So bin mal so frech
Hier stelle ich absofort meine Anlage vor,bzw dessen aktuelle kpl Änderung anhand von Forum Beiträgen und ganz klar der Erfahrung der letzten 4Monate im Inselbetrieb.
Erster Aufbau war ein 3Phasen Betrieb. Warum? Der Gedanke war aufgrund eines 2fam Haushalts alles so auszulegen das alle Phasen gleich belastet sind (inkl N)
Das hat sich leider als Stumpfsinnig rausgestellt.
Warum?
Ich könnte leider nur alle 3 PIPs an oder ausschalten.
Desweiteren hatte ich den Platz für Sicherungen etc falsch geplant
Batterie wurde verkauft und wird nun gegen min 800Ah getauscht.
Desweiteren ist Pv erweitert worden um 9Platten auf SW. Um bei Dauerlast abends im Sommer noch Ladung zu ermöglichen.
Vorteil bisher am Blechschrank ist das ich innerhalb von 10min abklemmen konnte und den Schrank ich die warme werkstatt zu fahren. Das Prinzip wird weiterhin bestehen bleiben. Habe glücklicher Weise noch einen bekommen
So man siehe Bilder. Es ist geplant alles inkl Sicherungen etc in den Schrank zupacken (ursprünglich inkl Batterie.. Fail.)
Frischluft kommt über einen ebmpast 160m3/Std mit luftfilter.
Werde nun jeden Fortschritt inkl der Bypass Schaltung regelmäßig Posten bis zur Fertigstellung (geplant 15.02)
Es wurden Wasserkocher 2x gegen 1kW Kocher ausgetauscht.
Desweiteren wurden jetzt 2x Induktion Platten angeschafft, für den Sommer bzw überschuss. Je 1-2kw frei regelbar!
Schrank wird direkt über erdspieß gererdet. Keine Umwege über N Brücke!
Schaltplan folgt.
Weiteres kommt die nächsten Wochen