Hallo Community,

ich bin seit einem Tag am Netz mit 31 Sanyo Hip215 (Ausrichtung 10 Süd und 21 West) und Fronius WR IG 20 (Süd) und IG 40 (West). Der Datenlogger steckt im IG 40. Bin ein Neuling!
Nun mein Problem:
Der Datenlogger hat zwei LED´s, ein grüne (brennt dauerhaft) und eine rote (blinkt). Weiß jemand was das blinken bedeutet? (Finde nix darüber)
Ich kann nämlich meine Anlage nicht einrichten (am Datenlogger).


Vielen Dank für Eure Hilfe!

Greetz

Wanninger
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Betatester
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 2315
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 11.03.2008, 21:52 Nach oben

Hm.. kommt mir bekannt vor.

Hatte am ersten Tag das gleiche Problem.

Mir wars ja fast schon peinlich, aber ich hatte einfach nur das Kabel welches von den Wechselrichtern zum Datenlogger (BOX) geht statt in die "IN-Buchse" in die "OUT-Buchse" gesteckt.

Beta

_________________
>>>>>> Zentraleuropa als Satbild alle 15 Min. aktualisiert // nachts im IR-Modus!
/
Für alle "Bild"-leser: http://www.bildblog.de Wink
/
Wanninger
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 31.07.2007
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 11.03.2008, 21:55 Nach oben

Danke für die schnelle Antwort.

Verkabelung habe ich überprüft, IG 20 Out und IG 40 In.

Sollte so passen.
Betatester
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 2315
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 11.03.2008, 22:09 Nach oben

Hab grad nochmal die Anleitung rausgekramt.

Da ich leider die Arbeiten am WR. direkt nicht gemacht hab, bin ich hier jetzt voll auf die leider etwas schlecht gemachte Anleitung angewiesen.

Am WR-1 muss an die Com-Card:
[IN] > Abschluss-Stecker
[OUT] > Datenkabel zum WR-2

Am WR-2 muss an die Com-Card:
[IN] > Datenkabel von WR-1
[OUT] > Datenkabel zu Datenlogger

Am Datenlogger:
[IN] > Datenkabel von WR-2
[OUT] > Abschluss-Stecker


Hoffe das ist so richtig.

Beta

_________________
>>>>>> Zentraleuropa als Satbild alle 15 Min. aktualisiert // nachts im IR-Modus!
/
Für alle "Bild"-leser: http://www.bildblog.de Wink
/
Th.Forsti
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 03.02.2008
Beiträge: 5
Wohnort: Zeil/Main

BeitragVerfasst am: 11.03.2008, 22:24 Nach oben

Hallo,

Jeden WR eine eindeutige Nr. vergeben? (Am WR geht das im Menü) Wink

In der Software kann man die LED auch testen durch einen Button. Wink

_________________
MfG Thomas
Wanninger
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 31.07.2007
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 11.03.2008, 22:36 Nach oben

Verkabelung ist genauso wie von euch beschrieben und eindeutige ID´s sind vergeben.

Langsam befürchte ich das Ding ist hinüber. Evil or Very Mad
Wanninger
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 31.07.2007
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 12.03.2008, 14:33 Nach oben

Hallo,

noch eine Fehlermeldung die interessant sein dürfte:

"Verbindung über serielle Schnittstelle kann nicht hergestellt werden"


Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS