlossen.
    Halten Sie die Taste in dieser Ansicht länger als 5 Sekunden gedrückt, die Werte fangen an zu blinken und die Setup-
    Schnittstelle ist aktiviert. Verwenden Sie nun die
    Tasten , um die Werte individuell einzustellen. Nachdem Sie die Taste erneut länger als 5 Sekunden gedrückt
    gehalten haben um die Setup-Schnittstelle zu verlassen, hat der Laderegler die Einstellungen gespeichert.



    Du musst natürlich nicht den um 22 Euro nehmen, war nur ein Vorschlag weil ich den hab
    Mir ist der Steca halt zu teuer
    Der würds ja auch tun
    http://www.ebay.at/itm/191182812902


    Du musst halt wissen was du deiner Bat. zumuten willst


    Beim Chinesen solltest du die 30A nicht ganz ausreitzen, zur Not den grösseren
    http://www.ebay.de/itm/261241615562